Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia???

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

rakun1
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:00

Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia???

Post autor: rakun1 »

Witam. Mam prośbę o fachową poradę..

Otóż chcę zapytać jakie powinno się stosować bezpieczniki w mieszkaniu do gniazdek? (ile Amper?) a jakie do oświetlenia? (również ile Amper). I dlaczego właśnie o takim natężęniu?


Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawaim.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: UNICOM »

Na oswietlenie 10A, a na gniazdka 16A

Na dzwonek ja stosuje 2A
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Zaraz mnie wyklną :D :

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 02.75.690, 04.109.1156.

elpapiotr

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: elpapiotr »

Witam.
Na dzwonek ja stosuje 2A
A jak obwód dzwonka jest częścią obwodu oświetleniowego ?

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: UNICOM »

Jezeli na dzwonku 230v (ktory montuje w tablicy) pisze mi jak byk zeby mial zabezpieczenie 2A to stosuje bezpiecznik 2A!!!!
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Aaa, jeżeli tak jest w projekcie, nie mnie roztrząsać zagadnienie.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: UNICOM »

elpapiotr pisze:Witam.

Aaa, jeżeli tak jest w projekcie, nie mnie roztrząsać zagadnienie.
Mi nie trzeba projektow.

Dzwonki montuje na 2A
oswietleni i gniazdka sterowane przez wylacznik na 10A
gniazdka w pokojach na 16A
niektore gniazdka w kuchni na 20A

Tak stosuje z zalecenia architekta i tego nie zmienie.

na jednej lini gniazdek max 5.

Kazda linia prowadzona do tablicy.

Kazda linia zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem i podpisane do czego to jest.

I nie ma buta zeby jakis zaklad energetyczny jak przyjedzie na kontrol przyczepil sie do czegos.


:roll: :roll:
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: elpapiotr »

Witam.
niektore gniazdka w kuchni na 20A
A co pisze na gniazdkach ?
I nie ma buta zeby jakis zaklad energetyczny jak przyjedzie na kontrol przyczepil sie do czegos.
Po co od razu z butami ?
Dla instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym wystarczy oświadczenie Wykonawcy o właściwym stanie technicznym w/w, oraz protokół pomiarowy wraz z przekazaniem tejże do eksploatacji.
Spróbuj to zrobić w obiekcie użyteczności publicznej (bez projektu), to jesteś ugotowany.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: UNICOM »

Na gniazdkach pisze 16A i pisze 20A.

Te 20A stosuje w kuchni do podlaczania pieco-piekarnikow
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Proszę namiar na te gniazda 20A - potrzebuję sprawdzić.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: UNICOM »

prosze oto zdjecia.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

rakun1
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:00

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: rakun1 »

Witam Pana a mam dodatkowe pytanie odnośnie mojej kwestii bezpieczników..

Otóż posiadam nową kuchenkę gazową oraz pralkę automatyczną z tego samego bezpiecznika przy samej kuchence (10 A).

Podczas pracy piekarnika wybija mi bezpiecznik 10 A. A zatem jaki bezpiecznik muszę wstawić by kuchnia pracowała bez zakłóceń nawet w momencie włączenia pralki i piekarnika jednocześnie???

Wszystko jest zasilane jedną linią do tych gniazdek, jest jeden bezpiecznik 10 A..

Proszę o odpowiedź na powyższe kwestie.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: UNICOM »

16A
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

Awatar użytkownika
piotrkam1982
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
Lokalizacja: Poznań-Kórnik
Kontakt:

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: piotrkam1982 »

kolego rakun1...czy dasz radę podpiąć pralkę gdzieś indziej???

nie wiem czy te 16A wystarczą a co za tym idzie oprzewodowanie...napisz proszę jakiej mocy jest pralka, piecyk i kuchenka...to udzielimy wtedy rzetelnej informacji... spekulowanie co wytrzyma nie znaczy że będzie dobrze...może dzisiaj wkręcisz 16 A, a jutro strażak będzie dogaszał zgliszcza...(odpukałem)


ps.będziesz wszystkiego używał na raz ? szczerze rzadko się to zdarza...

pozdrawiam

Awatar użytkownika
ondraszek7
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 26 lut 2009, 21:02
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Post autor: ondraszek7 »

mój przedmówca (piotrkam1982)ma całkowita rację nie ma co gdybać .....
Najlepiej było by zrobić oddzielny bezpiecznik 16 A na piec . 10A to za mało nawet na sam piec jak już zdążyłeś zauważyć
ja proponuje jeśli masz miejsca w skrzynce zrobić tak:
dodać bezpiecznik 16A --> piec kuchenny
a resztę przepiać na inny bezpiecznik
jest to tylko podpowiedź gdyż nie wiem czy masz możliwość położenie jeszcze jednej żyły kabli
p.s napisz to co pisze przedmówca:D
Pozdrawiam

ODPOWIEDZ