Czytając Państwa rozmowę nie mogłem uwierzyć, że Pan exeter sie spiera, że ma rację. Z tego nagłego przypływu emocji stwierdziłem, że muszę założyć konto na tym forum i reaktywować dyskusję po ponad rocznej przerwie. Ja nie rozumiem Panie exeter jak materiał o współczynniku "L=1.19W/mK" można traktować jako izolator. Żelbeton ma L=1,7

a Isomur L=0,22. Kłócenie się w tym kontekście że Pan TB nie ma racji jest farsą. Fakt, że pan TB podał wartość 2 ale raczej była to lużna uwaga bez wyliczeń, która miała na celu pokazanie, że to nie jest izolator. Jak już Pan wyliczył to L=1,19 to powinien Pan przyznać że Pan TB miał rację. No chyba ze mówimy o izolacji stalowej rury o L=58W/mK
zróbmy symulację
Dane:
dom 120m2
długość wszystkich scian fundamentów 60m
grubość sciany 24cm=0,24m
wysokość sciany z omawianego bloczka o L=1,19W/mK 90cm
Tempeartura w domu 21 st. C
Temp. fundamentu średnio 6 st. C
okres grzewczy 200dni
U=L/d=1,19/0,9=1,3W/m2K
U=W/m2K, W=Um2K= 1,3W/m2K*60m*0,24m*(21-6)K=280W
Wartość energii
0,28kWh*24h*200dni=1344kWh
1344*0,2zł(wartość 1kWh otrzymanej z gazu)=268zł tyle pieniędzy rocznie ucieknie przez fundament.
w przypadku Isomuru proporcjonalnie: 1,19/0,22=5
268/5=54zł tyle ucieknie nam jak zrobimy z izomuru
Pozdrawiam.