Czy można uziemić przewód PEN?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Ale w tym temacie koledzy na mieszali!!!!
Za nim się komuś doradzi należy mieć pewność co do danych warunków.
Skąd ta absolutna pewność że u Pana jest sieć TN-C ????? To że każdy słup po drodze ma zakopaną bednarkę to o niczym nie świadczy! To trzeba sprawdzić na stacji trafo lub warunkach przyłączeniowych.
Jeśli bowiem sieć napowietrzna to TT a wiele takich jeszcze w Polsce to broń Boże z uziemianiem przewodu niby PEN a faktycznie N.
Wówczas wykonać porządny otok a może i szpile i oczywiście obowiązkowy pomiar uziemienia.
Za nim się komuś doradzi należy mieć pewność co do danych warunków.
Skąd ta absolutna pewność że u Pana jest sieć TN-C ????? To że każdy słup po drodze ma zakopaną bednarkę to o niczym nie świadczy! To trzeba sprawdzić na stacji trafo lub warunkach przyłączeniowych.
Jeśli bowiem sieć napowietrzna to TT a wiele takich jeszcze w Polsce to broń Boże z uziemianiem przewodu niby PEN a faktycznie N.
Wówczas wykonać porządny otok a może i szpile i oczywiście obowiązkowy pomiar uziemienia.
-
elpapiotr
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam.
Pytanie brzmiało : Czy można uziemić przewód PEN?
A nie przypominam sobie, by takowy występował w sieci/instalacji w układzie TT
Pytanie brzmiało : Czy można uziemić przewód PEN?
A nie przypominam sobie, by takowy występował w sieci/instalacji w układzie TT
-
Jerzykowski
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Ostatecznie zrobiłem tak że Zakopaną rure o której pisałem w temacie podłączyłem do obudów urządzeń nie podłączając tam przewodu PEN.
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Jak tak, to należy wykonać pomiar wartości uziemienia i skuteczności samoczynnego wyłączania, bo może się okazać ze to ochrona tylko dla "oka"Jerzykowski pisze:Ostatecznie zrobiłem tak że Zakopaną rure o której pisałem w temacie podłączyłem do obudów urządzeń nie podłączając tam przewodu PEN.
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
a kto twierdzi ze takowy tam występuje?? Kolega pytał czy może uziemić ale nie był pewny jaki ma układ siecielpapiotr pisze:Witam.
Pytanie brzmiało : Czy można uziemić przewód PEN?
A nie przypominam sobie, by takowy występował w sieci/instalacji w układzie TT
-
elpapiotr
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam.
No więc odpowiedź brzmi - tak, można uziemić przewód PEN.
No więc odpowiedź brzmi - tak, można uziemić przewód PEN.
-
Jerzykowski
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Pomiarów nie mam czym wykonać. Ale robiłem doświadczenia następujące. Pod faze zasilania oraz pod tą rure podłączyłem grzejnik 2KW i zmierzyłem jakie występuje tam napięcie, wyszło pełne napięcie sieciowe. Drugie doświadczenie to pod rure podłączyłem przewód fazowy i spowodowało to natychmiastowe zadziałanie bezpiecznika 25A.elektryczny1971 pisze:Jak tak, to należy wykonać pomiar wartości uziemienia i skuteczności samoczynnego wyłączania, bo może się okazać ze to ochrona tylko dla "oka"Jerzykowski pisze:Ostatecznie zrobiłem tak że Zakopaną rure o której pisałem w temacie podłączyłem do obudów urządzeń nie podłączając tam przewodu PEN.
-
elpapiotr
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam.
A wystarczy poczytać aktualną PN-HD 60364-5-54, i wszystko będzie jasne.
I już nie mamy do czynienia z układem TN.Ostatecznie zrobiłem tak że Zakopaną rure o której pisałem w temacie podłączyłem do obudów urządzeń nie podłączając tam przewodu PEN.
A wystarczy poczytać aktualną PN-HD 60364-5-54, i wszystko będzie jasne.
-
robert wester
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 26 lut 2010, 19:43
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Witam
Mam takie pytanie. Czy w swojej instalacji domowej bez obaw mogę
w gniazdku elekt. mostkować bolec uziemiający z przewodem "zerowym".
Mam instalację na TN (bo tak jest napisane na trafo) i chyba TN-C bo
w złączu nie mam żadnego punktu rozdziału na przewody N i PE.
Są tylko 4 przewody.
Moim zdaniem lepiej nie łączyć bolca uziemiającego z przewodem N
skoro główna szyna uziemiająca nie jest uziemiona.
Mam takie pytanie. Czy w swojej instalacji domowej bez obaw mogę
w gniazdku elekt. mostkować bolec uziemiający z przewodem "zerowym".
Mam instalację na TN (bo tak jest napisane na trafo) i chyba TN-C bo
w złączu nie mam żadnego punktu rozdziału na przewody N i PE.
Są tylko 4 przewody.
Moim zdaniem lepiej nie łączyć bolca uziemiającego z przewodem N
skoro główna szyna uziemiająca nie jest uziemiona.
robert vester
-
elpapiotr
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam.
Nie wiem - nie widziałem instalacji, jej dokumentacji też.robert wester pisze:Mam takie pytanie. Czy w swojej instalacji domowej bez obaw mogę w gniazdku elekt. mostkować bolec uziemiający z przewodem "zerowym".
To skąd się tam wzięła ta GSU i co tam robi ?robert wester pisze:Moim zdaniem lepiej nie łączyć bolca uziemiającego z przewodem N skoro główna szyna uziemiająca nie jest uziemiona.
I bardzo dobrze - tak ma być. Jeszcze jakbym znał przekrój tych przewodów...Mam instalację na TN (bo tak jest napisane na trafo) i chyba TN-C bo
w złączu nie mam żadnego punktu rozdziału na przewody N i PE.
Są tylko 4 przewody.
-
robert wester
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 26 lut 2010, 19:43
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam
Więc sytuacja przedstawia się następująco:
Od złącza na dworze biegnie przewód (miedz 4x 3,5 mm2) do budynku
gospodarczego.
Tam znajduje się mała rozdzielnica tzn. mała skrzynka, gdzie są wyłączniki szybkie i instalacja rozgałęzia się na:
1). trójfazową, zabezpieczoną wył. szybkim C25.(jest tam wyprowadzona mufa)
2). jednofazową, zabezpieczoną wył. szybkim B20, która biegnie przewodem
(miedz 4x 3,5 mm2) do domu, do puszki.
Z tej puszki w domu mam rozprowadzoną instalację po całym domu (przewodami miedzianymi YDYp 2x 2,5 mm2, oraz YDYp 2x 1,5 mm2)
Gniazdka mam bez bolca uziemiającego.
Teraz akurat robię remont łazienki i zastanawiam się czy nie dać tam gniazdka z bolcem. No i czy ten bolec połączyć normalnie z przewodem neutralnym.
Więc sytuacja przedstawia się następująco:
Od złącza na dworze biegnie przewód (miedz 4x 3,5 mm2) do budynku
gospodarczego.
Tam znajduje się mała rozdzielnica tzn. mała skrzynka, gdzie są wyłączniki szybkie i instalacja rozgałęzia się na:
1). trójfazową, zabezpieczoną wył. szybkim C25.(jest tam wyprowadzona mufa)
2). jednofazową, zabezpieczoną wył. szybkim B20, która biegnie przewodem
(miedz 4x 3,5 mm2) do domu, do puszki.
Z tej puszki w domu mam rozprowadzoną instalację po całym domu (przewodami miedzianymi YDYp 2x 2,5 mm2, oraz YDYp 2x 1,5 mm2)
Gniazdka mam bez bolca uziemiającego.
Teraz akurat robię remont łazienki i zastanawiam się czy nie dać tam gniazdka z bolcem. No i czy ten bolec połączyć normalnie z przewodem neutralnym.
robert vester
-
elpapiotr
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam.
Bo jak czytam taką wypowiedź, to zastanawiam się, czy ludzie myślą czasami o swojej rodzinie, i ich bezpieczeństwie.
Przypominam - pomieszczenie łazienki podlega pod specjalne przepisy dla ochrony użytkowników przed porażeniem.
Już wcześniej w tym dziale wskazywałem na wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. A do takich należą łazienki.
Sytuacja stała się jeszcze gorsza, niż przypuszczałem. Nie da sie jej poprawić ?robert wester pisze:Od złącza na dworze biegnie przewód (miedz 4x 3,5 mm2) do budynku gospodarczego.
A tu jest jeszcze gorzej - poprosić znajomego, dobrego elektryka, który przynajmniej wskaże błędy takiego rozumowania (zastanawiania się).Teraz akurat robię remont łazienki i zastanawiam się czy nie dać tam gniazdka z bolcem. No i czy ten bolec połączyć normalnie z przewodem neutralnym.
Bo jak czytam taką wypowiedź, to zastanawiam się, czy ludzie myślą czasami o swojej rodzinie, i ich bezpieczeństwie.
Przypominam - pomieszczenie łazienki podlega pod specjalne przepisy dla ochrony użytkowników przed porażeniem.
Już wcześniej w tym dziale wskazywałem na wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. A do takich należą łazienki.
-
robert wester
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 26 lut 2010, 19:43
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Instalacja była robiona ok 5 lat temu.
Wtedy, elektryk (z wieloletnim doświadczeniem) nic nie mówił, że tak nie może być, po prostu użył tego przewodu.
Czyli w takiej sytuacji lepiej nie dawać gniazdek z bolcem?
I według Pana jak należałoby to przerobić?
Wtedy, elektryk (z wieloletnim doświadczeniem) nic nie mówił, że tak nie może być, po prostu użył tego przewodu.
Czyli w takiej sytuacji lepiej nie dawać gniazdek z bolcem?
I według Pana jak należałoby to przerobić?
robert vester
-
robert wester
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 26 lut 2010, 19:43
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Dodam jeszcze ze sąsiad ma podobna instalację, tylko jeszcze starszą.
W łazience ma gniazdko z bolcem, podłączonym do przewodu neutralnego.
Dwa lata temu kiedy kupił sobie nowa pralkę i nie miał jeszcze
do bolca podłączonego przewodu neutralnego - to pralka trochę "kopała".
Gdy jakiś jego znajomy co się zna na elektryce podłączył bolec do neutralnego przewodu pralka przestała kopać.
Rozmawiałem z tym elektrykiem i on mówił mi że przewód ochronny do bolca bierze się z neutralnego.
Skoro po podłączeniu bolca z neutralnym wszystko jest Ok, to chyba dobrze.
Bo to jest instalacja TNC, w której występuje przewód PEN.
Proszę, w miarę możliwości o komentarze do tej sytuacji.
Z góry dziękuję.
W łazience ma gniazdko z bolcem, podłączonym do przewodu neutralnego.
Dwa lata temu kiedy kupił sobie nowa pralkę i nie miał jeszcze
do bolca podłączonego przewodu neutralnego - to pralka trochę "kopała".
Gdy jakiś jego znajomy co się zna na elektryce podłączył bolec do neutralnego przewodu pralka przestała kopać.
Rozmawiałem z tym elektrykiem i on mówił mi że przewód ochronny do bolca bierze się z neutralnego.
Skoro po podłączeniu bolca z neutralnym wszystko jest Ok, to chyba dobrze.
Bo to jest instalacja TNC, w której występuje przewód PEN.
Proszę, w miarę możliwości o komentarze do tej sytuacji.
Z góry dziękuję.
robert vester
-
elpapiotr
Re: Czy można uziemić przewód PEN?
Witam.
Już w 1991 r. obowiązywała instalacja trzy przewodowa ! PN-91/E-05009 która powstawała przez kilka lat aż do 1994 r.
To, że Minister Syryjczyk wydał głupie Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej z dn. 8 X 1990 r. , nie zwalniało elektryków od znajomości norm i przepisów, jak i również od okresowych szkoleń i egzaminów.
Na szczęście wspomniane Rozporzadzenie straciło "ważność" z chwilą powstania Prawa budowlanego w 1994 roku. Na wiellkie szczęście, bo tam było więcej głupot zawartych.
I teraz ciekawostka - obecna modernizacja instalacji elektrycznej podlega pod najnowsze przepisy, łącznie z wieloarkuszową normą 60364.
Nie, nie bierze się z neutralnego przewód do bolca.
Z przewodu PEN podłączonego do zacisku PE w gnieździe bierze się mostek na zacisk N w tym gnieździe, i tyle.
W myśl zasady - najpierw chronimy, później zasilamy.
Innej opcji nie ma, pomijając fatalne w skutkach wykonanie instalacji elektrycznej 5 lat temu !.
Tak może robić murarz i ogrodnik, którzy i tak nie mają do tego prawa, pomimo posiadania uprawnień np. SEP.
Już podobne wyrażenie napisałem - to jest chore
Tatalna bzdura. Dawać tu tego "elektryka". Gość zatrzymał się w rozwoju, i tyle.robert wester pisze:Instalacja była robiona ok 5 lat temu.
Wtedy, elektryk (z wieloletnim doświadczeniem) nic nie mówił, że tak nie może być, po prostu użył tego przewodu.
Już w 1991 r. obowiązywała instalacja trzy przewodowa ! PN-91/E-05009 która powstawała przez kilka lat aż do 1994 r.
To, że Minister Syryjczyk wydał głupie Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej z dn. 8 X 1990 r. , nie zwalniało elektryków od znajomości norm i przepisów, jak i również od okresowych szkoleń i egzaminów.
Na szczęście wspomniane Rozporzadzenie straciło "ważność" z chwilą powstania Prawa budowlanego w 1994 roku. Na wiellkie szczęście, bo tam było więcej głupot zawartych.
I teraz ciekawostka - obecna modernizacja instalacji elektrycznej podlega pod najnowsze przepisy, łącznie z wieloarkuszową normą 60364.
Pomieszanie pojęć związanych z elektryką. Mam nadzieję, że "ten elektryk" nie tak się wyrażał.robert wester w ostatnim poście pisze:Rozmawiałem z tym elektrykiem i on mówił mi że przewód ochronny do bolca bierze się z neutralnego.
Nie, nie bierze się z neutralnego przewód do bolca.
Z przewodu PEN podłączonego do zacisku PE w gnieździe bierze się mostek na zacisk N w tym gnieździe, i tyle.
W myśl zasady - najpierw chronimy, później zasilamy.
Innej opcji nie ma, pomijając fatalne w skutkach wykonanie instalacji elektrycznej 5 lat temu !.
Tak może robić murarz i ogrodnik, którzy i tak nie mają do tego prawa, pomimo posiadania uprawnień np. SEP.
Już podobne wyrażenie napisałem - to jest chore