Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
YTONG i SILKA w Domu Pasywnym
Ściany zewnętrzne
Ciepłe, szczelne zewnętrzne ściany są pierwszym ogniwem łańcucha technologicznego w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Podstawą koncepcji domu pasywnego jest oszczędność energii cieplnej, którą bardzo łatwo można realizować przez dobrze dobrany materiał konstrukcyjny oraz doskonale zaizolowane ściany zewnętrzne budynku. Współczynnik przenikania ciepła U dla takiej ściany powinien być mniejszy od 0,15 W/(m2K).
W przypadku Domu Pasywnego tak niski współczynnik przenikania ciepła osiągnięto, stosując ocieplenie bloczków YTONG grubą warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej:
- izolacja zewnętrzna z wełny mineralnej – 20 cm,
- ściana konstrukcyjna z bloczków YTONG PP2/0,4 – 24 cm,
- izolacja wewnętrzna z wełny mineralnej – 10 cm.
Tak wykonana ściana zewnętrzna o grubości 54 cm osiąga współczynnik U o wartości 0,10 W/(m2K).
Indiana pisze:Kotłownia na 1,5 m2? To musiałbyś spiżarnię wyeliminować aby zmieścić zasobnik solar, kocioł i choć minimalny składzik na 1 t węgla. Może lepiej olej opałowy? Kolega z pracy wybudował sobie świetnie docieplony dom 280 m2 i ogrzewa go olejem opałowym - zużywa 600 l rocznie, więc nie jest źle.
Max van dal pisze:....stare drewniane okna miały lepszą ideologię powstania !
tzn były grube znaczy się miały dużo powietrza między szybami !
jedyna wada co je przekreśla to nieszczelność !
jednak jak by policzyć przy nie ruchomym powietrzu to biją takie trzy szybowe na głowę !
nie ma co liczyć ze 30mm będzie równie skuteczne co 30cm !
zagubiona pisze:Jestem już skołowana od tych informacji, czy istnieje jakieś wiarogodne i kompletne źródło w temacie budowy domu energooszczędnego? Skąd czerpiecie informacje? Pytam, bo mam upatrzony projekt takiego domu z Biura Lipińscy i rozważam wszystkie za i przeciw.
Wróć do „Dom energooszczędny i dom pasywny”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości