postawiłem ściany nośne zew o gr.24 cm a w projekcie są 36cm
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
postawiłem ściany nośne zew o gr.24 cm a w projekcie są 36cm
Witam , mam dość duży problem , w projekcie mojego domu są ściany nośne zewnętrzne o grubości 36cm , dom o powierzchni 140 m2 z poddaszem użyktowym , a ja postawiłem ściany te do stropu o grubości 24cm , kierownik budowy nakazał mi dosztukować do tych ścian bloczki o grubości 12 cm . czy jest to wymagane , czy mogę położyć na to strop czy muszę dostawić tą brakującą różnicę tak jak jest w projekcie.
Re: postawiłem ściany nośne zew o gr.24 cm a w projekcie są
W tej sytuacji mamy wytyczne projektu, wytyczne kierownika budowy i pytanie na anonimowym forum budowlanym co zrobić - czy olać projektanta i jego projekt oraz kierownika budowy czy może jednak nie.
Re: postawiłem ściany nośne zew o gr.24 cm a w projekcie są
To nie jest jakaś komedia w stylu alternatywy 4 kolego , ludzie stawiają domy z 24 , w projekcie mam fundament z 24 a w dopuszczalnych zmianach w projekcie jest info o zmianie technologii budowy ścian i zmiana warstw scian zew.
Re: postawiłem ściany nośne zew o gr.24 cm a w projekcie są
Zastanawiałem się czy to pytanie jest na poważnie.
Na zdrowy rozsądek jak ktoś może poważnie odpowiedzieć na takie pytanie, nie wiedząc kompletnie nic o projekcie. Kierownik budowy jest na miejscu i chyba ma wystarczającą wiedzę żeby rozwiać wątpliwości i chyba też za coś odpowiada.
Na zdrowy rozsądek jak ktoś może poważnie odpowiedzieć na takie pytanie, nie wiedząc kompletnie nic o projekcie. Kierownik budowy jest na miejscu i chyba ma wystarczającą wiedzę żeby rozwiać wątpliwości i chyba też za coś odpowiada.
Re: postawiłem ściany nośne zew o gr.24 cm a w projekcie są
Ja bym poszedł jeszcze bardziej na całość , ściany z 12cm bloczka i 24 cm styropianu tak żeby się ostatecznie grubość zgadzała , przecież jak położysz tynki i tak nikt nie będzie widział co jest pod.
p.s.
Pamiętaj tylko aby zamiast prętów fi12 czy fi16 jakie masz w projekcie stropu dać max fi4 aby zmniejszyć ciężar stropu bo inaczej może ściana tego nie utrzymać.
p.s.
Pamiętaj tylko aby zamiast prętów fi12 czy fi16 jakie masz w projekcie stropu dać max fi4 aby zmniejszyć ciężar stropu bo inaczej może ściana tego nie utrzymać.