Post autor: kambak »

Witam. Dom w stanie surowym, bez okien położone tynki i wylewki. Dom postawiony w 2008 r. Zauważyłem miesiąc temu na poddaszu (dach dwuspadowy), że pod każdym oknem pojawiły się pęknięcia pustaków (beton komórkowy 30 szer.), które są przeważnie pionowe i maja długość nawet wysokości dwóch pustaków. Jaka może być przyczyna powstawania takich pęknięć i czy sa one niebezpieczne. Na parterze nie ma takich pęknięć. Zaznacze jeszcze że pustaki łączone były na klej.

mpm
Aktywny
Aktywny
Posty: 148
Rejestracja: 27 lis 2008, 18:38

Post autor: mpm »

w strefie podokiennej - w 1 warstwie pod oknem powinno byc w spoinie umieszczone zbrojenie podłużne 2 fi 6mm o długosći otwór + 50cm poza otwór

kambak
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 sty 2009, 17:15
Lokalizacja: Radom

Post autor: kambak »

Rozumie. A jak murarze nie dali takiego zbrojenia?. Wiem że z zewnątrz dane będzie ocieplenie ze steropianu, czyli tego nie bedzie widac, ale czy moge spać spokojnie?. Pod oknem są cztery warstwy pustaków od wieńca stropu i te pęknięcia dochodzą właśnie do tego wieńca (na wieńcu nic niewidać)

januszs
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 18 sty 2009, 19:07

Post autor: januszs »

mpm pisze:w strefie podokiennej - w 1 warstwie pod oknem powinno byc w spoinie umieszczone zbrojenie podłużne 2 fi 6mm o długosći otwór + 50cm poza otwór
Pierwszy raz słyszę o zbrojeniu pod oknem szczególnie że to jest zaprawa cienkowarstwowa.Mógłbyś wytłumaczyć w jaki sposób te pręty można umiejscowić nie robiąc mostku termicznego przy ścianach jednowarstwowych.Czy np.firmaYtong zaleca dawać zbrojenie?.

mpm
Aktywny
Aktywny
Posty: 148
Rejestracja: 27 lis 2008, 18:38

Post autor: mpm »

janusz jeśli jestes budowlańcem to się kompromitujesz, przy murowaniu ścian z bloczków betonu komórkowego zawsze !!! wtapia się w wyryte bruzdy zbrojenie w 1 warstwie pod otworem okiennym ............ inaczej mogą wystapic ukośne rysy lub pękniecia od dolnych naroży otworów jestem o tym przekonany w 1000%

januszs
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 18 sty 2009, 19:07

Post autor: januszs »

Jestem tech-bud starej zaocznej daty i pewnie w tym czasie byłem na wagarach jak była ta lekcja,dlatego proszę o konkrety,szególnie że nie pamiętam o tym {robię w drewnie}


pozdrowienia Strelba

kambak
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 sty 2009, 17:15
Lokalizacja: Radom

Post autor: kambak »

A panowie ale jak niema takiego zbrojenia, to czy moge spać spokojnie ? z góry dziękuje za odpowiedź

Awatar użytkownika
Meduzes
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 84
Rejestracja: 21 sty 2009, 11:18

Post autor: Meduzes »

u mnie na budowie również dawano zbrojone pręty pod okna :!: a buduje z ytong24 8)

niestety nie wiem co się stanie gdy nie ma zbrojeń

kambak
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 sty 2009, 17:15
Lokalizacja: Radom

Post autor: kambak »

To może nie będziesz miał takiego problemu jak ja. Ja budowałem z Belixa 30. A ekipa budowała już z tego materiału i także na klej. Uważam że skoro niezbędne jest takie zbrojenie, to powinno być uwzględnione w projekcie budowlanym.

mpm
Aktywny
Aktywny
Posty: 148
Rejestracja: 27 lis 2008, 18:38

Post autor: mpm »

projekt budowlany to nie wszystko, najważniejszy jest dobry prowadzacy - czyli majster znający się na fachu po odpowiedniej szkole lub kier budowy z doświadczeniem, chociaż znam mgr inz , którzy nie mają wyczucia w robocie na budowach

modern
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 05 lis 2008, 21:17

Post autor: modern »

ja w moim domu mam okna i pod ( tylko pod dużymi oknami pod małymi łazienkowymi i na klatce schodowej szer.90cm NIE ) mam wmurowane cegły czerwone . To by mogło mieć działanie takie jak te zbrojenie pod oknami ( choć nie słyszałem jeszcze o takim zbrojeniu POD , NAD to tak ,.... jest tam zbrojenie) .
Pęknięcia ścian czy stropów jeżeli sa mal;utkie i nie powiekszające to choć nie powinny występować to to jest rzecz normalna może być spowodowana osiadaniem gruntu pod wpływem nacisku domu ( osadanie jak gzieś przeczytałem trwa nawet 5 lat) ale Jeżeli się powiększa szparka to zdalną diagnozę to mogę postawic prawie na pewno na żle , za małe, za płytkie , żle wylonane , bez odpowiedniego uzbrojenia Ławy FUNDAMENTOW. Jednak dom na tym stoi i gdyby Ława fundamentowa była mocna to nic nigdy nie powinno pęknąć .
Poczytaj też o gruncie na jakim stoi twoj dom czy to sa gleby wysadzeniowe? czy to pękło zimą po mrozach ?

kambak
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 sty 2009, 17:15
Lokalizacja: Radom

Post autor: kambak »

Modern na działce jest glina, ale fundamenty były zrobione pożądnie. W fundamentach sa dwie belki. Jedna na samym spodzie fundamentu, a druga jest w podmurówce (w pierwszej wersji podmurówka miała być robiona z bloczków, ale budowlaniec uznał że bezpieczniej bedzie podmórówke zalać betonem w szalówkach umieszczając w niej drugą belkę) Wstawiłem poniżej linki do zdjęć tych pęknięc. Dom stoi drugą zime, a te pęknięcia są tylko na gurze do wieńca pod oknami. Zaczynam podejrzewać że to może przez to że otwory okienne nie były zabezpieczone na zime.:(
fotosik.pl/pokaz_obrazek/865eec8fde16d4d3.html
fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a212307985353aa.html
fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd7366c6f3d22ea7.html

januszs
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 18 sty 2009, 19:07

Post autor: januszs »

Jak na mój gust to nie są pęknięcia spowodowane wadą konstrukcyjną
mpm zwracam honor-miałeś rację

kambak
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 sty 2009, 17:15
Lokalizacja: Radom

Post autor: kambak »

I ja mam taką nadzieje...:) Dobrze że jest takie forum i ludzie mogą podzielić się swoim doświadczeniem.

kambak
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 20 sty 2009, 17:15
Lokalizacja: Radom

Post autor: kambak »

tylko żałuje że niezaczołem czytać forum przed budowa. Wtedy napewno nieodpuściłbym murarzom zrobienia takich zbrojeń podokiennych :(