Wykonanie otworu w ścianie zewnetrznej

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
jarq92
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 06 gru 2021, 13:20

Wykonanie otworu w ścianie zewnetrznej

Post autor: jarq92 »

Witam,

Czy roboty w postaci wykonania otworu w ścianie zewnętrznej są dobrze zabezpieczone?

I czy można usunąć stemple jeśli zajdzie taka potrzeba?

Budynek dwu piętrowy, użyteczności publicznej strop typu ackerman.
dav.jpg
Pozdrawiam,

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Wykonanie otworu w ścianie zewnetrznej

Post autor: Om3k »

Stemple podpierają tylko jeden strop, zmniejszając obciążenia przekazywane z tego stropu na ścianę. Ale przecież na wyższych kondygnacjach znajduje się również ściana oraz następny strop lub stropodach, który również przekazuje obciążenia na niżej położoną ścianę.

Moim zdaniem to jest wykonywane w nieprawidłowej kolejności.
1. Prace należy poprzedzić projektem nadproża nad nowym otworem w ścianie zewnętrznej. Nadprożem może być przykładowo para dwuteowników stalowych, których typ musi zostać dobrany do wielkości obciążeń oraz szerokości planowanego otworu.
2. Następnie należy zapewnić nadzór nad pracami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3. W pierwszej kolejności należy podeprzeć stropy aby zredukować obciążenia przekazywane na ściany.
4. Wykonać z jednej strony ściany poziomą bruzdę.
5. Umieścić w bruździe nowe nadproże.
6. Wypełnić szczelinę pomiędzy górą nadproża a ścianą zaprawą cementową ekspansywną. W miejscu oparcia nadproża na murze również trzeba wykonać poduszkę z zaprawy cementowej.
7. Wykonać z drugiej stronie ściany bruzdę i umieścić w niej drugie nadproże.
8. Wypełnić szczeliny pomiędzy drugim nadprożem a ścianą.
9. Skręcić ze sobą oba nadproża, przykładowo za pomocą prętów gwintowanych, podkładek i nakrętek.
10. Wykonać otwór w ścianie poniżej nadproża.
11. Usunąć gruz budowlany.
12. Dopiero wówczas możliwy jest demontaż stempli zabezpieczających.