Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia???
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia???
Witam. Mam prośbę o fachową poradę..
Otóż chcę zapytać jakie powinno się stosować bezpieczniki w mieszkaniu do gniazdek? (ile Amper?) a jakie do oświetlenia? (również ile Amper). I dlaczego właśnie o takim natężęniu?
Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawaim.
Otóż chcę zapytać jakie powinno się stosować bezpieczniki w mieszkaniu do gniazdek? (ile Amper?) a jakie do oświetlenia? (również ile Amper). I dlaczego właśnie o takim natężęniu?
Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawaim.
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Na oswietlenie 10A, a na gniazdka 16A
Na dzwonek ja stosuje 2A
Na dzwonek ja stosuje 2A
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
-
elpapiotr
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Witam.
Zaraz mnie wyklną
:
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 02.75.690, 04.109.1156.
Zaraz mnie wyklną
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 02.75.690, 04.109.1156.
-
elpapiotr
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Witam.
A jak obwód dzwonka jest częścią obwodu oświetleniowego ?Na dzwonek ja stosuje 2A
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Jezeli na dzwonku 230v (ktory montuje w tablicy) pisze mi jak byk zeby mial zabezpieczenie 2A to stosuje bezpiecznik 2A!!!!
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
-
elpapiotr
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Witam.
Aaa, jeżeli tak jest w projekcie, nie mnie roztrząsać zagadnienie.
Aaa, jeżeli tak jest w projekcie, nie mnie roztrząsać zagadnienie.
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Mi nie trzeba projektow.elpapiotr pisze:Witam.
Aaa, jeżeli tak jest w projekcie, nie mnie roztrząsać zagadnienie.
Dzwonki montuje na 2A
oswietleni i gniazdka sterowane przez wylacznik na 10A
gniazdka w pokojach na 16A
niektore gniazdka w kuchni na 20A
Tak stosuje z zalecenia architekta i tego nie zmienie.
na jednej lini gniazdek max 5.
Kazda linia prowadzona do tablicy.
Kazda linia zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem i podpisane do czego to jest.
I nie ma buta zeby jakis zaklad energetyczny jak przyjedzie na kontrol przyczepil sie do czegos.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
-
elpapiotr
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Witam.
Dla instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym wystarczy oświadczenie Wykonawcy o właściwym stanie technicznym w/w, oraz protokół pomiarowy wraz z przekazaniem tejże do eksploatacji.
Spróbuj to zrobić w obiekcie użyteczności publicznej (bez projektu), to jesteś ugotowany.
A co pisze na gniazdkach ?niektore gniazdka w kuchni na 20A
Po co od razu z butami ?I nie ma buta zeby jakis zaklad energetyczny jak przyjedzie na kontrol przyczepil sie do czegos.
Dla instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym wystarczy oświadczenie Wykonawcy o właściwym stanie technicznym w/w, oraz protokół pomiarowy wraz z przekazaniem tejże do eksploatacji.
Spróbuj to zrobić w obiekcie użyteczności publicznej (bez projektu), to jesteś ugotowany.
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Na gniazdkach pisze 16A i pisze 20A.
Te 20A stosuje w kuchni do podlaczania pieco-piekarnikow
Te 20A stosuje w kuchni do podlaczania pieco-piekarnikow
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
-
elpapiotr
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Witam.
Proszę namiar na te gniazda 20A - potrzebuję sprawdzić.
Proszę namiar na te gniazda 20A - potrzebuję sprawdzić.
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
prosze oto zdjecia.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
Witam Pana a mam dodatkowe pytanie odnośnie mojej kwestii bezpieczników..
Otóż posiadam nową kuchenkę gazową oraz pralkę automatyczną z tego samego bezpiecznika przy samej kuchence (10 A).
Podczas pracy piekarnika wybija mi bezpiecznik 10 A. A zatem jaki bezpiecznik muszę wstawić by kuchnia pracowała bez zakłóceń nawet w momencie włączenia pralki i piekarnika jednocześnie???
Wszystko jest zasilane jedną linią do tych gniazdek, jest jeden bezpiecznik 10 A..
Proszę o odpowiedź na powyższe kwestie.
Otóż posiadam nową kuchenkę gazową oraz pralkę automatyczną z tego samego bezpiecznika przy samej kuchence (10 A).
Podczas pracy piekarnika wybija mi bezpiecznik 10 A. A zatem jaki bezpiecznik muszę wstawić by kuchnia pracowała bez zakłóceń nawet w momencie włączenia pralki i piekarnika jednocześnie???
Wszystko jest zasilane jedną linią do tych gniazdek, jest jeden bezpiecznik 10 A..
Proszę o odpowiedź na powyższe kwestie.
- piotrkam1982
- Aktywny

- Posty: 110
- Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
- Lokalizacja: Poznań-Kórnik
- Kontakt:
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
kolego rakun1...czy dasz radę podpiąć pralkę gdzieś indziej???
nie wiem czy te 16A wystarczą a co za tym idzie oprzewodowanie...napisz proszę jakiej mocy jest pralka, piecyk i kuchenka...to udzielimy wtedy rzetelnej informacji... spekulowanie co wytrzyma nie znaczy że będzie dobrze...może dzisiaj wkręcisz 16 A, a jutro strażak będzie dogaszał zgliszcza...(odpukałem)
ps.będziesz wszystkiego używał na raz ? szczerze rzadko się to zdarza...
pozdrawiam
nie wiem czy te 16A wystarczą a co za tym idzie oprzewodowanie...napisz proszę jakiej mocy jest pralka, piecyk i kuchenka...to udzielimy wtedy rzetelnej informacji... spekulowanie co wytrzyma nie znaczy że będzie dobrze...może dzisiaj wkręcisz 16 A, a jutro strażak będzie dogaszał zgliszcza...(odpukałem)
ps.będziesz wszystkiego używał na raz ? szczerze rzadko się to zdarza...
pozdrawiam
- ondraszek7
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 26 lut 2009, 21:02
- Lokalizacja: Bielsko-Biała
Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia
mój przedmówca (piotrkam1982)ma całkowita rację nie ma co gdybać .....
Najlepiej było by zrobić oddzielny bezpiecznik 16 A na piec . 10A to za mało nawet na sam piec jak już zdążyłeś zauważyć
ja proponuje jeśli masz miejsca w skrzynce zrobić tak:
dodać bezpiecznik 16A --> piec kuchenny
a resztę przepiać na inny bezpiecznik
jest to tylko podpowiedź gdyż nie wiem czy masz możliwość położenie jeszcze jednej żyły kabli
p.s napisz to co pisze przedmówca:D
Pozdrawiam
Najlepiej było by zrobić oddzielny bezpiecznik 16 A na piec . 10A to za mało nawet na sam piec jak już zdążyłeś zauważyć
ja proponuje jeśli masz miejsca w skrzynce zrobić tak:
dodać bezpiecznik 16A --> piec kuchenny
a resztę przepiać na inny bezpiecznik
jest to tylko podpowiedź gdyż nie wiem czy masz możliwość położenie jeszcze jednej żyły kabli
p.s napisz to co pisze przedmówca:D
Pozdrawiam