folie wstepnego krycia

Post autor: kasia »

Jak dobrze ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną? Czy konieczne jest klejenie poszczególnych pasów? Czy koniec folii powinien "wchodzić" do rynny? Czy ktoś może mi pomóc i wyjaśnic techniczne drobiazgi? :?:

Ewa1

Post autor: Ewa1 »

Klejenie jest wymagane na zakladach - specjalistyczna tasma jedno lub dwustronna (Doerken, Kloeber, Corotape), co zapobiega podwiewaniu pod zaklady deszczu, śniegu itp. Ponadto specjalistyczne tasmy posiadaja wysoka sile klejenia, odpornosc na procesy starzenia, promienie UV, klej przechodzi swego rodzaju proces wulkanizacji (skrajne temperatury na poddaszu) z materialem membrany dzieki czemu polaczenie jest trwale i bardzo silne.
Prócz taśm do laczenia zakladow uzywa sie takze tasm do reperacji - membrany dachowe czesto ulegaja uszkodzeniu podczas prac montazowych - nalezy je zreperowac specjalnymi tasmami do reperacji - najlepiej na bazie wlokniny polipropylenowej aby miejsce reperacji bylo wciaz wysokoparoprzepuszczalne (jesli sa to membrany paroprzepuszczalne).
Ponadto uzywa sie specjalnej tasmy uszczelniajacej piankowej (polietylenowej o strukturze zamknietych komorek) ktora nakleja sie pod kontrlaty - kontrlate mocuje sie do membrany nad krokwią - taśma piankowa uszczelnia miejsca mocowania membrany do krokwi (dziurawione przez zszywki lub gwoździe), ponadto niweluje nierowności powierzchni kontrlaty i krokwi, dzięki czemu oba elementy szczelnie przylegają do siebie.