tvol pisze:z racji, że jestem tu nowy witam wszystkich długo czytałem tu i tam dlatego nasunęło mi się kilka pytań
Wątpliwości jakie mi się nasuwają to:
- zostawić 10 przewodów nawiewowych i 9 wywiewowych (fi63) ? przyłącza reku to fi200, prędkości będą raczej niskie
- standardowo co ze spiżarką "3" i garderobą "9" ?
- dodać wywiew w wiatrołapie ?
co myślicie o rozmieszczeniu ? Pomieszczenie "15" z kotłem kondensacyjnym i wentylacją grawitacyjną. Czy coś tutaj jeszcze zmieniać ?
Dziękuję Panie Tomaszu za odpowiedź, może jednak ktoś inny ma jeszcze jakieś sugestie? Nie rozumiem jednak czy dać te nawiewy tak aby w każdym pokoju były po 2 ? a zrezygnować ze spiżarki ? i drugiego w salonie?
tvol pisze:Rekuperator to prawdopodobnie Thessla Green AirPack 300v dla 4 osób.
Czy uważacie, że ten rekuperator to bezsensu wydane pieniądze ? Co polecacie w takim razie ?
tvol pisze:Opory na nawiewach będą pewnie większe ze względu na długości przewodów, będzie to przeszkadzać ? Wyrzutnia w kominie też zrobi swój opór czy to się może wyrównać ?
Chciałem ją wpuścić w takim pustaku jak niżej, uzasadnione byłoby dać do niego rurę PCV fi 200 i w jakiś sposób ją ocieplić ? Czy może powietrze może płynąć w samym pustaku, który mogę ocieplić styropianem ?
Może tutaj ktoś jeszcze się wypowie ?