Proszę o ocenę poprawności projektu instalacji wodnej, średn

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Robert1305
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 18 lut 2013, 10:20
Lokalizacja: Legnica

Proszę o ocenę poprawności projektu instalacji wodnej, średn

Post autor: Robert1305 »

Witam
Jestem w trakcie remontu łazienki i chciałem prosić o porade na temat doboru średnicy rur miedzianych.
Wszystkie urządzenia w jednej lince rozpoczynająć od WC, pralka, umywalka i kabina prysznicowa.
Na początku rura fi 18 i na tójnikach do WC, pralki i umywalki na rurach fi 15, za umywlką przeszedłbym na srednice 15 aż do prysznica.
W załaczniku schemat

Obrazek

Dziekuje i pozdrawiam

IWUBE

Re: Proszę o ocenę poprawności projektu instalacji wodnej, ś

Post autor: IWUBE »

instalacja wodna zasilająca w miedzi ??? nie lepiej z PE 20mm zgrzewane ??

Awatar użytkownika
EnO
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 14 lut 2013, 18:17
Lokalizacja: Ostrołeka
Kontakt:

Re: Proszę o ocenę poprawności projektu instalacji wodnej, ś

Post autor: EnO »

Miedź do instalacji wodociągowej jest jak najbardziej właściwa, ogranicza ryzyko rozwoju Legionelli.
Do kotła powinna taka sama średnica wchodzić jak i z niego wychodzić.
Jeśli jest to tylko ta łazienka to wystarczy 18- 20 mm.
Pozostałe średnice mogą być.

Robert1305
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 18 lut 2013, 10:20
Lokalizacja: Legnica

Re: Proszę o ocenę poprawności projektu instalacji wodnej, ś

Post autor: Robert1305 »

Dziekuje za potwierdzenie :-)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne”