Tomasz_Brzeczkowski pisze:...Odchodzi się od rozbudowanych wymienników. zamarzają przy wyższej temperaturze...
fizyka właśnie mówi że im dłuższy wymiennik tym strefa kondensacji będzie dalej od minusowych temperatur, wniosek co z tego wynika nasuwa się sam
Tomasz_Brzeczkowski pisze:fizyka właśnie mówi że im dłuższy wymiennik tym strefa kondensacji będzie dalej od minusowych temperatur, wniosek co z tego wynika nasuwa się sam
Oj a cóż to za fizyka???? Kondesacja zaczyna się od punktu rosy,,, a punkt rosy dla danego powietrza to konkretna temperatura zależna od temperatury tego powietrza i zawartości w nim wody. Np. dla 24 st. C i 45% ww to 14 st.. ( podaję z pamięci ) Zaczyna nie może więc być bliżej temperatur ujemnych czy dalej w zależności od wymiennika. Woda jest między lamalami z powietrzem wywiewanym. Im większa sprawność wymiennika tym zimniejsze powietrze jest na wyjściu ? szybciej zamarznie.
Przykład ? Jeżeli z domu wychodzi +23 st z ww 50% a na zewnątrz jest ? 5 stC to wymiennik 70% nie może zamarznąć a 90% może .
lukep3 pisze:wraz ze stosowaniem wentylacji mechanicznej musimy sie liczyć z infiltracja powietrza z zew. - jest ono tym wieksze im mniejsze nadcisnienie w budynku...