Witam. Pytanie dotyczy ławy fondamentowej domu jednorodzinnego.
Mianowicie będzie wylewana ława fundamentowa szerokości 60 cm. Na ławie będzie murowany fundament z bloczków betonowym M6 (szrokość 25 cm). Ściany budynku wykonane będą w technologii dwuwarstowej (ściana nośna + ocieplenie ze styropianu), szerokość ściany nośnej 24 cm (Porothon).
Chciałby spytać jak należy ułożyć zbrojenie ławy fundamentowej. Z tego co udało mi się wyczytać dowiedziałem się, że należy z każdej strony zbrojenia zachować minimum 5 cm otuliny z betonu, jednak przy szerokości ławy 60 cm zbrojenie wyszłoby na 50 cm szerokości. Być może przy szerokości ścian fundamentowych 25 cm, szrokość zbrojenia powinna być taka sama jak szerokość ściany fundamentowej? Wtedy w poziomie byłaby otulina z betonu na 17,5 cm w poziomie z każdej strony.
Mianowicie będzie wylewana ława fundamentowa szerokości 60 cm. Na ławie będzie murowany fundament z bloczków betonowym M6 (szrokość 25 cm). Ściany budynku wykonane będą w technologii dwuwarstowej (ściana nośna + ocieplenie ze styropianu), szerokość ściany nośnej 24 cm (Porothon).
Chciałby spytać jak należy ułożyć zbrojenie ławy fundamentowej. Z tego co udało mi się wyczytać dowiedziałem się, że należy z każdej strony zbrojenia zachować minimum 5 cm otuliny z betonu, jednak przy szerokości ławy 60 cm zbrojenie wyszłoby na 50 cm szerokości. Być może przy szerokości ścian fundamentowych 25 cm, szrokość zbrojenia powinna być taka sama jak szerokość ściany fundamentowej? Wtedy w poziomie byłaby otulina z betonu na 17,5 cm w poziomie z każdej strony.
W projekcie nie jest to tak dokładnie opisane. Jest tylko informacja że ma być stal żebrowana 12mm. Nie są rozpisane dokładnie wymiary, nie ma również rysunku zbrojenia ław. Jest tylko rzut fundamentów z ławami, ale zbrojenie nie jest rozrysowane. Jest to projekt Xawery Studia Atrium.
Chciałbym się zorientować jak takie zbrojenie wykonują budowlańcy podczas prac.
Chciałbym się zorientować jak takie zbrojenie wykonują budowlańcy podczas prac.
Projekt jest jak najbardziej kompletny, zawiera wszystko co dostarczyło Studio Atrium.
Kierownika budowy jeszcze nie mam, będę rozpoczynał budowę na wiosnę, rozważam możliwość samodzielnego wykonania ław fundamentowych, chciałbym się wcześniej zorientować jakie strzemiona zbrojenia wykonać. Kierownik budowy będzie w najbliższym czasie.
Kierownika budowy jeszcze nie mam, będę rozpoczynał budowę na wiosnę, rozważam możliwość samodzielnego wykonania ław fundamentowych, chciałbym się wcześniej zorientować jakie strzemiona zbrojenia wykonać. Kierownik budowy będzie w najbliższym czasie.
Dziś byłem odwiedzić pewną budowę w sąsiedztwie mojej działki, gdzie właśnie robione są fundamenty. Analogiczna sytuacja, ławy 30x60 cm, fundament z bloczków na 25 cm. Zbrojenie zostało wykonane na wysokość 20 cm i szerokość 30 cm. Zostało umieszczone w osi ławy, więc ma po 5 cm otuliny z betonu w pionie, oraz po 15 cm w poziomie. Ławy były wylewane bez chudego betonu, jednak wykop był wyłożony czarną folią budowlaną.
Najprawdopodobniej zrobię podobnie, ale wcześniej zamierzam to skonsultować z projektantem budynku. W końcu fundament to podstawa, dlatego nie ma co ryzykować.
Najprawdopodobniej zrobię podobnie, ale wcześniej zamierzam to skonsultować z projektantem budynku. W końcu fundament to podstawa, dlatego nie ma co ryzykować.
Wysokość zbrojenia ławy (wymiar strzemion) powinien być o 10 cm mniejszy od wysokości ławy, a szerokość równa szerokości ściany spoczywającej na ławie chyba, że projekt stanowi o tym inaczej.
W twoim wypadku to wysokość 20 a szerokość 25 cm. U sąsiada jest 20x30 - nie jest to błąd. Zwiększenie szerokości zbrojenia ławy daje tylko i wyłącznie zwiększone zużycie stali.
W twoim wypadku to wysokość 20 a szerokość 25 cm. U sąsiada jest 20x30 - nie jest to błąd. Zwiększenie szerokości zbrojenia ławy daje tylko i wyłącznie zwiększone zużycie stali.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Wolnego! Takie poszerzone zbrojenie znacznie zabezpiecza ławe przed przebiciem szczegółnie na lichych gruntach - zobacz że ława ma 30 cm wysokości.Także tu nie szukałbym oszczędności w posadowieniu budynku.fruzin pisze:Wysokość zbrojenia ławy (wymiar strzemion) powinien być o 10 cm mniejszy od wysokości ławy, a szerokość równa szerokości ściany spoczywającej na ławie chyba, że projekt stanowi o tym inaczej.
W twoim wypadku to wysokość 20 a szerokość 25 cm. U sąsiada jest 20x30 - nie jest to błąd. Zwiększenie szerokości zbrojenia ławy daje tylko i wyłącznie zwiększone zużycie stali.
Zresza o jakich oszczędnościach Kolego mówisz.
Przelicz patrz:
obwód strzemion - 20x30=100 cm obwód proponowany przez Ciebie 20x25cm=90cm
Rozstaw strzemion co 25 cm czyli 4 szt/na metr bieżący fundamentu.
Zakładam przeciętną długośc fundamentów budynku 100 mb
czyli róznica w kasie wyniesie:
Rożnica długości x ilość x cena
0,10m*4szt/mb*100mb=40 metrów x 0,222kg/mb=8,88kgx3,5zł/kg=31,08 zł+VAT!!!!!!
No fakt dużo