ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
KTH
ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora
nic bardziej mylnego, wystarczy trochę wiedzy na temat gdzie co i jak połączyć w całość a będzie ściana 3 warstwowa szczelna i sucha - elementarnie należy łączyć ze sobą kilka izolacji w tym poziomej i pionowej a wszystko będzie dobrze


Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora
A jest może zdjęcie jak jest kotwiona / o ile jest / ściana osłonowa z wewnętrzną aby nie uszkodzić pokazanych izolacji.
Dawno nie realizowałem ścian tego typu i dlatego moja ciekawość co się zmieniło na lepsze.
Dawno nie realizowałem ścian tego typu i dlatego moja ciekawość co się zmieniło na lepsze.
-
KTH
Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora
jest
ale nie wszystko można pokazać ( zdjęcie jest ucięte specjalnie) pierwsza warstwa to xps widoczna niebieska, potem jest izolacja już z wełny a kotwy są wtapiane w izolację pierwszą którą widać na ścianie
Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora
OK rozumiem.
Chyba muszę się wybrać na jakieś targi z ewentualnym pokazem technologii.
Dzięki.
Chyba muszę się wybrać na jakieś targi z ewentualnym pokazem technologii.
Dzięki.
-
KTH
Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora
technika montażu kotwy do ściany:
1) naniesienie na ścianę zaizolowaną linii poziomych (wymierzonych w ten sposób, aby pokrywały się ze spoinami przyszłej ściany elewacyjnej) w rozstawie 45-50 cm,
2) wywiercenie na tych liniach otworów co 50 cm pod przyszłe kotwy,
3) włożenie w otwory kołków rozporowych nylonowych, odpowiednich do danego rodzaju ściany (inne kołki stosuje się do ścian betonowych, ceramicznych czy gazobetonowych),
4) wkręcenie lub wbicie w kołki kotew (pomocne w tym celu mogą być przyrządy do wkręcania lub wbijania).
można i powinno się jeszcze wszystkie kołki i szpilki uzupełnić masą uszczelniającą
ot i cała technika nie z targów a doświadczenia na budowie
1) naniesienie na ścianę zaizolowaną linii poziomych (wymierzonych w ten sposób, aby pokrywały się ze spoinami przyszłej ściany elewacyjnej) w rozstawie 45-50 cm,
2) wywiercenie na tych liniach otworów co 50 cm pod przyszłe kotwy,
3) włożenie w otwory kołków rozporowych nylonowych, odpowiednich do danego rodzaju ściany (inne kołki stosuje się do ścian betonowych, ceramicznych czy gazobetonowych),
4) wkręcenie lub wbicie w kołki kotew (pomocne w tym celu mogą być przyrządy do wkręcania lub wbijania).
można i powinno się jeszcze wszystkie kołki i szpilki uzupełnić masą uszczelniającą
ot i cała technika nie z targów a doświadczenia na budowie