No i ława stoi już niekompletna - zauważyłem ten brak niestety po zalaniu betonem.
Brakujący odcinek powinien łączyć się w trzech miejscach z tym co jest.
Czy można zrobić dolewkę (po podkuciu do zbrojeń)? Bo to zaproponował kierownik budowy. Osobiście obawiam się problemów typu nierówne osiadanie i pękanie ławy.
Pytanie co teraz?? Pozwolić na dolewkę czy zacząć od nowa??
Wykonawca zapomnial o odcinku ławy a kierownik zatwierdził
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Następny czyli nowy odcinek ławy można dolać do poprzednich po właściwym przygotowaniu tzw. "przerwy roboczej".
Jaśniej - zbrojenie na zakład minimum 40 średnic np. dla fi 12 to 48 cm stal prosta i czysta oczyszczona z resztek betonu. A więc trzeba tyle odkuwać!!!!!
- właściwie przygotowana powierzchnia betonu: szorstka nie gładka, bez luźnych cząstek, pyłu i kurzu i zwilżona co najmniej wodą przed betonowaniem. A najlepiej "pomalowana" mleczkiem cementowym.
I wszystko będzie dobrze tylko trochę dużo nakładu niepotrzebnej pracy, kucia.
Jaśniej - zbrojenie na zakład minimum 40 średnic np. dla fi 12 to 48 cm stal prosta i czysta oczyszczona z resztek betonu. A więc trzeba tyle odkuwać!!!!!
- właściwie przygotowana powierzchnia betonu: szorstka nie gładka, bez luźnych cząstek, pyłu i kurzu i zwilżona co najmniej wodą przed betonowaniem. A najlepiej "pomalowana" mleczkiem cementowym.
I wszystko będzie dobrze tylko trochę dużo nakładu niepotrzebnej pracy, kucia.
Można łączyć wklejając pręty w beton na specjalnym kleju np. Hilti stosując się dokładniedo instrukcji wklejania (dla stali fi 12 otwór w betonie wiercony wiertłem fi 14 dokładnie wyczyszczony i odpylony. Długość otworu nie mniej niż 18 cm. Ale to jest wtedy gdy nie można inaczej. Cena kleju nie jest niska- ponad 200 zł. Trzeba mieć również specjalny aplokator.
Ja sądzę, że jeśli fundament mamy zrobić dobrze to go zróbmy, chyba że ława nie jest zbytnio obciążona.
Ja sądzę, że jeśli fundament mamy zrobić dobrze to go zróbmy, chyba że ława nie jest zbytnio obciążona.