Wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu z papą
Moderator: Blachy Pruszyński
-
mariuszfirma
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 05 mar 2024, 11:50
Wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu z papą
Jak prawidłowo wykonać wentylację dla dachu z pełnym deskowaniem, pokrytym papą + blachodachówka, dla połaci o długości 10 m i kącie nachylenia 30°?
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany

- Posty: 774
- Rejestracja: 26 sie 2019, 11:55
- Lokalizacja: Sokołów
- Kontakt:
Re: Wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu z papą
Dzień dobry,
Prawidłowa wentylacja dla połaci o długości 10 metrów i nachyleniu 30° w układzie pełnego deskowania pokrytego papą oraz blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych przestrzeniach wentylacyjnych. Najpierw należy zapewnić szczelinę między termoizolacją a deskowaniem, utrzymując wysokość na poziomie około dwóch–trzech centymetrów. Powietrze musi swobodnie wpływać w okapie, dlatego wlot powinien być ciągły i mieć przekrój odpowiadający szczelinie w połaci. W kalenicy trzeba rozciąć papę i pozostawić przerwę w deskach, tak aby powietrze mogło bez oporu wydostać się na zewnątrz.
Nad warstwą papy wymagana jest druga szczelina, tworzona przez kontrłaty i łaty, która prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej zadaniem jest odprowadzanie wilgoci z przestrzeni pomiędzy papą a blachodachówką oraz ochrona papy przed przegrzewaniem. W przypadku tak długiej połaci kluczowa jest idealna ciągłość obu kanałów, ponieważ każda przerwa zakłóca cyrkulację i zmniejsza skuteczność całego układu. W praktyce całość sprowadza się do utrzymania jednakowej wysokości szczelin, zadbania o drożność wlotu i wylotu oraz kontroli, czy żaden element ocieplenia ani obróbki nie wchodzi w przestrzeń wentylacyjną. Dzięki temu dach działa stabilnie, nie kumuluje wilgoci i zachowuje parametry przez długie lata.
______________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
Prawidłowa wentylacja dla połaci o długości 10 metrów i nachyleniu 30° w układzie pełnego deskowania pokrytego papą oraz blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych przestrzeniach wentylacyjnych. Najpierw należy zapewnić szczelinę między termoizolacją a deskowaniem, utrzymując wysokość na poziomie około dwóch–trzech centymetrów. Powietrze musi swobodnie wpływać w okapie, dlatego wlot powinien być ciągły i mieć przekrój odpowiadający szczelinie w połaci. W kalenicy trzeba rozciąć papę i pozostawić przerwę w deskach, tak aby powietrze mogło bez oporu wydostać się na zewnątrz.
Nad warstwą papy wymagana jest druga szczelina, tworzona przez kontrłaty i łaty, która prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej zadaniem jest odprowadzanie wilgoci z przestrzeni pomiędzy papą a blachodachówką oraz ochrona papy przed przegrzewaniem. W przypadku tak długiej połaci kluczowa jest idealna ciągłość obu kanałów, ponieważ każda przerwa zakłóca cyrkulację i zmniejsza skuteczność całego układu. W praktyce całość sprowadza się do utrzymania jednakowej wysokości szczelin, zadbania o drożność wlotu i wylotu oraz kontroli, czy żaden element ocieplenia ani obróbki nie wchodzi w przestrzeń wentylacyjną. Dzięki temu dach działa stabilnie, nie kumuluje wilgoci i zachowuje parametry przez długie lata.
______________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
www: https://pruszynski.com.pl/
facebook: https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos
facebook: https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos