Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 10:40

Wywiewy na korytarzu, czy garderobie, centralne systemy ogrzewania w domach, ocieplanie ścian na fundamencie od zewnątrz... "kształci" się ludzi posługujących się normami a nie mózgiem.
Przecież są w Polsce nawet tak tępi instalatorzy, że klimatyzację potrafią założyć w domu czy mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną. To co się dziwić wywiewowi w korytarzu?
Czy znający fizykę inżynier zaprojektuje grzejnik pod oknem - "by zimno nie wchodziło" lub umieści termostat w górnej części grzejnika? Jak trzeba prać mózgi, by taki poziom tępoty osiągnąć u inżynierów?
Szanowny Panie mybox Pan to nie bierze do Siebie, ja się czepiam inżynierów, którzy powinni mieć maturę a:
- dopuszczają ogrzewanie hydrauliczne
-montują grzejniki pod oknami
-instalują ogrzewanie i klimatyzację w durszlakach (WG)
-projektują drabinki czy grzejniki konwekcyjne w łazienkach
-produkują grzejniki z termostatami w górnej części grzejnika...
Czy można "wymyślić" większe kretynizmy?
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 13 kwie 2016, 11:38

Panie Tomaszu. Parter muszę odpuścić. Nie chodzi tu o pieniądze, po prostu to kondygnacja teściów a ich nie przekonam do WM. Planuję założyć uszczelki na drzwiach, które są zawsze zamknięte między kondygnacjami. Tak już musi zostać. Jeżeli by to zależało tylko ode mnie to WM była by na całym domu.
W takim wypadku rozumiem, że jeden wywiew w łazience na całe poddasze wystarczy.
Mimo wszystko przyznam szczerze, że trochę nie pojmuję co takiego złego jest w wywiewie na korytarzu?! Ale OK, może tak się nie robi i już.
Co do centrali to płynna regulacja to jest to co wydaje mi się niezbędne w moim przypadku. Zastanawiam się jeszcze tylko czy VUT, czy może Requra 20? Cena podobna, chociaż Pan ma VUT 200mini EC za 3500zł? Szkoda, że nie mogę od Pana kupić. 200km do Pana to w tej chwili jest nie do przeskoczenia.
Tak samo sprawa z kanałami. Cóż poradzę... naprawdę, żebym miał możliwość to bym u Pana zawitał i zapoznał się z ofertą. Póki co tylko internet. Chyba że Pan może sprzedać przez internet?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego nie zrobi Pan anemostatów na ścianach działowych z korytarzem?

Nie mam takiej możliwości. Musiałbym prowadzić kanały "na wierzchu". Bezpośrednio z garderoby to może tylko do jednego pokoju, ale zajmuję wtedy jeszcze więcej garderoby... pomyślę o tym... ale skrzynka rozdzielcza na górze to co wtedy trójnik zaraz za centralą... chyba nie?!
W komputerowym dam sam nawiew.

lony1
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 31 mar 2016, 19:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: lony1 » 13 kwie 2016, 11:52

Panie Tomaszu dziękuje bardzo z rady i wszelkie sugestie. Instalację wykonam tak jak pan radzi w sypialni dwa przewody do nadmuchu w kuchniach po jednym a w łazienkach po 3.
P.S. Jak już to wszystko uruchomię to na pewno tu zajrzę i zdam relacje jak hula.
POZDRAWIAM

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 12:18

Tak już musi zostać.
To może dać kanały główne 125 i redukcje do VUT 200 - skrzynki na 6 czy8 wyjść z zaślepkami - i w razie się zdecydują teście, to wymiana bedzie prosta.


Jeżeli by to zależało tylko ode mnie to WM była by na całym domu.
W takim wypadku rozumiem, że jeden wywiew w łazience na całe poddasze wystarczy.
To będzie ciepłe powietrze, 100m3/h to nie jest nawet odczuwalne. Jak Pan da nawiew i wywiew bez drzwi między nimi, to będzie znacznie więcej leciało niż do łazienki.
Mimo wszystko przyznam szczerze, że trochę nie pojmuję co takiego złego jest w wywiewie na korytarzu?! Ale OK, może tak się nie robi i już.
Powietrze idzie po najmniejszej linii oporu. Po co ma się pchać pod drzwiami do łazienki jak ma wcześniej wywiew. Po prostu, taki wywiew "odetnie" łazienkę.
Co do centrali to płynna regulacja to jest to co wydaje mi się niezbędne w moim przypadku
Słusznie Pan napisał... "wydaje mi się" Ja nie pamiętam kiedy dotykałem przełącznika a mam mechaniczną od 27 lat. .
Zastanawiam się jeszcze tylko czy VUT, czy może Requra 20? Cena podobna, chociaż Pan ma VUT 200mini EC za 3500zł? Szkoda, że nie mogę od Pana kupić. 200km do Pana to w tej chwili jest nie do przeskoczenia.
Zawozimy...
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 13 kwie 2016, 13:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze:To może dać kanały główne 125 i redukcje do VUT 200 - skrzynki na 6 czy8 wyjść z zaślepkami - i w razie się zdecydują teście, to wymiana bedzie prosta.

Naprawdę wątpię, że się kiedyś zdecydują. Poza tym centrala byłaby chyba za mała. Wymiana samych skrzynek w razie potrzeby to nie problem.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:To będzie ciepłe powietrze, 100m3/h to nie jest nawet odczuwalne. Jak Pan da nawiew i wywiew bez drzwi między nimi, to będzie znacznie więcej leciało niż do łazienki.
Powietrze idzie po najmniejszej linii oporu. Po co ma się pchać pod drzwiami do łazienki jak ma wcześniej wywiew. Po prostu, taki wywiew "odetnie" łazienkę.

W tym korytarzu to myślałem wyregulować tymi "dławikami" co się wyciąga takie łezki, nie wiem jak to fachowo nazwać myślę, że wiadomo o co chodzi. No ale skoro się nie robi i twierdzi Pan, że taki przepływ jest nieodczuwalny to w porządku. Zostawiam jeden w łazience.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Słusznie Pan napisał... "wydaje mi się" Ja nie pamiętam kiedy dotykałem przełącznika a mam mechaniczną od 27 lat.

A czy centrala nie ma za dużej wydajności do mojej kubatury? Co gdy okaże się, że 30% to za dużo? A ma Pan tak nisko? Wolę się zabezpieczyć niż potem kombinować, zmieniać wentylatory czy przydławiać instalację.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zawozimy...

A wysyłacie? Bo wie Pan 3500zł + dojazd to pewnie wyjdzie to samo co przez internet.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 13:56

Niedługo będą musieli. W 2020 wchodzi standard zeroenergetyczny.
Dławików w ogóle się nie stosuje. Skrzynki rozdzielcze to system samoregulujący. Poza tym przy takich wydatkach, regulować się nie da.
Wentylację robi się dla ludzi nie kubatury. Pana rodzina produkuje tyle samo wody i zużywa O2 czy będzie w kawalerce czy rezydencji.
Zawożenie jest tańsze i pewniejsze od wysyłki. Przeciętnie materiały na dom 150m2 to 4 palety. Poza tym, mam skrzynki rozdzielcze i redukcje kątowe mam z króćcami 32 cm - obcina się pod kanał czy anemostat, a nie jak w firmach wysyłających 5 cm i sztukowanie w stropie! No ale cóż, wszystko podporządkowane jest układowi na palecie a nie wygodzie montażysty.

Ps. Nie ma problemu wysłać - od razu od importera.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 13 kwie 2016, 15:55

Panie Tomaszu a jakim przekrojem czerpnię i wyrzutnię. Czy 100 wystarczy? Chcę już konkretnie policzyć ile jakich przewodów potrzebuję.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 kwie 2016, 16:12

Można dać "oczko" większą, bo ma ona jakieś opory związane z siatką i poprzeczkami.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 13 kwie 2016, 17:14

Czyli 125mm ?
Którą wybrać:
czerpnia.jpg


Od czerpni do centrali jest około 2m. Zrobić spadek w stronę centrali czy czerpni?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 kwie 2016, 6:41

1- do montażu pod dachem, można ją malować na kolor elewacji
2-do montażu pod dachem, zostaje w kolorze stali
3-Czerpnia na elewację "odkrytą"

Na czerpni może pojawić się woda, gdy centrala nie pracuje. Sam nie wiem co wtedy lepsze... by woda wyciekła na zewnątrz, czy była w centrali od strony gdzie nie ma jej odprowadzenia.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 14 kwie 2016, 8:41

Czyli dla mnie czerpnia nr 3. Niby z 30cm daszku wystaje ale to chyba mało i zawsze bezpieczniej jak wezmę 3-kę.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na czerpni może pojawić się woda, gdy centrala nie pracuje. Sam nie wiem co wtedy lepsze... by woda wyciekła na zewnątrz, czy była w centrali od strony gdzie nie ma jej odprowadzenia.

No to tu będzie dylemat. Pewnie zrobię w poziomie.

Panie Tomaszu, 125 średnica na czerpnię i kanał ocieplany elastyczny 125 do centrali będzie OK?
Potem do anemostatów to trzeba dawać takie coś
do anemostatu.jpg
czy można bez tego bezpośrednio spiąć anemostat z kanałem? Czy "to" wygłusza bardziej?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 kwie 2016, 15:48

Można, tylko nie znam nikogo, kto by to zrobił, więc nie wiem czy łatwo i jak się sprawuje.
Można też kombinować z redukcjami
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 14 kwie 2016, 15:52

Ok. A czy ten króciec ma jakiś wpływ na hałas. To znaczy czy w jakimś stopniu go zmniejsza?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 14 kwie 2016, 21:25

mybox pisze:czy można bez tego bezpośrednio spiąć anemostat z kanałem? Czy "to" wygłusza bardziej?


Z jakim kanałem jaki anemostat?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 14 kwie 2016, 21:31

TwojOszczednyDom pisze:Z jakim kanałem jaki anemostat?

Kanał ocieplany. Anemostaty nawiewne i wywiewny średnica 100, bo mniejszych nie widziałem.