jak uzbroić strop monolit
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
jak uzbroić strop monolit
mam do zalania strop o rozp. 2,3m, planuje uzbroic go jednokierunkowo prętami 12mm co 15 cm przy grubosci stropu 8 cm, obciązony typowo czyli 4-5cm jastrychu, bez ścianek działowych. podparty z 4 stron ale bez wieńca. nagle opadły mnie wątpliwości czy to nie będzie za słabo. może ktos z doswiadczeniem zasugerował czy dobrze myślę? będe wdzięczny
Re: jak uzbroić strop monolit
Witam,
Na podstawie podanych przez Ciebie informacji, z obliczeń wynika, że założone przez Ciebie #12 co 15cm będzie wystarczające, nawet z naddatkiem.
Radziłbym jednak zmianę, na bardziej efektywne zbrojenie #8 co 10cm które będzie mniej ważyć i lepiej współpracować z cienką, 8cm płytą. Ale pręty #8 muszą być w tym wypadku minimum klasy A-II.
Z poważaniem,
Maciej Kwasek
Na podstawie podanych przez Ciebie informacji, z obliczeń wynika, że założone przez Ciebie #12 co 15cm będzie wystarczające, nawet z naddatkiem.
Radziłbym jednak zmianę, na bardziej efektywne zbrojenie #8 co 10cm które będzie mniej ważyć i lepiej współpracować z cienką, 8cm płytą. Ale pręty #8 muszą być w tym wypadku minimum klasy A-II.
Z poważaniem,
Maciej Kwasek
Re: jak uzbroić strop monolit
bardzo dziękuję za radę. niestety strop już zalałem na prętach 12-tkach a swoje wątpliwości uciszyłem zwiększając grubość do 10cm. wygląda na to że sporo przezbroiłem. wszystko przez lenistwo - zamiast wyciągnąc notatki ze studiów i przypomnieć sobie liczenie płyt przyjąłem metodę "na oko". ważne że strop już jest, martwić się będzie wnuk jak będzie chciał to rozebrać 
jezscze raz dziękuję
Stanisław Polak
jezscze raz dziękuję
Stanisław Polak