Jaki przewód ziemny zastosować?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jaki przewód ziemny zastosować?
Chciałbym podłączyć na swojej działce prąd od sąsiada (około 70m). Wyglada to następująco: jest dom oddalony od mojej działki o około 200m, w którym jest prąd,następnie z tego domu poprowadzony jest kabel ziemny do mojego sąsiada około 120m (sąsiad potrzebuje prądu do budowy domu) i od tego sąsiada mam około 70m aby podłączyć prąd do siebie na działkę.Zaznaczam, że prąd jest mi tylko potrzebny do oświetlenia,czajnika bezprzewodowego i ewentualnie jakiejś wiertarki lub szlifierki.Jaki Waszym zdaniem przekrój będzie mi potrzebny.Ma to być tylko rozwiązanie tymczasowe na lato bo około miesiąca października będe miał już własny prąd.
-
elpapiotr
Jaki przewód ziemny zastosować?
Witam.
Zaraz odezwą się głosy, że niepotrzenie komplikuję sprawę.
Ale przydał by się na miejscu ... elektryk z przyrządami. Dlaczego ?
Bo musi zapoznać się z przekrojem kabla zasilającego dom w budowie,
bo musi sprawdzić, jakie zabezpieczenia są na początku tego kabla oraz
jakie występuje obciążenie i spadek napięcia.
Dopiero wtedy można wyrokować.
Jaki przekrój będzie potrzebny ?
Na pewno nie mniejszy niż istniejącego tymczasowego zasilania.
Na pewno, po podłączeniu wskazany pomiar napięcia na końcu linii
z i bez obciążenia.
Wszystko to ma być zgodne z
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach bdowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
Sposób ułożenia i zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
też jest ważny.
Zaraz odezwą się głosy, że niepotrzenie komplikuję sprawę.
Ale przydał by się na miejscu ... elektryk z przyrządami. Dlaczego ?
Bo musi zapoznać się z przekrojem kabla zasilającego dom w budowie,
bo musi sprawdzić, jakie zabezpieczenia są na początku tego kabla oraz
jakie występuje obciążenie i spadek napięcia.
Dopiero wtedy można wyrokować.
Jaki przekrój będzie potrzebny ?
Na pewno nie mniejszy niż istniejącego tymczasowego zasilania.
Na pewno, po podłączeniu wskazany pomiar napięcia na końcu linii
z i bez obciążenia.
Wszystko to ma być zgodne z
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach bdowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
Sposób ułożenia i zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
też jest ważny.
-
buraczane_pole
- Aktywny

- Posty: 260
- Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
witam
wszystko co napisał kolega elpapiotr jest zajście prawdą:) ze swojej strony dodam iz warto się zastanowić nad tym jaki przekrój będzie miało zasilanie podstawowe, i kupić nadwyrost kabel który później można wykorzystać właśnie na to zasilanie. ale co i jak to już okreslić powinien elektryk wezwany na miejsce, bo na forum to mozna jedynie podsunąć jakiś pomysł, ewentualnie z fusów powróżyć;]
wszystko co napisał kolega elpapiotr jest zajście prawdą:) ze swojej strony dodam iz warto się zastanowić nad tym jaki przekrój będzie miało zasilanie podstawowe, i kupić nadwyrost kabel który później można wykorzystać właśnie na to zasilanie. ale co i jak to już okreslić powinien elektryk wezwany na miejsce, bo na forum to mozna jedynie podsunąć jakiś pomysł, ewentualnie z fusów powróżyć;]
- piotrkam1982
- Aktywny

- Posty: 110
- Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
- Lokalizacja: Poznań-Kórnik
- Kontakt:
witam!
z tym nad wyrost , to bym nie przesadzał...
1.proszę policzyć ile kilowatów/amperów będzie pan potrzebował
(napisać na kartce i zsumować)
2.zastanowić się czy będzie potrzebna 1 czy może 3 fazy ??
Dla własnego użytku położyłbym kabel o przekroju 4 mm2, wtedy mam na jednej fazie 5,5 kW z zabezpieczeniem 25A wszystko zależy od możliwości przyłącza....i kabla który tam dochodzi.
Spadek napięcia wzdłuż pojedynczej żyły o długości 1 m,
przy przepływie prądu 1 A, dla dopuszczalnej temperatury żyły 70°C = 5,9[mV/(Am)]
z tym nad wyrost , to bym nie przesadzał...
1.proszę policzyć ile kilowatów/amperów będzie pan potrzebował
(napisać na kartce i zsumować)
2.zastanowić się czy będzie potrzebna 1 czy może 3 fazy ??
Dla własnego użytku położyłbym kabel o przekroju 4 mm2, wtedy mam na jednej fazie 5,5 kW z zabezpieczeniem 25A wszystko zależy od możliwości przyłącza....i kabla który tam dochodzi.
Spadek napięcia wzdłuż pojedynczej żyły o długości 1 m,
przy przepływie prądu 1 A, dla dopuszczalnej temperatury żyły 70°C = 5,9[mV/(Am)]
...praktyk wie jak zrobić, ale nie wie jak to działa... ...teoretyk wie jak to działa ale nie wie jak to zrobić....
-
elpapiotr
Jaki przewód ziemny zastosować?
Witam.
Zgadza się, Kolego piotrkam1982, i podstawiając te dane
(mamy 70 m odległość) wychodzi nam spadek napięcia rzędu 5-6%,
przy obciążeniu 25A.
Zgadza się, Kolego piotrkam1982, i podstawiając te dane
(mamy 70 m odległość) wychodzi nam spadek napięcia rzędu 5-6%,
przy obciążeniu 25A.
Między zdaniami wyczytałem, że się budujesz i od sąsiada chcesz pożyczyć prąd (?).
Jeśli jest to rozwiązanie tymczasowe, a ponadto z tego co piszesz pobór mocy to max 3kW i do tego doraźnie pobierany to tnij koszty i zastosuj:
- przewód miedziany 3x2,5 typu YDYp, YDYt, ....itd
- zabezpieczenie 16A
Izolacja takich przewodów nie jest przystosowana do warunków zewnętrznych (światło, deszcz, niska temp.) ale w przeciągu 4-5 miesięcy nic się nie stanie z tym przewodem.
Przy odrobinie szczęścia, jeśli nie uda Ci się mechanicznie uszkodzić izolacji to elektryk będzie mógł wykorzystać ten przewód w Twojej instalacji.
Jeśli jest to rozwiązanie tymczasowe, a ponadto z tego co piszesz pobór mocy to max 3kW i do tego doraźnie pobierany to tnij koszty i zastosuj:
- przewód miedziany 3x2,5 typu YDYp, YDYt, ....itd
- zabezpieczenie 16A
Izolacja takich przewodów nie jest przystosowana do warunków zewnętrznych (światło, deszcz, niska temp.) ale w przeciągu 4-5 miesięcy nic się nie stanie z tym przewodem.
Przy odrobinie szczęścia, jeśli nie uda Ci się mechanicznie uszkodzić izolacji to elektryk będzie mógł wykorzystać ten przewód w Twojej instalacji.