instalacje elektryczne

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mateusz2807
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 27 lut 2009, 1:44
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

instalacje elektryczne

Post autor: mateusz2807 »

Witam wszystkich. Mam taki problem: Mianowice jestem w trakcie wykonywania instalacji w domu. Ale nie mogę pojąć idei przewodu PE z tych internetowych schematów. Wiec narysowałem mój schemat rozdzielni która obejmuje tylko instalacje w moim biurze. Proszę o sprawdzenie sęk jest z tym przewodem PE i różnicówka, chodzi mi tu aby ona działała poprawnie w tej sieci czyli stanowiła ochronę użytkowników przed skutkami porażenia.
Czy to jest poprawny schemat systemu TN-S?
Schemat jako fotografia.

http://www.forumbudowlane.pl/images/gal ... tu%B3u.png

elpapiotr

Re: Ważny problem-zapraszam elektryków

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Nie jest poprawny w kilku punktach :
1. Piszesz Kolego, że to sieć TNS, a mamy PE tylko jako własne uziemienie, co wskazuje na sieć/instalację w układzie TT.
2. Z lewego wyłącznika samoczynnego B10 mamy połączone szeregowo lampę (?) i gniazdo wtykowe górne.
3. Wentylator M podłączony pod L i PE ! - dlaczego brak N ?

Vinny
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 14 wrz 2010, 21:26

Re: instalacje elektryczne

Post autor: Vinny »

Jeżeli to dom to gdzie są L2 i L3 ? Żarówka jest podłączona szeregowo z B10 i ... GNIAZDEM ! Jak ten wyłącznik czasow jest podłączony ? Wentylatora nie da się uruchomić. W ogóle to nie jest schemat instalacji elektrycznej.
Przewód PE to jest przewód ochronny, który wg. obowiązujących norm MUSI być we wszystkich obecnie instalowanych obwodach. Przewód PE ma potencjał ziemi (w praktyce bardzo do niej zbliżony) i nie jest przewodem roboczym.
Ewentualną robotę praktyczną zleć elektrykowy.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”