Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Szukasz pomysłów na oryginalne rozwiązania lub masz nietypowe pytania dotyczące budowy albo wykończenia domu? Tu znajdziesz radę i podpowiedzi.

Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl

natali.11
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 gru 2021, 12:04

Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: natali.11 »

Hej, poszukuję najlepszego sposobu rozwiązania jak ustabilizować grunt/wzmocnić w rejonie posadowienia.
Budynek magazynowo-garażowy o wymiarach: 20,8x8,0x6,0m.
Wykonane badanie geodezyjne:
warstwa grunt nasypowy - piasek drobny z gruzem, żużlem i humusem, szary 0,4m
warstwa grunt nasypowy - piasek drobny z gliną piaszczystą, gruzem i humusem, szary, 1,1m
warstwa glina piaszczysta ze żwirem, szarobrązowa, 1,9m
warstwa glina piaszczysta ze żwirem i laminami piasku drobnego, szara, 3,0m

Grunt jest mocno nawodniony, wilgotny - poziom zwierciadła wód gruntowych nawiercony wynosi 2,90m, a ustabilizowany 1,80m.
ID warstwy I piasku drobnoziarnistego równe 0,49.
Gęstość objętościowa 1,89t/m3
wilgotność naturalna 25%
kąt tarcia wew 30,03st

Proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony 10 sty 2022, 7:48 przez natali.11, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: Om3k »

Czy możesz zamieścić na forum następujące strony z dokumentacji geotechnicznej:
1. Wnioski.
2. Przekroje geotechniczne.
3. Tabela parametrów geotechnicznych gruntu.

Generalnie, jeśli grubość słabej warstwy nie jest duża (do ~2 metrów) to najbardziej opłacalnym sposobem podwyższania wytrzymałości gruntu jest jego wymiana na pospółkę lub żwir zagęszczany mechanicznie warstwami.

natali.11
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 gru 2021, 12:04

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: natali.11 »

Dziękuję za odpowiedź. Wstawiam załączniki z dokumentacji.

Czy drenaż nie jest potrzebny przy takiej wilgotności gruntu?
Załączniki
2.png
1.png
Ostatnio zmieniony 10 sty 2022, 7:49 przez natali.11, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: Om3k »

Dziękuję, że zamieściłeś 2 z 3 elementów, o które Ciebie poprosiłem. Tzn. brakuje mi jeszcze skanu strony z WNIOSKAMI, które znajdują się pod koniec części opisowej dokumentacji geotechnicznej. Jeśli możesz do zamieść proszę na forum skan wniosków.

Na przekroju geotechnicznym widać wyraźnie, że warstwa geotechniczna nr I, to tak naprawdę niewielka warstewka gruntu nawiercona na głębokości od 2,9 do 3,3 metra poniżej poziomu terenu. Warstwa I występuje tylko w otworze badawczym nr 2. W pozostałych otworach nie natrafiono natomiast na warstwę geologiczną nr I, lecz stwierdzono występowanie nasypów niebudowlanych, które występują od poziomu terenu do głębokości 2,9 metra (!). Miąższość nasypu niebudowlanego od 1,1 do 2,9 metra przypomina np. zasypany rów lub zasypane zagłębienie terenu.
W tabeli parametrów geotechnicznych nie zostały podane parametry nasypów niebudowlanych (NN). Niemniej jednak jest to grunt antropogeniczny składający się z mieszaniny piasku drobnego, gliny piaszczystej, gruzu i humusu – a więc gruntu organicznego.

Ponadto w przypadku wymiany gruntu, wykonywania głębszych wykopów lub wykonywania wierconych pali fundamentowych może dojść do zjawiska kurzawki, upłynnienia gruntu i zalewania wykopu przez wodę gruntową o napiętym zwierciadle.

Odpowiadam na Twoje pytanie: Czy potrzebny jest drenaż?
Podczas wymiany NN, wykonania robót ziemnych i fundamentowania, potrzebne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie np. igłofiltrów.
Drenaż jest dość dobry do redukcji parcia hydrostatycznego na ściany fundamentowe budynków podpiwniczonych. Jeśli Twój budynek nie będzie podpiwniczony oraz zostaną zakończone wszystkie roboty ziemne i fundamentowe to drenaż nie będzie potrzebny. Pewniejszą metodą ochrony budynku niepodpiwniczonego przed wilgocią jest wykonanie porządnych izolacji przeciwwilgociowych.

Czy możesz zamieścić na forum dodatkowo: plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją otworów badawczych oraz planowaną lokalizacją budynku?
Załączniki
przekrój.JPG
Ostatnio zmieniony 20 gru 2021, 14:46 przez Om3k, łącznie zmieniany 1 raz.

natali.11
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 gru 2021, 12:04

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: natali.11 »

Dziękuję za pomoc. Niestety nadal czekam na otrzymanie wniosków, dlatego brak ich w załączonych dokumentach. Poniżej przedstawiona mapa dokumentacyjna i lokalizacja budynku :wink:
Załączniki
4.png
3.png

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: Om3k »

Dziękuję za zamieszczenie planu sytuacyjnego i orientacyjnego.
Widać, że planowany magazyn ma być przy istniejącym parkingu przy Dworku Stara Biała. Tuż obok działki przebiega rzeka Wierzbica.

Drobna uwaga - przekrój geotechniczny nie uwzględnia rzeczywistych rzędnych terenu. Tzn. teren przy otworze nr 1 i 2 w rzeczywistości znajduje się wyżej niż otwór 3 i 4. Natomiast na przekroju geotechnicznym teren przedstawiono w formie idealnie poziomej linii, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Autor dokumentacji geotechnicznej powinien poprawić przekrój i nawiązać się do rzędnych terenu.

Poczekałbym zatem na Wnioski i zalecenia autora opracowującego dokumentację geotechniczną.
Niemniej jednak do rzetelnego zaprojektowania fundamentów magazynu oraz podbudowy posadzki brakuje parametrów nasypu NN dlatego zleciłbym dodatkowe sondowanie CPTU.
Załączniki
Teren.jpg

natali.11
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 gru 2021, 12:04

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: natali.11 »

Bardzo dziękuję za porady i pokierowanie w którą stronę iść z tematem :)

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Zagęszczanie gruntu pod budowę magazynu

Post autor: Om3k »

Bardzo proszę natali.11.
Gdy już otrzymasz wnioski i zalecenia to zamieść je też na forum.
Przy warunkach gruntowo-wodnych na Twojej działce oraz sąsiedztwie innych budynków, do wzmocnienia gruntu pod fundamenty budynku i posadzkę, zastosowałbym technologię DSM-wet.

ODPOWIEDZ