Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 04 lut 2010, 23:15

lukep3 pisze:Zatem jakie rekuperatory zaleca szanowny "kartel" do wentylowania domku 126 m2 z poddaszem uzytkowym? prosze podac modele jesli to mozliwe (brak GWC) - (portfel do 8tys)

Do "kartelu" to siebie bym nie zaliczył, jestem zwykłym użytkownikiem rekuperatora Renowent HR Medium //http://www.renovent.pl/produkty/renovent-hr i z całą pewnością mogę go polecić bo to solidna maszyna za ok. 1500 euro. W 2007 roku jak zaczynałem budowę myślałem o rekuperatorze StorkAir ale widzę, że są już następne modele a StorkAir to "starszy model" //http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/ca140.shtml
Jedyny problem z StorkAir to to, że nie można go kupić osobno a tylko z instalacja no chyba, że na prywatnym rynku.
Proszę spojrzeć również na to co poleca Pan T. Brzęczkowski;
-systemair //http://www.went-dom.pl/strona.php?25892
-rotor //http://www.went-dom.pl/strona.php?26438
-flexit //http://www.went-dom.pl/strona.php?25896
proszę porównać parametry central, które ja Panu polecam i tych polecanych przez Pana T. Brzęczkowskiego a w szczególności;
-sprawność,
-moc wentylatorów od tego zależy koszt użytkowania
- zastosowanie nagrzewnic wstępnej i wtórnej co również ma wpływ na koszty użytkowania.
Daytonę Dospela odradzam - rozważałem jej zakup ale brak by pasu i kasety letniej przesądził, pozostałych dwóch nie znam.
"Samorozmrażające się" nie wyłączają nawiewu a spowalniają go w sytuacji grożącej zamrożeniem wymiennika, nie jest to coś co mi się podoba dlatego mam GWC (który podobno długo nie podziała), ale taka zima jak teraz zdarza się raz na 20 lat :wink:
Jeśli planuje Pan kominek a pewnie tak, to zapewne z zamkniętym paleniskiem a do takiego to przecież doprowadza się powietrze z zewnątrz potrzebne do spalania i niech mi Pan wierzy spowolnienie nawiewu nie wpłynie na ciąg w kominie. Przecież w domach z wentylacją grawitacyjną (zimą najsprawniejsza) też pali się w kominkach a tak nawiasem, żona sprzątała odkużaczem (centralnym) i nie uchyliła okna i też nie było dymu w domu.

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 04 lut 2010, 23:24

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podciśnienie (mimo zewnętrznej czerpni ) nie jest zaletą - kominki nie są za szczelne ale i czasem się je otwiera, czy rozpala.

Panie Tomaszu bzdury Pan pisze i niepotrzebnie mąci :evil: ; przy doprowadzonym powietrzu z zewnątrz do paleniska nic się nie dzieje, pisałem wyżej a centralny odkurzacz wyrzuca więcej powietrza na zewnątrz niż by zabrakło z powodu spowolnionego nawiewu z reku.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

tomek33
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 18 sty 2010, 18:07
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: tomek33 » 04 lut 2010, 23:29

kominek kominkowi nie równy

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2010, 6:10

Ma Pan widocznie dość nieliczne instalacje GWC (skoro uważa Pan, ze "fabryczne uszczelki nie wpuszczą wody), że nie przeszkadza kominkowi podciśnienie w domu - zwłaszcza przy rozpalaniu czy otwieraniu.
Zamontuje Pan x... wentylacji , pochodzą kilka , kilkanaście lat - to się Pan przekona - widzę, że uległ Pan reklamie. Ja mam wszystkie reku w firmie i wszystkie mogę montować - wie Pan dlaczego podałem Pany Tomkowi33 właśnie te? Pisze Pan o mocy... Odkurzacz centralny zużywa 1400W a powietrza idzie 150m3/h ...
Widać, że reklama dźwignią handlu.
Mam pytanie do pana – czemu Pan uważa, że najtańsze plastikowe wymienniki, centrale są najlepsze?
Czy Pan uważa, że najtańsze centrale są najlepsze ( chodzi o cenę produkcji a nie za ile Pan kupił)
Czy zużycie energii podawane przez katalog dotyczy samych wentylatorów / wentylatorów w centrali / wentylatorów w centrali z instalacją?
Czy nie widzi Pan, że firma mija się z prawdą – nie bez udziału świadomości?
Od 14 lat zajmuje się produkcją rekuperatorów Renovent HR.
W ciągu ostatnich 4 lat przeprowadziła ponad 200,000 instalacji z użyciem Renovent HR. Rocznie fabrykę
opuszcza ponad 30 tysięcy urządzeń.
Brink

Czy producent centralnego ogrzewania może być dobrym producentem rekuperatorów? Tak jak w podobnym przypadku viessmann – czy brał Pan pod uwagę ich „produkt”?
W tym roku zamontowaliśmy 145 rekuperatorów różnych firm.
Daytonę Dospela odradzam - rozważałem jej zakup ale brak by pasu i kasety letniej
Po co Panu Tomaszowi kaseta czy bypass ? przecież zrezygnował z gwc - może Pan to wyjaśnić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2010, 7:24

W tym roku
jeszcze się nie przestawiłem, - oczywiście w zeszłym.

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: lukep3 » 05 lut 2010, 8:44

Reasumujac kanaly typu sonoduct moge spokojnie wykorzystywac, izolujac je dodatkowo na nieizolowanym poddaszu (tak jak wykonal To P. Maciejbudowniczy). Jak zamocowujecie te kanaly np do ściany, sufity..jakies specjalne uchwyty? jedyne blaszane elementy w takim ukladzie to trojniki lub tez opjonalnie puszki rozprężne oraz przepustnice tam gdzie to wskazane. Prosze mnie poprawic jak cos nie tak. Dziekuje. :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2010, 9:43

Bez trójników, przepustnic i skrzynek rozprężnych
tylko na skrzynce rozdzielczej.

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 05 lut 2010, 22:28

Panie Tomaszu, żeby było jasne;
nie sprzedaję, nie montuję, nie buduję rekuperatorów ani GWC
jeśli coś piszę to na podstawie własnego doświadczenia z budowy i eksploatacji własnego domu lub z tego co usłyszałem, przeczytałem i w miarę możliwości zweryfikowałem - nie jestem z branży
Nie bardzo wiem o co Panu chodzi z tą mocą odkurzacza (mój ma moc 1550W) ?, że niby nie energooszczędny :oops: no cóż, " kasią" będzie za darmo a i rozgrzać się można to i na ogrzewaniu się zaoszczędzi :lol: .
Rekuperator pracuje 24h/dobę x 365 dni w roku. Pana rekuperator zużyje w kwartał tyle prądu co mój w ciągu roku. Istotna różnica?
A podciśnienie nie przeszkadza nawet przy rozpalaniu bo kominek dostaje własne powietrze pod ruszt!
Chce Pan powiedzieć, że holenderscy producenci Brink i J.E. Storkair oszukuje a Pańscy producenci bez skazy jak żona Cezara?
Jest Pan w błędzie jeśli chodzi o firmę Brink i Renovent HR Medium, natężenie prądu mierzone amperomierzem na wszystkich biegach jest porównywalne z danymi fabrycznymi - wyższe o ok. 50mA zapewne spowodowane GWC. O StorkAir nie piszę bo nie sprawdzałem.
To, że czegoś produkuje się dużo oznacza, że jest na to zbyt a skoro jest zbyt po mimo jak Pan twierdzi wysokiej ceny oznacza, że jest to produkt dobry - ja tak to rozumiem a swoją drogą 1500 euro w starej unii to cena przyzwoita.
"czy producent centralnego ogrzewania może być dobrym producentem rekuperatorów?" odpowiem pytaniem;
Czy producent lodówek może być dobrym producentem mikrofalówek? (Samsung)
Panie Tomaszu, co ma piernik do wiatraka????????
"po co Panu Tomaszowi kaseta czy bypass?" otóż po to żeby w porze wieczorowo-nocnej kiedy na zewnątrz jest przyjemne chłodne powietrze mogło ono wejść do domu z pominięciem wymiennika, żeby nie ogrzewało się od powietrza usuwanego. Ale to powinien Pan wiedzieć :oops: , chyba, że było to pytanie retoryczne :wink:
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 05 lut 2010, 22:33

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Bez trójników, przepustnic i skrzynek rozprężnych
tylko na skrzynce rozdzielczej.

Przepustnice mam dwie do otwierania i zamykania dolotów z GWC lub z czerpni bezpośredniej - chyb, że to nie przepustnice :oops: ale całość wentylacji mam na puszkach rozprężnych i działa bez zastrzeżeń jak już pisałem wyżej.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

tomek33
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 18 sty 2010, 18:07
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: tomek33 » 05 lut 2010, 22:40

Mam Renoventa i posiada on funkcję nad jak i podciśnienia w pomieszczeniach. To tak jakby do kominka, ale może to do tych z otwartym paleniskiem. A baypass, to dobra rzecz. Zwłaszcza że można ustawiać parametry załączania.

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 05 lut 2010, 22:43

lukep3 pisze:Reasumujac kanaly typu sonoduct moge spokojnie wykorzystywac, izolujac je dodatkowo na nieizolowanym poddaszu (tak jak wykonal To P. Maciejbudowniczy). Jak zamocowujecie te kanaly np do ściany, sufity..jakies specjalne uchwyty? jedyne blaszane elementy w takim ukladzie to trojniki lub tez opjonalnie puszki rozprężne oraz przepustnice tam gdzie to wskazane. Prosze mnie poprawic jak cos nie tak. Dziekuje. :D

Moim skromnym zdaniem ok., jak chodzi o mocowanie do ściany to tylko przy reku na strychu podwiesiłem przez szeroką opaskę z tworzywa a do sufitu nie mocowałem bo na parterze kanały leżą na wełnie na stelażu od sufitu podwieszanego,używałem puszki rozprężne, przepustnic nie używałem, chyba, że masz na myśli anemostaty?
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2010, 22:57

Pana rekuperator zużyje w kwartał tyle prądu co mój w ciągu roku. Istotna różnica?

To nie jest prawdą - starałem się Panu wyjaśnić, że moc to spręż. Wentylator w odkurzaczu ma 150m3/h i 1400W - a "dospelek" do łazienki 20W i 200m3/h
Zapłaci Pan i tak za wykonaną pracę.
Centrala z bypassem i niemieckimi wentylatorami EBm z aluminowym wymiennikiem najlepszym heatexa 95 % z 6-cio biegowym pilotem + kanały, anemostaty i trójniki kosztuje ....
Na inny forum ktoś chciał mnie sprawdzić:
Zobacz profil Dodaj jako znajomego Wyślij wiadomość Znajdź tematy użytkownika Znajdź posty użytkownika 20.01.2010, 18:00 Post #43


Ostoja forum


Grupa: Uczestnik
Postów: 641
Dołączył: 18-02-2009
Nr użytkownika: 16 893



Aby nie było wątpliwości zamówienie obejmuje:

Dostawę w terminie do 30 dni:

- 5 szt pakietu LUNA 200 zgodnie z specyfikacją
5 906 713 412 503 + moduł sterowniczy AD320.

- Gwarancję producenta

- cena za 1zestaw = 1300zł (tysiąc trzysta złotych) netto.

Dane do wysyłki i F-ry poszły na prv.



Już na drugi dzień...
bajbaga
Zobacz profil Dodaj jako znajomego Wyślij wiadomość Znajdź tematy użytkownika Znajdź posty użytkownika 21.01.2010, 10:11 Post #44


Ostoja forum


Grupa: Uczestnik
Postów: 641
Dołączył: 18-02-2009
Nr użytkownika: 16 893



Uprzejmie informuję, że sprawa została załatwiona – nawet z lepszym i nie oczekiwanym skutkiem.

Podziękowanie od bardzo zadowolonego inwestora, w imieniu którego występowałem, dla Pana TB za szybkie i solidne podejście do sprawy.

Tyle w kwestii formalnej – a to wcale nie znaczy, że z „automatu” zgadzam się ze wszystkimi wypowiedziami Pana T B – choć nie ukrywam, że sposób załatwienia tej sprawy był wręcz wzorcowy.


wie Pan ile kosztuje plastikowa centrala z plastikowym wymiennikiem?

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 07 lut 2010, 16:07

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Pana rekuperator zużyje w kwartał tyle prądu co mój w ciągu roku. Istotna różnica?

To nie jest prawdą - starałem się Panu wyjaśnić, że moc to spręż. Wentylator w odkurzaczu ma 150m3/h i 1400W - a "dospelek" do łazienki 20W i 200m3/h
Zapłaci Pan i tak za wykonaną pracę.

Nadal pytam "co ma piernik do wiatraka", to, że trzeba zapłacic za wykonaną prace to jasne ale przecież odkurzacz nie służy do wentylowania a do sprzątania i przez szparę w ssawce, przez wąż 9mb i kanały ok 15mb (wszystko fi50), przez filtr o dużej gęstości no i tłumik musi przepchnąc te 150m3 powietrza to i moc musi byc duża a "dospelek" łazienkowy popycha powietrze bez filtra przez kilkumetrowy kanał min. fi 100.
Ale przecież nie o odkurzacz chodzi na tym forum a moje wtrącenie odkurzacz było zupełnie w innym kontekście.
Nie chce mi Pan chyba powiedziec, że mój reku zużyje tyle samo prądu co polecany przez Pana o poborze prądu 3-4 większym?
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 07 lut 2010, 16:34

Luna 200, z tego co można o nim przeczytac to chyba niezły będzie jak za te pieniądze ale nic nie ma na temat zużyci prądu np. przy wydajności 100m3/h, jest tylko podane maksymalne zużycie - czyż by nie było się czym pochwalic?
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lut 2010, 7:56

Szanowny Panie - zużycie prądu na każde 100m3/h zależy od jakości wymiennika (jakie stawia opory) i instalacji dystrybucji ( minimalne opory ale zawsze) i gwc... dlatego podawanie tego parametru przy samej centrali źle świadczy o firmie.