Projekty wentylacyjne

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 paź 2014, 8:34

Widzi Pan jakie to proste?
1- bierzemy centrale 400m3/h ma ona wyjścia fi 160 mm czyli 200cm2
2- mamy 7 nawiewów ( bo taki jest dom), by się powietrze w kanałach nie rozprężało 200cm 2 : 7 = 28cm2
Czyli nawiewy będą miały fi 63mm wewnątrz
3 - mamy 3 wywiewy , by wywiew nie tłumił nawiewu powinien być przynajmniej taki sam, a więc do kuchni dajemy anemostat z 2 kanałami 63mm do głównej łazienki z 3 kanałami fi 63mm i do drugiej łazienki z dwoma.

Dalej to ma Pan "gałkę" do regulacji ile m3/h

To prosta i tania instalacja.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Maniak » 11 paź 2014, 8:47

[quote] Pan Brzęczkowski jest zwolennikiem kanałów elastycznych, tak więc przy centrali w pom. technicznym czemu miałaby być słyszalna?[/quote]

U mnie jest nad górną łazienką. Może raczej wyraziłbym się, że wentylacja jest niesłyszalna, przy okazji centrala też :). Oczywiście nie mówimy tutaj o maksymalnym biegu bo to niemożliwe aby nic nie było słychać.

[quote] Kto bogatemu zabroni?
Żadna sztuka połączyć system Uniflex, bo widziałem na żywo ich materiał i byłem na budowie gdzie to robili. Połączenia na klik, wszystko spasowane. raczej ktoś kto ma podstawowe pojęcie nie będzie miał żadnych problemów.
Z tym, że jak sobie sam zrobisz i coś spierdzielisz tak będziesz miał, a od fachowców masz wymagać wszelkiej poprawności i gwarancji na ich pracę.[/quote]

No właśnie jak kogoś stać to nie widzę sprzeciwu zapłacenia i 40 tys za instalację.

[quote]
Onyx ma już sterownik czy jeszcze trzeba dokładać ponad 1000zł na zakup?[/quote]

Onyxa dostajesz wraz ze sterownikiem. Da się za 6000 zł z VAT kupić. Co więcej teraz mają nowy sterownik dużo lepszy od poprzedniego.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Maniak » 11 paź 2014, 8:51

[quote="Tomasz_Brzeczkowski"]Widzi Pan jakie to proste?
1- bierzemy centrale 400m3/h ma ona wyjścia fi 160 mm czyli 200cm2
2- mamy 7 nawiewów ( bo taki jest dom), by się powietrze w kanałach nie rozprężało 200cm 2 : 7 = 28cm2
Czyli nawiewy będą miały fi 63mm wewnątrz
3 - mamy 3 wywiewy , by wywiew nie tłumił nawiewu powinien być przynajmniej taki sam, a więc do kuchni dajemy anemostat z 2 kanałami 63mm do głównej łazienki z 3 kanałami fi 63mm i do drugiej łazienki z dwoma.

Dalej to ma Pan "gałkę" do regulacji ile m3/h

To prosta i tania instalacja.[/quote]

Dokładnie. Nic dodać nic ująć. U mnie mamy do czynienia z taką sytuacją z wyjątkiem wywiewów gdzie dałem 3x80 wydaje mi się jednak, że to nie problem przynajmniej przy wywiewach ponieważ one raczej nie hałasują.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 paź 2014, 10:08

z wyjątkiem wywiewów gdzie dałem 3x80 wydaje mi się jednak, że to nie problem przynajmniej przy wywiewach ponieważ one raczej nie hałasują.
Jak ktoś nie wierzy, że nie słychać, niech weźmie trąbkę i ssie ustnik.

piciek1906
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: Projekty wentylacyjne

autor: piciek1906 » 22 paź 2014, 12:54

Panie Tomaszu co Pan o tym myśli?
Obrazek

Obrazek

PoradnikProjektanta
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 03 lis 2014, 18:04
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Projekty wentylacyjne

autor: PoradnikProjektanta » 03 lis 2014, 18:14

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej Wymagania

2.1.1. Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej:
a) doprowadzanie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym;

b) usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

Zatem w garderobie projektujemy wyciąg powietrza.
Poradnik Projektanta

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 lis 2014, 19:11

piciek1906 pisze:Panie Tomaszu co Pan o tym myśli?
Obrazek

Obrazek
Niestety nic nie widać.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 lis 2014, 19:16

PoradnikProjektanta pisze:PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej Wymagania

2.1.1. Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej:
a) doprowadzanie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym;

b) usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

Zatem w garderobie projektujemy wyciąg powietrza.

Gdzie Pan był ostanie 25lat? Jaki nawiew oknami? Piszemy o WM z odzyskiem ciepła, okno czy brak okna nie ma znaczenia.
PN podaje 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia . Zdrowa wentylacja to 30m3/h na osobę . Łatwo więc policzyć, ze nie można robić wywiewów poza łazienkami i kuchnią, bo osłabi to wywiew w łazience,
Szanowny Panie jest XXI wiek i durszlaki przeszły do historii.

iga8603
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 05 lis 2014, 11:25
Lokalizacja: Wrocław
Re: Projekty wentylacyjne

autor: iga8603 » 05 lis 2014, 12:41

Gorąco polecam Firmę projektowo wykonawczą z Wrocławia zawsze służą fachową pomocą i doradztwem. Usługi jakie oferują są kompleksowe i na najwyższym poziomie 510 156 426
Jago

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Bolas » 05 lis 2014, 19:00

To niech wejdą na forum i pomagają tak jak pan Tomek. Nie mają czasu czy zarabiają też na doradzaniu?

jasnoniebieski
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 13 mar 2015, 9:54
Re: Projekty wentylacyjne

autor: jasnoniebieski » 28 mar 2015, 14:33

Witam

Jestem trochę zielony w temacie, ale liczę na poradę. Planuję montaż rekuperacji do domu. Dom ma 150 m2 powierzchni wentylowanej, będzie w nim mieszkać 4 osoby. Dom z poddaszem użytkowym. Mam w tej chwili stan surowy, bez wylewek. Jak na razie w stropie pozostawiałem sobie otwory na kanały wentylacyjne w miejscach zaznaczonych na rysunku poniżej.
Teraz przed wylaniem posadzek chciałbym zaplanować całość, ale mam problem z wyborem odpowiedniej centrali i co chyba gorsze nie wiem gdzie ją umieścić. W grę wchodzi ocieplony strych, może pralnia, chociaż za wielka nie jest, no i pomieszczenie na dole (warsztato-kotłownia).
Szkic obu kondygnacji, niebieskie nawiewy, czerwone wywiewy

Obrazek

Prosiłbym o poradę odnośnie modelu centrali i kanałów jakie do niej zastosować przy takim rozkładzie pomieszczeń. Może jeszcze jakaś propozycja gdzie by ją umieścić... Budżet to 8000 PLN
Z góry dziękuję.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 mar 2015, 7:37

W pralni zrobiłbym nawiew. Szybciej suszy, nie śmierdzi pranie i poprawia wilgotność zimą w domu.
Z dobrą centralą za 8000zł to Dream 200
Kanały 75/63
Obrazek kanał główny izolowany i skrzynki oraz redukcje kątowe z anemostatami.

Obrazek

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Maniak » 30 mar 2015, 7:46

Ponawiam zapytanie w tym wątku i proszę o radę.

Otóż okazało się, że w sypialni pasowałoby zwiększyć strumień wentylacji. Jest tylko jeden nawiew idzie przewodem fi 63 mm ze skrzynki rozprężnej. Nie chcę już robić drugiej dziury w suficie i bałaganić ale mam możliwość dostania się od pokoju wyżej do tego kanału. Myślałem aby np. wpiąć się przy samym stropie trójnikiem w ten kanał jeszcze jednym dodatkowym. Czy to w ogóle coś pomoże czy szkoda się bawić? Link do grafiki

go.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.urzadzone.pl%2Fgallery%2F9530%2F0_9dc39d6f25cdfde6c7014df7653c9a72ef350d9f.jpg

Zielona linia to obecny kanał, czerwony to ten który miałby być wpięty na trójniku np. Szara linia to poziom stropu. Czarne to anemostat

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 mar 2015, 8:20

Maniak pisze:Ponawiam zapytanie w tym wątku i proszę o radę.

Otóż okazało się, że w sypialni pasowałoby zwiększyć strumień wentylacji. Jest tylko jeden nawiew idzie przewodem fi 63 mm ze skrzynki rozprężnej. Nie chcę już robić drugiej dziury w suficie i bałaganić ale mam możliwość dostania się od pokoju wyżej do tego kanału. Myślałem aby np. wpiąć się przy samym stropie trójnikiem w ten kanał jeszcze jednym dodatkowym. Czy to w ogóle coś pomoże czy szkoda się bawić? Link do grafiki

go.php?url=http%3A%2F%2Fstatic.urzadzone.pl%2Fgallery%2F9530%2F0_9dc39d6f25cdfde6c7014df7653c9a72ef350d9f.jpg

Zielona linia to obecny kanał, czerwony to ten który miałby być wpięty na trójniku np. Szara linia to poziom stropu. Czarne to anemostat

Ilość czy średnica kanałów ma wpływ na nawiew tylko, gdy suma pól powierzchni kanałów od skrzynki rozdzielczej (nie rozprężnej) jest mniejsza niż pole powierzchni kanału głównego. Jeżeli nie jest mniejsza, to dokładanie kolejnych kanałów nie ma wpływu na strumień powietrza wentylacyjnego. .

jasnoniebieski
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 13 mar 2015, 9:54
Re: Projekty wentylacyjne

autor: jasnoniebieski » 30 mar 2015, 19:07

Maniak pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Widzi Pan jakie to proste?
1- bierzemy centrale 400m3/h ma ona wyjścia fi 160 mm czyli 200cm2
2- mamy 7 nawiewów ( bo taki jest dom), by się powietrze w kanałach nie rozprężało 200cm 2 : 7 = 28cm2
Czyli nawiewy będą miały fi 63mm wewnątrz
3 - mamy 3 wywiewy , by wywiew nie tłumił nawiewu powinien być przynajmniej taki sam, a więc do kuchni dajemy anemostat z 2 kanałami 63mm do głównej łazienki z 3 kanałami fi 63mm i do drugiej łazienki z dwoma.

Dalej to ma Pan "gałkę" do regulacji ile m3/h

To prosta i tania instalacja.


Dokładnie. Nic dodać nic ująć. U mnie mamy do czynienia z taką sytuacją z wyjątkiem wywiewów gdzie dałem 3x80 wydaje mi się jednak, że to nie problem przynajmniej przy wywiewach ponieważ one raczej nie hałasują.


W pralni zrobiłbym nawiew. Szybciej suszy, nie śmierdzi pranie i poprawia wilgotność zimą w domu.
Z dobrą centralą za 8000zł to Dream 200
Kanały 75/63


Panie Tomaszu, proponuje Pan Onyx Dream 200. Czy to aby nie za mała centrala? Szanowny Maniak chwali sobie Onyxa 400, a warunki mieszkaniowe ma bodajże podobne do moich. Boję się, że będę musiał stale używać wyższych biegów centrali co wygeneruje mi hałas.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości

Gotowe projekty domów