Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie jest maksymalne obciążenie gniazd o napięciu 230V i 400V?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

gniazda

Post autor: Paweł_Małek »

Obciazalnosc gniazd jest na nich podana.
Typowe gniazdo 230V mozna obciazyc pradem 16A.
Gniazda 3 fazowe produkowane sa na prady 16, 32, 63A, sa tez wieksze, hurtownie je sprowadzaja pod zamowienie.
Gniazda 16A ... 63A kupisz od reki.

O obciazalnosci danego gniazda decyduje tez minstalacja - mozna je tak obciazyc, jak mozna obciazyc najslabszy element instalacji - niekoniecznie musi to byc gniazdo.
Np. gniazdo 32A, trojfazowe, przylaczone przewodem YDY 5x2,5mm2 mozna obciazyc pradem 21A, poniewaz taka jest obciazalnosc przewodu 2,5mm2 (przyjeto 3 zyly obciazane, przewod ulozony w scianie murowanej).

Gniazda z hipermarketu czesto nie wytrzymuja polowy podanej na gniezdzie wartosci pradu - badziew "made in china"