witam
proszę o poradę co do wytrzymałości stropu jaki mam obecnie w domu.
więc do rzeczy.
jest to nowy dom [1 rok] i mam taką sytuację:
strop jest stropem typu teriva I, rozpiętość belek 4m, 3-4cm nadbetonu później 5cm styropian i wylewka
moim problemem jest to iż został on wykonany nie do końca w poziomie przez co wylewka ułożona na 5cm warstwie styropianu w wielu miejscach ma grubość dochodzącą do 10cm.
jest to znaczny ciężar bo o ile mie wiadomo to 1m3 b20 tj. jakieś 3200kg.
więc wychodzi z tego że 1m2 takie wylewki to 320kg a obciążenie dop. dla tego typu stropu to 150kg
i mam pytanie bo chciałbym zrobić pokoje na poddaszu a mam obawy że strop ten nie wytrzyma
proszę o opinię na ten temat.
w razie potrzeby dokładniejszych inf. to prosze pytać
wytrzymałośc stropu ???
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Uuuaaaa czyżbyś miał reaktor atomowy?
Beton z tzw.kęsami do osłon reaktorów od 3300-5500 kg/m3
Fakt że przegięcie z tą szlichtą,
Źle że krzywiznę prostowano wylewką zamiast twardym styropianem (10 razy lżejszy materiał)
Widać brak wykształconego budowlańca przy układaniu stropu.Choćby technika budowlanego.
Jest źle ale nie tragicznie.
Szlichta waży max 2200 kg/m3 jeżeli masz maksymalnie 10 cm betonu to waży 220 kg/m3
a więc "po budowlanemu" 2,2 kN/m2
Nośność TERIVA 4,0/1 wynosi powyżej ciężaru własnego min.4,0 kN/m2 czyli pozostaje 1,8 kN/m3 czyli 180 kg!
Styro cięzar 1 kN/m3 dla grub.5 cm = 0,05 kN/m2
Parkiet cieżar ok 4kN/m3 dla grub.2,5 cm = 0,1 kN/m2
razem 0,15 kN/m2
Od 1,8 kN -0,15 kN = 1,65 kN/m2
czyli pozostaje nośność jeszcze 165 kg/m2
wystarczy żeby spać spokojnie.
Beton z tzw.kęsami do osłon reaktorów od 3300-5500 kg/m3
Fakt że przegięcie z tą szlichtą,
Źle że krzywiznę prostowano wylewką zamiast twardym styropianem (10 razy lżejszy materiał)
Widać brak wykształconego budowlańca przy układaniu stropu.Choćby technika budowlanego.
Jest źle ale nie tragicznie.
Szlichta waży max 2200 kg/m3 jeżeli masz maksymalnie 10 cm betonu to waży 220 kg/m3
a więc "po budowlanemu" 2,2 kN/m2
Nośność TERIVA 4,0/1 wynosi powyżej ciężaru własnego min.4,0 kN/m2 czyli pozostaje 1,8 kN/m3 czyli 180 kg!
Styro cięzar 1 kN/m3 dla grub.5 cm = 0,05 kN/m2
Parkiet cieżar ok 4kN/m3 dla grub.2,5 cm = 0,1 kN/m2
razem 0,15 kN/m2
Od 1,8 kN -0,15 kN = 1,65 kN/m2
czyli pozostaje nośność jeszcze 165 kg/m2
wystarczy żeby spać spokojnie.
chyba sie nie zrozumieliśmy. nośność mojego stropu to cytuję "strop TERIVA-I przeznaczony dla budownictwa mieszkaniowego, wysokość stropu 0,24 m, rozpiętość do 6,0 m, obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2; " strona producenta mojego stropu "http://www.stropy-teriva.bielsko.pl/dane.html" a nie jak napisałeś 4kN/m2
chyba mam duży problem,
chyba mam duży problem,
Doskonale zrozumiałem.Mamy wiele parametrów normowych obciążen o których nie wiedza laicy.jacekfora pisze:chyba sie nie zrozumieliśmy. nośność mojego stropu to cytuję "strop TERIVA-I przeznaczony dla budownictwa mieszkaniowego, wysokość stropu 0,24 m, rozpiętość do 6,0 m, obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2; " strona producenta mojego stropu "http://www.stropy-teriva.bielsko.pl/dane.html" a nie jak napisałeś 4kN/m2
chyba mam duży problem,
1)Obciążenie użytkowe jest 150 kg/m2 (1,5 kN/m2) czyli obciążenie ponad cięzar konstrukcji konstrukcji tzw zmienne.Standardowo przyjmuje się do obliczeń od 1,5 do 5 kN/m2.
2)Zastanów się logicznie że gdyby nośność była 150 kg to zabrakłoby nośności dla dwóch osób które stałyby na 1 m2.
3)Inaczej patrząc nośność stropu uwzględnia dopuszczalne obciążenie użytkowe NA CAŁEJ SZEROKOŚCI STROPU. Czyli jak postawisz wannę za wanną z wodą na całej szerokości pomieszczenia to byłoby wówczas groźnie.
4)Dalej rozpiętość masz 4 m a nie 6 m a więc i nośność Twoich belek ma większy zapas bezpieczeństwa.
5)Zadzwoń do swojego producenta i niech Ci wyjaśnią tabelkę nr 2 patrz link http://www.stropy-teriva.bielsko.pl/zasady.html co to oznacza obciążenie charakterystyczne 3,73 kN/mb
6)Tu pisze też cytuje Gęsto żebrowe stropy TERIVA mogą przenosić obciążenia równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone nie większe niż wartości podane w tabeli 2
A Ja założyłem Ci,że masz 4,0 kN/m2 (a u Ciebie jest 3,73 kN/m2) na wszystko czyli warstwy+obciążenie użytkowe.