Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
LedPolska
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 376
Rejestracja: 06 lut 2017, 16:31
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: LedPolska » 12 maja 2017, 15:38

Z głupkiem rozmawia się jak głupek albo wcale. Coś nie na rąsie? Czy może aspirujesz na admina?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 maja 2017, 15:57

No w tym sęk że to ja będę montował a nie instalator bo ne uważam że instalator zrobi coś lepiej ode mnie poza tym narobiłby mi tylko problemów i dodatkowych kosztów bo z pewnoością wbiłby się i zniszczył jakąś instalację czy to wodną czy elektryczną.
Wiem, że mało osób na instalacjach bezpośrednich się zna. Gdyby było więcej fachowców nie byłoby np ogrzewania centralnego (wodnego), tzw wentylacji grawitacyjnej i smogu.
Mam dwie ręce i większość prac podczas budowy domu, które mogłem zrobiić to robiiłem sam.
To rozprowadzi Pan lepiej kanały ode mnie.
Wchodząc na to forum szukałem porady co do rozmieszczenia kanałów/anemostatów wywie/nawiew i podpowiedzi jaką centralę kupić a resztę zrobię sam.
Najtaniej i najlepiej kupić zestaw. [więcej na Facebooku]
Co do kanałów PE75 itp, to wszystko jest proste. Postępuje Pan w kolejności
1) wybieramy centralę np. AirPack300 z air++
ma ona wyjścia fi 200
2) rozdzielacze do niej to 200/ 10 x 75 .
3) wywiew. Najwięcej główna łazienka, kuchnia najmniej ( ja w ogóle nie mam w kuchni anemostatu) Czyli jak ma Pan dwie łazienki i kuchnię, to można 160/5x75 jedna, 125 lub 160/ 3 x 75 druga i 125/2x75 kuchnia.
Nawiew może Pan podzielić dowolnie, podwójne kanały dając tam gdzie są jadłuższe odcinki, czy sporo zakrętów.

Potrzebuję aby ktoś stwerdził że dobrze albo beznadziejnie i do poprawy.
Poprawię schemaaty i wrrzucę jeszcze raz z prośbą o opinie.
Czasem łatwiej pewne sprawy wyjaśnić telefonicznie.
Mam mieszane uczucia co do okapu bo w zimie były sytuacje ciągu wstecznego i w kuchni było bardzo zimno. założyłem taki zawór co się unosi cienki plastik w jedną a zamyka w drrugą stronę ale to nie eliminuje prroblemu bo cała rura prrzechodząca od strychu jest zimna i wychładza pomieszczenie na górze.
Zawór musi być szczelny, najczęściej z nierdzewki, a co do uczuć... nie mam okapu i wywiewu w kuchni, wszystko idzie przez wc obok, najbardziej zależy mi na odpowiedniej wilgotności.
Może ktoś się wypowie kto miał i zlikwidował okap -odprowadzenie na zewnątrz i czy jest duża różnica/
Zaklejony pianką ! Zdjęcia sprzed chwili
Załączniki
18403681_10202965905465316_2728523839983067168_n.jpg
18425341_10202965905865326_8960328680645929113_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 12 maja 2017, 16:51

Czy jak zrobię wszystko (parter i poddasze) na jednej skrrzynce rozdzielczej nawiewnej 200/12x75 jednej wywiewnej 200/ 10x75 - bo 200 chyba ma wyjście z reku air pack'a300 ?

Czy do spiżarki (2m2) koło kuchni dawwać wywiew 1x75mm czy nie ma sensu ?

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 12 maja 2017, 17:08

LedPolska pisze:Z głupkiem rozmawia się jak głupek albo wcale. Coś nie na rąsie? Czy może aspirujesz na admina?

Ale z Panem nikt tu nie rozmawia. Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 maja 2017, 18:05

Czy jak zrobię wszystko (parter i poddasze) na jednej skrrzynce rozdzielczej nawiewnej 200/12x75 jednej wywiewnej 200/ 10x75 - bo 200 chyba ma wyjście z reku air pack'a300 ?
Tak to się robi
Załączniki
16865007_10202627401882938_8613161455542853599_n.jpg
17203255_10202702069429580_8035511104756770529_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 12 maja 2017, 20:19

Pisze Pan że dobry wybór to centrala air pack 300 ++ to ten co ma 2 panele?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 maja 2017, 20:21

Air++ jest najlepszy
Załączniki
WP_20141215_15_23_36_Pro.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 12 maja 2017, 21:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Air++ jest najlepszy


Nurtuje mnie jedna rzecz, fajny panel , widzę funkcja KOMINEK i teraz coś co się kłóci z pewnymi zasadami a mianowicie mówią że funkcja ta jest bardzo pomocna przy rozpalaniu w kominku ale przecież z WM montuje się kominki szczelne z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz więc jak to jest ? ja sam mam kominek z powietrzem z zewnątrz ale szyba jest trrochę nieszczelna i pewnie siię za to weżmę i doszczelnie bo nie chciałbym aby przypadkowo wm wciągnęła dym z czad z kominka. Wiem ze ustawia sie na nadciśnienie i jest ok ale wole mieć pewność że drzwiczki są szczelne,

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 12 maja 2017, 21:25

Na Bartyckiej niebieski kosztuje 350 brutto 23% a ze srebrem 450 za 50m


450 pln te ze srebrem ? - poleca Pan czy nie warto przepłacać ?
Czyli te ze srebrem to zielone a nie jak ja myślałem że niebieski ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 maja 2017, 3:43

Nurtuje mnie jedna rzecz, fajny panel , widzę funkcja KOMINEK i teraz coś co się kłóci z pewnymi zasadami a mianowicie mówią że funkcja ta jest bardzo pomocna przy rozpalaniu w kominku ale przecież z WM montuje się kominki szczelne z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz więc jak to jest ? ,
Doprowadzanie powietrza z zewnątrz, to raczej żadkość. To trudno uszczelnić. Poza ty, kominek musi mieć szybę!! A to już dość znacznie zabija urok.
ja sam mam kominek z powietrzem z zewnątrz ale szyba jest trrochę nieszczelna i pewnie siię za to weżmę i doszczelnie bo nie chciałbym aby przypadkowo wm wciągnęła dym z czad z kominka. Wiem ze ustawia sie na nadciśnienie i jest ok ale wole mieć pewność że drzwiczki są szczelne
Dlatego nie ma sensu tzw wentylacja grawitacyjna przy kominku, bo wentylacja grawitacyjna jest podciśnieniowa. Przy rekuperatorze jest nadciśnienie (chyba, że nie dbamy o filtry) , Nie spotkałem też przypadku, by kominek był montowany w pomieszczeniu z wywiewem (łazienki i kuchnia).
Funkcja kominek pozwala na łatwe rozpalanie, gdy nie ma jeszcze komin ciągu (jest zimny) , oraz na stosowanie kominków otwartych, na środku, różnego rodzaju "kóz" itp.
Załączniki
kiminek w.jpg
kiminek w.jpg (7.1 KiB) Przejrzano 331 razy
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 maja 2017, 3:49

450 pln te ze srebrem ? - poleca Pan czy nie warto przepłacać ?
Czyli te ze srebrem to zielone a nie jak ja myślałem że niebieski ?

W wentylacja, ma to marginalne znaczenie ( w klimatyzacji uważam, za konieczność) . Nie zachęcam, ale kanały ze srebrem kupują inwestorzy, a tańsze instalatorzy.
Zaś co do przepłacania...
Pan mi napisze, dlaczego ludzie wolą zapłacić więcej, za ogrzewanie centralne, które jest potem znacznie droższe w eksploatacji i nie zapewnia komfortu cały rok?
Przecież tu nie chodzi o 3 rolki (300zł) DLACZEGO?
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 13 maja 2017, 7:54

Mam kominek z dolotem z zewnątrz i już muszę sie z tym pogodzić, muszę jednak przyjąć jakiś plan co zrobić aby było dobrze. W kominku drzwiczki są szczelne, jest szyba narożna i na jej łączeniu musiałbym pewnie wstawić uszczelkę i to było na tyle.
Rury pewnie wybiorę ze sreberkiem, patrzyłem w internecie i na Bartyckiej nie mają przynajmniej na ich stronie nie znalazłem.
Mam jeszcze pytanie czy jest różnica między air pack a air pack ++ jeśli tak to jaka?
Czy suma pola powierzchni kanałów nawiewnych ma być równa wydajności jednostki czy ma byc jakiś zapas powiedzmy 20%?
Jakie anemostaty montować 125? Bez względu na to czy dochodzi do niego 1 czy 3 kanały 75mm?
Wiem ze dużo pytań zadaje i może banalnych ale zaczynam swoją przygodę w tym temacie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 maja 2017, 8:23

Mam kominek z dolotem z zewnątrz i już muszę sie z tym pogodzić, muszę jednak przyjąć jakiś plan co zrobić aby było dobrze. W kominku drzwiczki są szczelne, jest szyba narożna i na jej łączeniu musiałbym pewnie wstawić uszczelkę i to było na tyle.

Kominki to urok i dekoracja, ogrzewanie nim jest za drogie i zbyt mało komfortowe. Jak da coś ciepłą, to automatyka instalacji to "uwzględni" .

Rury pewnie wybiorę ze sreberkiem, patrzyłem w internecie i na Bartyckiej nie mają przynajmniej na ich stronie nie znalazłem.
Nie wszyscy sprzedają "w internecie" . Inaczej wykonuje się skrzynki, rozdzielacze, rury... inaczej są produkowane "pod wysyłkę" ( muszą być łatwe do zapakowania, odporne uderzenia, lekkie małe) a inaczej, by Pan miał łatwy montaż. Jak Pan widzi, srebro jest wpisane na ateście. A komplet instalacji trzeba dowieźć, króćce są za długie (32 cm ) PE 75 "wychodzi" poza paletę... poza tym mogą uszkodzić.
Mam jeszcze pytanie czy jest różnica między air pack a air pack ++ jeśli tak to jaka?
Air ++ to sterownik , nie centrala. Można zamówić z tańszym 1/2/3 wietrzenie!
Czy suma pola powierzchni kanałów nawiewnych ma być równa wydajności jednostki czy ma byc jakiś zapas powiedzmy 20%?
Dokładanie kanałów powyżej optimum nie ma najmniejszego wpływu na strumień, więc po co?
Jakie anemostaty montować 125? Bez względu na to czy dochodzi do niego 1 czy 3 kanały 75mm?
Ja mam redukcje 100/1x75 , 125/2x75 125 i 160 / 3x75 160/4x75 160/5x75.
Wiem ze dużo pytań zadaje i może banalnych ale zaczynam swoją przygodę w tym temacie.
Nie ma problemu... i tak dziś łatwiej niż ćwierć wieku temu, czy 15 lat temu, gdzie oszołomy krzyczeli - tylko na blaszanych fi 100 i 125!!! Przekonywanie do kanałów 63mm wewnatrz (podstawowy kanał do wentylacji domowej ) zajęło kilkanaście lat. O tym, że hydrauliczne ogrzewanie nie nadaje się do budownictwa, jeszcze tłumaczę. No ale ciepłownik, ma wyprany mózg na studiach, więc ciężko idzie... no i inwestor chce dużo płacić za niski komfort.
Załączniki
przykładowy zestaw do centrali 300m3h.jpg
aatest sreb.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
LedPolska
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 376
Rejestracja: 06 lut 2017, 16:31
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: LedPolska » 13 maja 2017, 8:42

Patrzcie ludy jak brzęczu łapie frajerów.. Jeleń nawet nie wie że pisząc o Bartyckiej brzęczu zaprasza do swojego blaszaka! hahahha

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 13 maja 2017, 10:31

czy do kotłowni (piec kondensacyjny z zamkniętą komorrą spalania) dawać wywiew nap 1 x 75mm ??


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”