Mniejszy rachunek za prąd o 30 %

Post autor: Mała Kasia »

Na aukcjach Allegro pojawiło się urządzenie, które ma podobna zmniejszyć zużycie prądu o 30%.
Proszę o pomoc osoby które mogą coś powiedzieć na ten temat.
Czy jest to prawda, że wkładając małę urządzonko do gniazdka, możemy zaoszcządzić na opłatach.
Za 1 m-c urodzi nam się pierwszy potomek i chcielibyśmy zagwarantować mu trochę ciepełka. Mamy ogrzewanie gazowe, które jest delikatnide mówiąc beznadziejne (temp. w zimę w domu to ok. 18 st.C )
Kupiłam konwektor elektryczny 2000W ( moc 750W/1250W/2000W ) żeby dogrzać chociaż jeden pokój ( 16m kw.- wysoki ) oraz aby suszyć przy nim pranie, gdyż z tym był zawsze w zimę problem.
Wiem że takie urządzenie pobiera bardzo dużo prądu a ten jest dzisiaj bardzo drogi.
Proszę o radę nie chcę kupić niepotrzebnej zabawki za 40 zł.

To jest adres tego urządzenia na allegro:
http://www.allegro.pl/item139781555_rac ... owosc.html
Serdecznie dziękuję za podpowiedz .

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Kompletna bzdura. licznik jest wcześniej, a grzejnik ma termostat i robienie cokolwiek przy napięciu nie ma wpływu na zużucie. Kolejna sprawa to to suszenie, nie suszy ciepło a wentylacja !!! Zrób skuteczną wentylację to i chałupa wyschnie (obniży to koszt grzania) i zdrowe dziecko (i Ty) będzie!! Grzejnik elektruczny, źle izolowany dom, małe dziecko i dużu prania to grzybek murowany!!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Acha jeszcze jedno Ustrojstwo to jak widać na obudowie jest do 15kW !!!! Przy takich wtykach. GENIUSZE!!

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

grzanie

Post autor: Paweł_Małek »

Przy urzadzeniach grzejnych ten oszczendzacz nic nie da patrz zasada zachowania energii.
Jedynie cos da przy urzadzeniach nieliniowych typu zasilacz kompa, swietlowki i tp.
Wynika to z faktu, ze takie urzadzenia pobieraja wyzsze harmonicze pradu, ktore licznik inukcyjny zlicza z nadmiarem (U*I*cos (fi) * C gdzie C zalezy od licznika i czestotliwosci, jest to wartosc nieliniowa).
Licznik indukcyjny zachowuje dokladnosc w zakresie czestotliwosci od 48 do 52 hz, powyzej 52 Hz zawyza , ponizej 48 Hz zaniza). To urzadzenie przejmuje na siebie rozplyw wyzszych harmonicznych przezco pozwala zaoszczedzic na rachunku.
Mimo wszystko cena w stosunku do zawartosci obydowy jest "kosmiczna" - w srodku jest kondensator 0,6uF/600VAC ktory kosztuje jakies 5 zl . Ktos chce zarobic na naiwnych, poniewaz te 30% to nie wyjdzienawet jak jedynimi odbiorami beda swietlowki kompaktowe ktore sa odbiorami nieliniowymi i pobieraja wyzsze harmoniczne pradu.

Teoretycznie gdyby pobrac z sieci 1 kilowatogodzine przy 50 Hz, a nastepnie wprowadzic 0,5 kilowatogodziny przy 5 kHz to licznik powinien sie krecic do tylu, poniewaz te 0,5 kWh on zliczy jako 5 kWh (dodatni wspulczynnik czestotliwosciowy) - takiego urzadzenia dotychczas mi ani moim znajomym nie udalo sie zrobic, poniewac sprzegniecie obwodu wtornego falownika z siecia spali falownik. Takie proby robili studenci z politechniki slaskiej i im sie udaly,
ale w obawie o skutki prawne oni nie ujawniaja schematu urzadzenia (gdyby to "wyszlo" to energetyka musiala by wymienic wszystkie liczniki na elektroniczne ktore poprawnie licza przy szerokim zakresie czestotliwosci co bylo by korzystne dla normalnych odbiorcow).
ODRADZAM ROBIENIE TAKICH PROB, PONIEWAZ WPROWADZANIE ZAKLOCEN DO SIECI MOZE SPOWODOWAC REZONANS I POWSTANIE PRZEPIEC KTORE ZNISZCZA ELEKTRONIKE PRZYLACZONA DO TEJ SIECI!

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Mój kolega,genialny elektronik, ponad 25 lat temu skonstruował urządzenie,które umieścił w obudowie zwykłego przedłużacza.Kiedy przez ten przedłużacz podłączyło się cokolwiek,licznik stał.
Widziałem jego działanie na przykładzie żelazka.
Wszyscy fachowcy,którym o tym opowiadam twierdzą,że to niemożliwe,ale ja to widziałem.
Nie jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie,ale nie mam pojęcia,co on zrobił.Nie chciał tego ujawnić.Używał tego( a raczej jego mama) przez kilka lat.
adam

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

przedluzacz

Post autor: Paweł_Małek »

Podejrzewam, ze on zrobil generator ktorejs harmonicznej ktora cofa licznik - licznik indukcyjny jest niedokladny przy innej czestotliwosci jak 48....52Hz.
Swoja droga to energetyka nas ciula o ok. 4% w gore, poniewaz wyzsze czestotliwosci licznik indukcyjny zawyza. W dobie zasilaczy impulsowych i swietlowek kompaktowych ten licznik nie powinien miec racji bytu, dlatego ze jest tani i ciula w gore jest jeszcze stosowany. Jakby ciulal w dol to by go juz dawno wycofali a montowali by elektroniczne TRUE RMS
W przemysle juz od dluzszego czasu montuje sie liczniki elektroniczne bo zaklad sobie nie pozwoli na przebulanie za prad