GWC i REKUPERATOR

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 03 lut 2010, 21:34

mieczysław pisze:ok. 60 opłat za gaz, w tym ok. 12 zł to opłata stała. Mam taryfę z najniższą opłatą stałą.

A z czego masz ciepłą wodę bo ja zużywam ok 40m3/2mies. gazu latem na ciepłą wodę to razem z Twoją opłatą stałą i tak przekroczy 60zł :(
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 lut 2010, 21:35

Przecież to rury do wentylacji z ODZYSKIEM CIEPŁA nie do kominków!!! poza hałasem ważne też są straty. Powietrze w rurze 125mm przebywa 4x dłużej niż w 60mm i powierzchnia wymiany ciepła jest 2x większa. Oczywiście jest izolacja termiczna, ale ta nigdy nie jest doskonała. Dlaczego więc używać dużych przekrojów?
Obrazek
skrzynka rozdzielcza 8x60mm

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 lut 2010, 21:52

ale puszki rozprężne metalowe w niczym nie szkodzą - mam takie.

Jest Pan w 100% pewien, że wszyscy mamy identyczny słuch?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lut 2010, 6:54

Obrazek
Spotkałem takie zdjęcie i jeszcze kilka gwc z rur vawina - niestety tak zrobione długo nie podziała - Musi być jeszcze silikon i taśma na łączeniu . "fabryczna" uszczelka puszcza, co w przypadku kanalizacji nie jest problemem. Wiem to ...bo też tak robiliśmy dawno temu.

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 04 lut 2010, 13:28

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
ale puszki rozprężne metalowe w niczym nie szkodzą - mam takie.

Jest Pan w 100% pewien, że wszyscy mamy identyczny słuch?

Ja mam idealny a wiem o tym bo w związku z wykonywaną pracą przechodzę badania specjalistyczne co 2 lata - ostatnie w kwietniu 2009r.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Maciejbudowniczy » 04 lut 2010, 13:31

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Obrazek
Spotkałem takie zdjęcie i jeszcze kilka gwc z rur vawina - niestety tak zrobione długo nie podziała - Musi być jeszcze silikon i taśma na łączeniu . "fabryczna" uszczelka puszcza, co w przypadku kanalizacji nie jest problemem. Wiem to ...bo też tak robiliśmy dawno temu.

To są rury PIPELIFE (może mają lepsze uszczelki), czy to ziemia jest agresywna i niszczy uszczelkę?
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: lukep3 » 04 lut 2010, 16:22

czyli rury spiro blaszane (blacha ocynk 0,5 mm) plus rzecz jasana izolacja nie są zalecane? wielu wykonawcow robi wentyl na rurach blaszanych, rury odporniejsze mechaniczne, o mniejszych oporach od elastycznych, wada to trudniejsze w ułozeniu;

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lut 2010, 16:46

Cóż Panie Macieju... robimy tego naprawdę dużo i od wielu lat. Będzie woda w GWC.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lut 2010, 16:57

lukep3 pisze:czyli rury spiro blaszane (blacha ocynk 0,5 mm) plus rzecz jasana izolacja nie są zalecane? wielu wykonawcow robi wentyl na rurach blaszanych, rury odporniejsze mechaniczne, o mniejszych oporach od elastycznych, wada to trudniejsze w ułozeniu;

Zupełnie nie ma znaczenia dla oporów aerodynamicznych przy strumieniu 400-500m3/h czy kanał ma 200 czy 160mm nie na też znaczenia czy czy suma pól powierzchni kanałów za skrzynką rozdzielczą równa się kanałowi głównemu czy jest większa. Ma to wyłącznie znaczenie dla strat ciepła. Dlatego przekroczenie sumy pól kanałów nawiewowych na pokoje większe niż 10-20% kanału głównego to zwyczajna niewiedza. Łatwo policzyć pole powierzchni kanału z centrali i sumę pól powierzchni kanałów odchodzących od skrzynki rozdzielczej.

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: lukep3 » 04 lut 2010, 19:10

Zatem jakie rekuperatory zaleca szanowny "kartel" do wentylowania domku 126 m2 z poddaszem uzytkowym? prosze podac modele jesli to mozliwe (brak GWC) - (portfel do 8tys)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lut 2010, 21:23

Przy braku GWC najlepiej sprawdza się rekuperator który ma na całej długości wymiennika czujnik lodu. W momencie pojawienia się ludu, na kilka, kilkanaście sekund włącza się grzałka rozmrażająca ( flexit) można też dać rotor. Kiedyś nie polecałem rotorów bo cała wilgoć wracała do domu, teraz "nauczyły" się utrzymywać wilgotność na w miarę stałym poziomie ( komfovent systemair flexit) Można też spróbować z centralami w których kondensat wraca na "ciepłą" stronę wymiennika (daytona, luna, czy najnowszy optimal )
Jeżeli Szanowny Pan będzie miał kominek to odradzam centrale "samorozmrażające się" przez wyłącznie wentylatora nawiewnego.
Czy te 8 000 to na centralę, na centralę z kanałami skrzynką anemostatami, czy na całość z montażem?

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: lukep3 » 04 lut 2010, 22:11

do kwoty 8000 brutto chcialem zakupic centrale.
co wspólnego ma kominek z płaszczem z wentylacją? dlaczego nie stosować?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lut 2010, 22:27

Podciśnienie (mimo zewnętrznej czerpni ) nie jest zaletą - kominki nie są za szczelne ale i czasem się je otwiera, czy rozpala.
Wszystkie centrale nadające się do Pana domu są sporo tańsze od 8000zł.

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: lukep3 » 04 lut 2010, 22:38

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podciśnienie (mimo zewnętrznej czerpni ) nie jest zaletą - kominki nie są za szczelne ale i czasem się je otwiera, czy rozpala.
Wszystkie centrale nadające się do Pana domu są sporo tańsze od 8000zł.

czyli rozgladac sie za wymiennikiem z nagrzewnicą?czyż tak? bardzo dziekuje za rzeczowe i konkretne odpowiedzi Panie Tomku

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC i REKUPERATOR

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lut 2010, 22:44

Grzałeczka rozmrażająca to nie nagrzewnica. Są rekuperatory z grzałką rozmrażającą sterowaną termostatem, ale tu grzałko może grzać nawet jak nie ma lodu.