Tomasz_Brzeczkowski pisze:Domy 100-200m2 na kanałach PE mają od 60 do 120Pa, dlatego sobie opuściliśmy. Poza tym najnowsze centrale można już regulować od 50m3/h.
RobertKGB pisze:Teraz to mnie Pan zaskoczył, nie sądziłem, że jedną z najstarszych firm mam w mojej okolicy. Ma Pan z nimi jakieś doświadczenia? asortyment na stronie mają raczej skromny.
Najlepsze centrale są z kraju gdzie mają być użytkowane.RobertKGB pisze:a jak z rekuperacją ? te ich centrale warte uwagi ? powiem szczerze że pierwszy raz słyszę o firmie Atlantic Ventilation , jest to jakaś alternatywa dla Frapolu ?
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jak Pan widzi 150-tka na dom nawet z 7 pokojami
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pablo1206 pisze:Witam
Potrzebuję pomocy w doborze elementów do samodzielnego wykonania wentylacji mechanicznej w mieszkaniu o pow. ok. 60 m2 na I piętrze budynku mieszkalnego.
Budynek został ocieplony i pomimo tego, że w łazience i w kuchni są kratki wentylacyjne, na oknach skrapla się woda. W kuchni zamontowany jest również piec gazowy dwufunkcyjny (ciepła woda i ogrzewanie mieszkania).
Do budynku została dobudowana klatka schodowa, która chociaż zbudowana ze ścian warstwowych, nie jest ogrzewana (w załączeniu rzut kondygnacji).
Bardzo proszę Panie Tomaszu o dobranie elementów wentylacji do takiego mieszkania ? (jaki rekuperator - ew. jego nazwa, jakie przewody byłyby najkorzystniejsze oraz ile anemostatów muszę zamontować)
Przewody mogę poprowadzić w suficie podwieszonym (wysokość piętra to 2,70 m), natomiast gdzie umieścić rekuperator ? Nad drzwiami wejściowymi do mieszkania, czy na klatce schodowej przed drzwiami, podwiesić i ew. ocieplić ? Na którą ścianę wyprowadzić przewody nawiewne i wywiewne do rekuperatora ?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Nie jestem przekonany, czy nie narobi Pan Sobie kłopotu dołożeniem rekuperacji do wentylacji.
Odzysk ciepła z wentylacji robi się po to by wyrzucić drogie ogrzewanie gazem czy węglem.
Bardzo często kocioł nie potrafi tak mało produkować energii, więc oszczędności są znikome. A komfort może ucierpieć, bo wentylacja nie odprowadza nadmiaru ciepła z domu.
Odpowiadając na pytanie:
Najcichsza centrala (Drem 200) z kanałami 75mm PE ze srebrem na wewnątrz i skrzynkami to 6500zł brutto (
Najtaniej to 3600zł na kanałach izolowanych. ( na jakiejś vent-axia czy Vents
Cała instalacja w przedpokoju, 3 nawiewy i dwa wywiewy. Wyrzut do jednego z pionów, np w łazience. Czerpnia... od chłodniejszej strony, lub nawet z klatki, jak czysto i nikt nie pali.
To inne pytanie, czy zwiększy to strumień wentylacji... raczej nie. Domowe wentylacje to układ samoregulujący.. Czy to w ogóle coś pomoże czy szkoda się bawić?
Skąd hałas? Jakie źródło?Wg.mojego skromnego zdania ;
Rekuperator - widziałbym w łazience ( ze względu na ewentualny hałas ) ;
- czerpnia na ścianie z oknem w łazience - krótki kanał ,
- wyrzut - do kratki wentylacyjnej łazienki ,
- skrzynki rozdzielcze - np; w przedpokoju
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Anemostaty najmniejsze są fi 80mm czyli przy 2m/sek 36m3/h więc można dołożyć.To inne pytanie, czy zwiększy to strumień wentylacji... raczej nie. Domowe wentylacje to układ samoregulujący..
Czy to w ogóle coś pomoże czy szkoda się bawić?