Wentylacja z rekuperacją oraz GWC
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Wentylacja z rekuperacją oraz GWC
Szukam firmy ,która zajmuje się montażem systemów wentylacyjnych z rekuperacją oraz GWC. najlepiej z woj. śląskiego. Słyszałem co nie co o firmie WOJWENT, plusem jest to ,że gwarantują 2 - letni serwis oraz wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej GRATIS. Mieliscie moze kontakt z jakimś innymi firmami albo zakładała u Was sama firma WOJWENT wentylacje. Prosze o jakies porady i opinie. Serdecznie pozdrawiam
PS: Powiedzcie jaki jest sredni koszt założenia instalacji wentylacyjnej dla domku jednorodzinnego, uwzgledniajac takze montaż GWC
PS: Powiedzcie jaki jest sredni koszt założenia instalacji wentylacyjnej dla domku jednorodzinnego, uwzgledniajac takze montaż GWC
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Witam
Co do projektu to sugerujesz zeby wykonywac instalacje bez projektu
troskze wydaje mi się to nierealne, a co do samej centrali to musze przyznac ze jest to mozliwe. Umowilem sie juz z kilkoma osobami ,które mają taką instalacje właśnie z tej firmy która pisałem i musze przyznac ze dziala to kapitalnie, a jaki to komfort
Szczerze mowiac to polaczenie wentylacji z GWC to coś lepszego niż sama klimatyzacja Polecam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Nie sugeruje a mam doświadczenie. Po pierwsze
Po co?
-skoro w pokojach są wyłącznie nawiewniki a ich umiejscowienie nie ma znaczenia dla działania wentylacji.
-skoro projekt nie jest projektem wykonawczym, bo nie wykonuje się domowych instalacji na sztywnych kanałach – wentylacja nie może być słyszalna a na sztywnych… słychać wentylację w 100% przypadków
-skoro w bibliotece różnych programów nie ma koniecznych skrzynek tylko są trójniki. Przy trójnikach nawet 90% powietrza może iść przez jeden pokój. O regulacji anemostatami przy tak małych strumieniach nie może być mowy. Ruch na jednym anemostacie zmienia układ na wszystkich.
-nie da się też takiej wentylacji „mierzyć”
-nie ma sensu liczyć tłumienia, skoro jest nadmuch, regulacja ….i wyciąg.
Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
Z jednej strony producent centrali „walczy” o jak największy odzysk, a potem niedoświadczony wykonawca da dystrybucję na kanałach np. 125mm!!! Dystrybucja jest w strefie dachu (latem wysokie temperatury zimą niskie a idealnych izolacji dalej nie ma) powietrze w kanale 125 mm w stosunku do 60mm przebywa w nim 4x dłużej a radiator jest dwa razy większy! I to co uzyskamy na wymienniku … tracimy!
Co do mojego doświadczenia... wymyśliłem by to stosować w budownictwie jednorodzinnym i jako pionier robię to 20 lat.
Po co?
-skoro w pokojach są wyłącznie nawiewniki a ich umiejscowienie nie ma znaczenia dla działania wentylacji.
-skoro projekt nie jest projektem wykonawczym, bo nie wykonuje się domowych instalacji na sztywnych kanałach – wentylacja nie może być słyszalna a na sztywnych… słychać wentylację w 100% przypadków
-skoro w bibliotece różnych programów nie ma koniecznych skrzynek tylko są trójniki. Przy trójnikach nawet 90% powietrza może iść przez jeden pokój. O regulacji anemostatami przy tak małych strumieniach nie może być mowy. Ruch na jednym anemostacie zmienia układ na wszystkich.
-nie da się też takiej wentylacji „mierzyć”
-nie ma sensu liczyć tłumienia, skoro jest nadmuch, regulacja ….i wyciąg.
Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
Z jednej strony producent centrali „walczy” o jak największy odzysk, a potem niedoświadczony wykonawca da dystrybucję na kanałach np. 125mm!!! Dystrybucja jest w strefie dachu (latem wysokie temperatury zimą niskie a idealnych izolacji dalej nie ma) powietrze w kanale 125 mm w stosunku do 60mm przebywa w nim 4x dłużej a radiator jest dwa razy większy! I to co uzyskamy na wymienniku … tracimy!
Co do mojego doświadczenia... wymyśliłem by to stosować w budownictwie jednorodzinnym i jako pionier robię to 20 lat.
Wymagane strumienie wentylacji w kuchni to 50 lub 70m3/h a w łazience 50m3/h (zgodnie z Polską Normą). Jakie prędkości powietrza będą występowały w kanałach fi 60 czy 80mm przy takich wydatkach? Czy przy takich prędkościach wentylacja nie będzie głośna?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Wymagane strumienie wentylacji w kuchni to 50 lub 70m3/h a w łazience 50m3/h (zgodnie z Polską Normą).Tomasz_Brzeczkowski pisze:Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
Jakie prędkości powietrza będą występowały w kanałach fi 60 czy 80mm przy takich wydatkach?
Czy przy takich prędkościach wentylacja nie będzie głośna?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Naprawdę Pan nie potrafi policzyć? Przecież ma Pan taką wentylację. jak na wyjściu jest 170m3/h to podobnie jest na skrzynce... podzielone na 7 czy 8 . 30m3/h Panu nie przekroczy. Pokazana na zdjęciu skrzynka 8 x 60mm + takie kanały są w komplecie od 18 lat z centralą francuską elge .
A co do norm... Mogę Pana zapewnić, że w praktyce będzie Pan stosował zdrową i komfortową wentylację a nie normatywną. Norma w unii to 15m3/h na osobę - inaczej pan przesuszy powietrze. A wiem to jeszcze z wieloletniej praktyki, że 170m3/h będzie na sztywnych kanałach 125mm nie do wytrzymania w nocy.
A co do norm... Mogę Pana zapewnić, że w praktyce będzie Pan stosował zdrową i komfortową wentylację a nie normatywną. Norma w unii to 15m3/h na osobę - inaczej pan przesuszy powietrze. A wiem to jeszcze z wieloletniej praktyki, że 170m3/h będzie na sztywnych kanałach 125mm nie do wytrzymania w nocy.
Jesteśmy jednak w Polsce i jak na razie obowiązują nas Polskie Normy. Te normy nie wzięły się z powietrza, tylko z wcześniejszych doświadczeń.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Naprawdę Pan nie potrafi policzyć? Przecież ma Pan taką wentylację. jak na wyjściu jest 170m3/h to podobnie jest na skrzynce... podzielone na 7 czy 8 . 30m3/h Panu nie przekroczy. Pokazana na zdjęciu skrzynka 8 x 60mm + takie kanały są w komplecie od 18 lat z centralą francuską elge .
A co do norm... Mogę Pana zapewnić, że w praktyce będzie Pan stosował zdrową i komfortową wentylację a nie normatywną. Norma w unii to 15m3/h na osobę - inaczej pan przesuszy powietrze. A wiem to jeszcze z wieloletniej praktyki, że 170m3/h będzie na sztywnych kanałach 125mm nie do wytrzymania w nocy.
Oczywiście, że potrafię to policzyć (przy strumieniu 50m3/h przez kanał fi 80mm potrzebna jest prędkość powietrza 2,76m/s, przy strumieniu 70m3/h będzie to 3,87m/s; przy strumieniu 50m3/h przez kanał fi 60mm potrzebna jest prędkość powietrza 3,86m/s, przy strumieniu 70m3/h będzie to 6,88m/s;) nie wiem, tylko, czy Pan potrafi policzyć i wyciągnąć z tego wnioski.
Dodam, że przy prędkościach powyżej 3m/s powietrze zaczyna hałasować - dźwięki takie znamy chociażby z odkurzacza.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
To nie jest prawdą! Nie hałasuje. Szkoda, że Pan pisze nie znając się na tym
po pierwsze -proszę posłuchać odkurzacza i centrali
po drugie - nie spotkałem odkurzacza na miękkich izolowanych kanałach.
po trzecie- mimo, że odkurzacz ma instalację na trójnikach, całe powietrze idzie zawsze jednym kanałem 50mm
I po czwarte- centralne odkurzacze nie mają 170m3/h! tylko 140!
po pierwsze -proszę posłuchać odkurzacza i centrali
po drugie - nie spotkałem odkurzacza na miękkich izolowanych kanałach.
po trzecie- mimo, że odkurzacz ma instalację na trójnikach, całe powietrze idzie zawsze jednym kanałem 50mm
I po czwarte- centralne odkurzacze nie mają 170m3/h! tylko 140!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa