ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
Bezwzględnie popełnił Pan błąd.
Belki drewniane muszą być odizolowane od elementów murowych lub betonowych.
Moja odpowiedź jest próbą pomocy autorowi postu, w żadnym przypadku proszę nie traktować mnie jak stronę w kłótni.
Belki drewniane muszą być odizolowane od elementów murowych lub betonowych.
Moja odpowiedź jest próbą pomocy autorowi postu, w żadnym przypadku proszę nie traktować mnie jak stronę w kłótni.
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
muszą bo ???
a jak nie będą odizolowane to co ???
a jak nie będą odizolowane to co ???
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
Czy muszą? Ciekawe co na to powiedziałby mur pruski, albo nasz polski szachulec?
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
Instrukcja ITB 403/2004
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe,
zeszyt 4: Konstrukcje drewniane
pkt 4. Wykonywanie elementów konstrukcji drewnianych
ppkt 4.1. "Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane."
oraz rozwinięcie konkretnie dla stropów
ppkt 5.4.1. Belki stropowe
" Końce belek co najmniej na długości oparcia na murze powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone przed bezpośrednim stykiem z murem, na przykład za pomocą papy. Czoła oraz boki belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną o szerokości min. 30 mm. "
W praktyce - można coś zrobić niezgodnie z "Warunkami " ITB (Instytut Technik Budowlanej), ale trzeba mieć naprawdę solidne umotywowanie .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe,
zeszyt 4: Konstrukcje drewniane
pkt 4. Wykonywanie elementów konstrukcji drewnianych
ppkt 4.1. "Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane."
oraz rozwinięcie konkretnie dla stropów
ppkt 5.4.1. Belki stropowe
" Końce belek co najmniej na długości oparcia na murze powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone przed bezpośrednim stykiem z murem, na przykład za pomocą papy. Czoła oraz boki belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną o szerokości min. 30 mm. "
W praktyce - można coś zrobić niezgodnie z "Warunkami " ITB (Instytut Technik Budowlanej), ale trzeba mieć naprawdę solidne umotywowanie .
-
SGL
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
Ja bym to nazwał wrodzonym debilizmem partaczy (wszyscy przypadkowi "fachowcy" tj. bez odpowiedniego wykształcenia budowlanego) działającym w branży budowlanej...adam_50 pisze:W praktyce - można coś zrobić niezgodnie z "Warunkami " ITB (Instytut Technik Budowlanej), ale trzeba mieć naprawdę solidne umotywowanie .
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
A co można dać zamiast papy bo to chyba nie jest produkt wewnętrzny no chyba że istnieje jakaś dopuszczalna ilość.
Re: ZABETONOWANE I ZAMUROWANE DREWNIANE BELKI STROPOWE
poczytaj tutaj
http://www.rector.pl/pl/belki_stropowe_rector
• Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach: 60 MPa
• Splot 5,20 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)
• Splot 6,85 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)
• Kratownica usztywniająca; Fe 500
http://www.rector.pl/pl/belki_stropowe_rector
• Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach: 60 MPa
• Splot 5,20 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)
• Splot 6,85 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)
• Kratownica usztywniająca; Fe 500