wentylacja z rekuperacją

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
wentylacja z rekuperacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 lut 2020, 17:04

Jak wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest bardzo prosta w wykonaniu i może być tańsza od poprawnie (o ile to w ogóle możliwe) wykonanej tzw. wentylacji grawitacyjnej.

1- obliczeń i wybór centrali.

Komfortowa wentylacja to 20 do 30m3/h na osobę. W okresie grzewczym, by nie przesuszać powietrza, ustawiamy sobie strumień w dolnej części „komfortu” . Optymalna praca współczesnych central to okolice 30% wydatku. Czyli na dwie osoby, centrala około 200m3/h, na 2-4 około 300m3/h na 5 -6 to 400m3/h. ( Warto tu przy[pomnieć, że wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury! )

Gdy już wiemy jakiej centrali szukać, kolejną kwestią jest cena . Domowe centrale zaczynają się od (ceny podawane są brutto 23% i są to ceny zakupu, nie z katalogu. ) 2500 zł . Ceny central z ponad 80% odzyskiem ciepła i wentylatorami EC (bardzo mały pobór przy pracy na 30%) zaczynają się od 4000zł .

Nawet najtańsza centrala będzie lepsza od wentylacji grawitacyjnej!

2- Po wybraniu centrali dopasowanej do ilości osób i możliwości finansowych, bierzemy się za dystrybucję.

Wentylację domową rozprowadza się elastycznymi kanałami miękkimi lub twardymi (PE75) , kanały twarde są dedykowane do zalewania na stropie.

- radzę unikać kanałów gładkich wewnątrz, mogą zwiększać opór przepływu i poziom szumów

Rozdzielacz wywiewny i nawiewny powinny mieć wejście dokładnie takie jak centrala.

Ilość kanałów odchodzących od rozdzielacza. Powietrze w kanałach nie powinno zbytnio rozprężać, dlatego suma pól przekrojów kanałów odchodzących od rozdzielacza, może być większa maksymalnie o 20% od pola powierzchni kanału głównego .

Żaden kanał powyżej optimum, nie zwiększy strumienia wentylacyjnego!!

W praktyce, dla kanałów PE75 – centrala z wyjściem 125mm to rozdzielacz 5-6x75 160mm 7-8 x75 200mm 10-12.

Nawiew – Nawiew należy skierować głównie na sypialnie, przebywamy tam najdłużej, uczymy się, czytamy. To wszystko wymaga większej ilości tlenu. Poza tym, trzeba uwzględnić zamknięte drzwi. Nawet odpowiednio podcięte zwiększają opór przepływu. Nawiew w salonie należy robić niewielki, tam miedzy wywiewem w kuchni, nie ma drzwi!!! Gdy rodzina siedzi w salonie, to z pokoi wychodzi świeże powietrze, więc problemów nie ma.

Gdzie umieszczać nawiewy? Nawiewy umieszczamy na suficie lub w ścianie jak najbliżej sufitu. Miejsce w pokoju nie ma znaczenia. Wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin, dyfuzja ( wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego składowych powietrze ) trwa sekundy. Gdy wydychamy CO2 i H2O to przybywa go równo w całym pokoju i domu a nie wkoło nas, podobnie jest z nawiewem świeżego powietrza, rozchodzi się to po całym pokoju.

Wywiew- Łazienki wymagają 50m3/h , więc właściwie cały wywiew odbywa się przez łazienki. Kuchnia to 30m3/h – wiec przy kanałach PE75 i pamiętając, ze tu pomiędzy nawiewem a wywiewem nie ma drzwi, dajemy 1x75!!! Większa ilość kanałów „zabierze” powietrza z sypialni !!.

Przykładowy rozdział do domu salon + gabinet +4 sypialnie dwie łazienki , dla czterech osób i centrali z wyjściem 200mm

Nawiew- Sypialnia podwójna 3x75 pojedyncze 2x75 sypialnia dla gościa 1x75 , gabinet i salon po 2x75

Wywiew- główna łazienka 160/6x75 druga 160/5x75 i kuchnia 100/1x75

Bilans

Nawiew =wywiew

Nawiew 4 x 30m3/h = 120m3 Wywiew 50m3/h łazienka 40m3/h łazienka 30m3/h kuchnia.

Życzę komfortowej wentylacji !
Załączniki
65919398_10205830038586854_2361468032607322112_n.jpg
615403_485734778116441_1531432998_o.jpg
15205_486471511376101_1988107764_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: wentylacja z rekuperacją

autor: szari » 13 lut 2020, 10:07

Brzęczu a przepisów to się nie zna... i pisze głupoty? Zapomniał że w kuchni jest wymóg 3 rur tym samym ma być 90m3/h a u ciebie nieuku 30m3/h.
Się nie znamy to nie piszmy bzdur!
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja z rekuperacją

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 kwie 2020, 8:27

cd.
Przykładowe ceny dobrych i bardzo dobrych zestawów.

Zestaw 1
Centrala MinistAir250
Skrzynka główna 125/6x75 2 szt .
Skrzynki nawiewne 1x75 2szt 2x75 2szt.
Skrzynki wywiewne 1x75 2x75 3x75
Kanał PE75 100m
Kanał główny izolowany 125mm 20m
Czerpnia , nyple , taśmy
7500zł brutto 23% +transport

Zestaw 2
Centrala PremAir350
Skrzynka główna 160/8x75 szt2
Skrzynka nawiewna 1x75 2 szt 2x753szt
Skrzynka wywiewna 1x75 3x75 4x75
Kanał PE75 150m
Kanał główny izolowany 160mm 20m
Czerpnia nyple , taśmy
9500 brutto 23% + transport

Zestaw 3
AirPack4 300m3 + Moduł CF + Air++
Skrzynka Głowna 200/10x75 szt2
Redukcje nawiewne 1x75szt2 2x75 szt4
Redukcje wywiewne 2x75 4x75 szt2
Kanał PE75 200m
Kanał główny izolowany 200mm 20m
Czerpnia nyple taśmy.
13700 brutto 23% + transport.
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: wentylacja z rekuperacją

autor: szari » 15 kwie 2020, 19:46

Chłopie co ty starasz się sprzedać? Swój ewidentny brak wiedzy, w VAT 23% bo żeś firmę zamknął. To co podałeś w zestawach nadaje się psu na budę i w życiu nie ma prawa się zwrócić.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna