Poprawność wykonania okapu i prowadzenia membrany
Czy zakończenie membrany w okapie oraz wykonanie szczeliny wentylacyjnej w takiej formie, gdzie membrana jest wprowadzona do systemu rynnowego i zastosowano kontrłatę 25 mm, można uznać za prawidłowe? Docelowym pokryciem jest blachodachówka panelowa!
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany

- Posty: 776
- Rejestracja: 26 sie 2019, 11:55
- Lokalizacja: Sokołów
- Kontakt:
Re: Poprawność wykonania okapu i prowadzenia membrany
Dzień dobry,
Przedstawione rozwiązanie jest ewidentnie wadliwe i niezgodnie ze sztuką dekarską. Wprowadzenie membrany dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego to poważny błąd, który grozi tak zwanym podciąganiem kapilarnym wody. W praktyce oznacza to, że woda zalegająca w rynnie podczas deszczu będzie „zasysana” przez membranę pod połać dachu, co w krótkim czasie doprowadzi do zawilgocenia i gnicia końcówek krokwi oraz kontrłat.
Sytuację pogarsza zastosowanie zbyt niskiej kontrłaty o wysokości zaledwie 25 mm zamiast zalecanych 40 mm. Przy blachodachówce panelowej, która charakteryzuje się intensywną kondensacją pary wodnej na spodniej stronie blachy, tak mała szczelina drastycznie ogranicza kubaturę kieszeni wentylacyjnej. W efekcie wilgoć nie będzie skutecznie odprowadzana. Wlot powietrza przy okapie powienien mieć w przekroju minimum 200 cm²/mb - dlatego ważne jest zastosowanie łaty startowej wentylacyjnej.
Dodatkowym problemem jest powstała niecka na przełamaniu membrany, która będzie kumulować wodę i skropliny zamiast pozwalać im swobodnie spływać. Takie wykonawstwo jest całkowicie niezgodne z instrukcjami montażu większości producentów i wymaga pilnej poprawy, aby uniknąć degradacji konstrukcji dachu oraz utraty gwarancji na samo pokrycie. Konieczne jest podniesienie szczeliny wentylacyjnej i prawidłowe wyprowadzenie membrany na pas skroplinowy.
_____________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
Przedstawione rozwiązanie jest ewidentnie wadliwe i niezgodnie ze sztuką dekarską. Wprowadzenie membrany dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego to poważny błąd, który grozi tak zwanym podciąganiem kapilarnym wody. W praktyce oznacza to, że woda zalegająca w rynnie podczas deszczu będzie „zasysana” przez membranę pod połać dachu, co w krótkim czasie doprowadzi do zawilgocenia i gnicia końcówek krokwi oraz kontrłat.
Sytuację pogarsza zastosowanie zbyt niskiej kontrłaty o wysokości zaledwie 25 mm zamiast zalecanych 40 mm. Przy blachodachówce panelowej, która charakteryzuje się intensywną kondensacją pary wodnej na spodniej stronie blachy, tak mała szczelina drastycznie ogranicza kubaturę kieszeni wentylacyjnej. W efekcie wilgoć nie będzie skutecznie odprowadzana. Wlot powietrza przy okapie powienien mieć w przekroju minimum 200 cm²/mb - dlatego ważne jest zastosowanie łaty startowej wentylacyjnej.
Dodatkowym problemem jest powstała niecka na przełamaniu membrany, która będzie kumulować wodę i skropliny zamiast pozwalać im swobodnie spływać. Takie wykonawstwo jest całkowicie niezgodne z instrukcjami montażu większości producentów i wymaga pilnej poprawy, aby uniknąć degradacji konstrukcji dachu oraz utraty gwarancji na samo pokrycie. Konieczne jest podniesienie szczeliny wentylacyjnej i prawidłowe wyprowadzenie membrany na pas skroplinowy.
_____________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
www: https://pruszynski.com.pl/
facebook: https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos
facebook: https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos