chcemy odkopac fundament i zalozyc drenaz opaskowy-ale co z fundamentem
Jak mam zabezpieczyc fundament?!
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Krzysztof Piotr
- Aktywny

- Posty: 152
- Rejestracja: 26 lut 2007, 11:13
- Lokalizacja: Pomorsko
Jak mam zabezpieczyc fundament?!
Dom niepodpiwniczony zostal wybudowany rok temu.Niewykonano izolacji pionowej fundamentu{pozioma wykonana jest z papy} -dzialka ma 5stopniowy spadek terenu. Fundament wkopany 1,5m w ziemie i siega dodatkowo w najwyzszym punkcie ok 1,2 m ponad poziom gruntu a w najnizszym ok 0,20cm{gdzie znajduje sie kotlownia i garaz}
chcemy odkopac fundament i zalozyc drenaz opaskowy-ale co z fundamentem

chcemy odkopac fundament i zalozyc drenaz opaskowy-ale co z fundamentem
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Krzysztof Piotr
- Aktywny

- Posty: 152
- Rejestracja: 26 lut 2007, 11:13
- Lokalizacja: Pomorsko
re
Drenaz musimy ulozyc bo podczas ulewnych dni{ pod ok10cm. warstwa ziemi-ziemia ciezka, zbita z dodatkiem gliny} z wyzszych partii sasiednich dzialek splywa woda opadowa.
Dom jest narazie niezamieszkany i niewidac zawilgocenia.\
Izolacja pozioma jest pomiedzy fundamentem a sciana i ponadto poziom posadzki zaczyna sie w najnizszym punkcie 20cm.ponad poziomem gruntu a w najwyzszym 1,5m.
Czy jesli odkopiemy fundament to moge zamocowac jako izolacje pionowa folie kubelkowa
Dom jest narazie niezamieszkany i niewidac zawilgocenia.\
Izolacja pozioma jest pomiedzy fundamentem a sciana i ponadto poziom posadzki zaczyna sie w najnizszym punkcie 20cm.ponad poziomem gruntu a w najwyzszym 1,5m.
Czy jesli odkopiemy fundament to moge zamocowac jako izolacje pionowa folie kubelkowa
-
Krzysztof Piotr
- Aktywny

- Posty: 152
- Rejestracja: 26 lut 2007, 11:13
- Lokalizacja: Pomorsko
re
Dodam ze ze wzgledu na zbity grunt wykop byl niedeskowany.
-
JBZ
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Hydroizolacja z folii kubełkowych ma za zadanie wody nie wpuścić, ale tą która powstanie w ścianie zimą, gdy zaczniesz mieszkać i ogrzewać , folia kubełkowa ma odprowadzić do gruntu, w strefię dodatnich temperatur. W przypadku izolacji poziomej wodnej między ścianą a fundamentem "zejście" tej wody jest jest niemożliwe. Niezależnie co zrobisz z fundamentem ściana nad poziomą izolacją będzie zawilgocona. Jak to mawia nasz kierownik od budów "już po ptokach"
-
JBZ
-
Krzysztof Piotr
- Aktywny

- Posty: 152
- Rejestracja: 26 lut 2007, 11:13
- Lokalizacja: Pomorsko
re
Jesli mam byc szczery to szukam jakiegos rozwiazania aby wyjsc z klopotow.Wiem ze fundament niezostal wykonany zgodnie z zasadami budowy
Wiec teraz poszukuje wyjscia z tej opresjji. Na podanym linku znajduja sie zdjecia z budowy-Izolacja pionowa fundamentu zostala wykonana tylko od strony wewnetrznej budynku i laczy sie z izolacja pozioma.I jak widac poziom posadzki zaczyna sie znacznie ponad poziomem gruntu{oprocz kotlowni i garazu} Wiec moze teraz NAPISZECIE cos bardziej konkretnego-PROSZE {nastepne zdjecia mozna zobaczyc w tej samej galeri pod nazwa "Feliks"maly bialy domek} Pozdrawiam
http://www.muratordom.pl/galeria_budowa ... aleria=173
http://www.muratordom.pl/galeria_budowa ... aleria=173
-
JBZ
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
JBZ