Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.
mamy do Was pytanie. Poniżej przesyłam foto, dom budowany jest z Ytongu 38cm i tynk wapienno mineralny grubość 5cm, czy warto docieplać wełną mineralną jeszcze. Pytamy bo facet który buduje mówi ze na Ytong nie wymaga sytosowania już wełny mineralnej.
mamy do Was pytanie. Poniżej przesyłam foto, dom budowany jest z Ytongu 38cm i tynk wapienno mineralny grubość 5cm, czy warto docieplać wełną mineralną jeszcze. Pytamy bo facet który buduje mówi ze na Ytong nie wymaga sytosowania już wełny mineralnej.
Wykonawca nie będzie mieszkał w budynku, który buduje dlatego koszty energii go nie interesują. Byleby ściany spełniały wymagania prawne w zakresie współczynnika Umax < 0,3 W/m2K.
Takie wymaganie dla ścian jest od ponad 10 lat dlatego racjonalne jest poprawienie jej izolacyjności cieplnej od U = 0,2 W/m2K.
Najlepiej takie ściany docieplić lamelową wełną mineralną FASROCK-L lub FASROCK LL. Przykładowe realizacja takich prac można zobaczyć na stronach: http://www.archipelag.pl/dzienniki-budo ... -rockwool/ http://hisaytong.wordpress.com/ http://www.rockwool.si/aktualno/nizkoen ... tong%c2%ae
Generalnie taka ściana niema lambdy wymaganej w przepisach, przekraczasz 0,3 więc powinno się ocieplić ja bym dał styropian ale tylko ze względu na cenę. Wełna ma również swoich zwolenników i co wybierzesz nie ma znaczenia. 5 cm z lambdą 0,042 powinieneś zejść do U 0,25 więc poniżej przepisów osobiście dał bym więcej co najmniej 15 cm ale to twój wybór
Szanowny Panie proszę tu nie pisać tych muratorowskich głupot! Lambda współczynnik przenikania ciepła liczy wg wzorów Ale wolno to robić gdy:
1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
3 -długość i szerokość przegrody są nieograniczone, warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
4 -wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Teraz prosta analiza
1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie -
Jeżeli mamy ponad 12 cm wełny czy styropianu niezabepieczonego paroizolacją - w naszym klimacie strumień ciepła będzie się zmieniał wraz z zawilgoceniem - - im grubsza izolacja tym większy problem !
2 -przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody
Przy ociepleniu muru na zewnątrz, strumień ciepła będzie skierowany przez fundament do gruntu - jest to kierunek równoległy do przegrody.
3-długość i szerokość przegrody są nieograniczone
ocieplenie ściany na zewnątrz bez wątpienia nie spełnia w/w warunku.
4-warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów
Mury nie są wykonane z materiałów izotropowych!
Analiza przy izolacji od wewnątrz 30 cm (0.1W/m2xK) w ścianie dachu i od gruntu stanowi "zamknięty termos" zabezpieczony paroizolacją!
1-skuteczna paroizolacja, nie tylko w dachu, ale i w ścianie - zapewnia brak zmian oporu cieplnego od zawilgocenia.
2- Kierunek przepływu ciepła a każdym miejscu jest prostopadły do przegrody,
3- Nie mając "początku" izolacji czy też końca bo jest dookoła - można pisać o "nieskończoności przegrody.
4- Niewątpliwie izotropowość materiałów izolacyjnych - to ich podstawa!