GWC w TESCO

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 sie 2008, 11:38

wymiennik w centrali np bursawent 801 ma 20m2 powierzchni sprawność 90%
różnica temperatur znacznie większa niż 15stC jak w GWC , strumień 800m3/h ile tam "sekund" przebywa powietrze?

bursa.pl/wentylacja_old/instruk/str2/str1_opis.htm

Pomyśl co wypisujesz...

sentralix
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 15 sty 2008, 16:21

autor: sentralix » 05 sie 2008, 12:36

...to już naprawdę nie ma sensu, brak słów...
wg danych rekuperatora temperatura powietrza wywiewanego wynosi 22, a nawiewanego po wymienniku 18,9.
Chyba że dla Pana 18,9=22, to gratuluje takich zaokrągleń...
I jak to się ma do twierdzenia że powietrze w GWC 7 mb. osiąga temperature gruntu...
Skończ Waść, wstydu oszczędź - sobie...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 sie 2008, 12:43

Pozostaje tylko zmierzyć, jak wiedzy brakuje. No cóż zapraszam.

sentralix
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 15 sty 2008, 16:21

autor: sentralix » 05 sie 2008, 15:16

biedni klienci tego, któremu wiedzy brakuje i nie pozostaje mu nic innego niż mierzyć po fakcie i wciskać kity, że "wyciąga tyle ile można z gruntu", fakt tyle ile można z tego co zrobił, bo ogólnie to możnaby więcej...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 sie 2008, 15:50

Robię 3-4 instalacje tygodniowo od badzo wielu lat, najakiej podstawie Szanowny kolega twierdzi, że biedni klienci. To już należy takiego klienta przedstawić, albo to pomówienie. Moje wyliczenia pokrywają się z praktyką. Do tej pory jedynie w ramach poprawek skracaliśmy nie nasze "dzieła"

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontaktowanie:

autor: Broda79 » 20 sie 2008, 13:30

aha...
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.