Witam,
chciałem zapytać, czy na poniższych zdjęciach, jest prawidlowy montaż blachy dachowej. Uszczelka wkrętu nie przystaje całą powierzchnią do dachu, a sam wkręt jest wkręcony pod kątem (nie prostopacle czy równolegle). Moim zdaniem przez szczelinę w podkładce woda może się przesączać do wnętrza i prowadzić do zawilgocenia konstrukcji.
Czy moge prosić o fachową opinię?
Pozdrawiam,
Kamil
Prawidłowy montaż blachy do konstrukcji dachu.
Moderator: Blachy Pruszyński
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany

- Posty: 774
- Rejestracja: 26 sie 2019, 11:55
- Lokalizacja: Sokołów
- Kontakt:
Re: Prawidłowy montaż blachy do konstrukcji dachu.
Dzień dobry,
W przypadku montażu wkrętów farmerskich mocujących blachodachówkę do konstrukcji ważne są dwa elementy: prawidłowe dokręcenie wkręta oraz kąt pod którym zostanie wkręcony. Uszczelka wkręta powinna równolegle dolegać do powierzchni blachy, całą jej powierzchnią. Wtedy jest pewność, że nie będzie przecieków pod wkrętem.
W przypadku montażu wkrętów farmerskich mocujących blachodachówkę do konstrukcji ważne są dwa elementy: prawidłowe dokręcenie wkręta oraz kąt pod którym zostanie wkręcony. Uszczelka wkręta powinna równolegle dolegać do powierzchni blachy, całą jej powierzchnią. Wtedy jest pewność, że nie będzie przecieków pod wkrętem.