autor: Paweł_Małek » 24 sie 2008, 15:03
Jesli chcesz tam pociagnac wode to tez warto kanalizacje (zeby sciekow w wiaderkach nie wynosic)
Woda - glebokosc zakopania 1,3m, glebokosc wykopu 1,5m, na dno wykopu 20 cm piasku, na to rura PE srednicy 20 mm (1 punkt poboru wody), lub 25 m (2 ...3 punkty poboru wody), rure przykryc 20 cm warstwa piasku, na ten piasek ok 20 cm ziemi, na ta ziemie po ubiciu polozyc pas folii niebieskiej, i wypelnic wykop ziemia.
Kanalizacja nie plyciej niz 1m, rura - PVC pomaranczowa (ta groboscienna) 110mm, spadek nie mniej niz 3%, sposob ulozenia taki sam jak przy wodzie. Przez sciany rury przepuscic w tulei ochronnej (do rur kan. sa przepusty scienne szczelne , rure do wody przepuscic w rurze o numer grobszej, tez z tworzywa, koce uszczelnic uszczelniaczem dekarskim lub silikonem. Rure oslonowa osadzic w scianie na zaprawie cementowej. Po stwardnieciu zaprawy od zewnatrz uzupelnic izolacje przeciwwodne.
Garaz powinien byc ogrzewany - jesli niejest to wode tez zrobic z spadem w kierunku domu z ktorego jest wyprowadzana, i tam umiescic zawor do spuszczania i zawor odcinajacy - wtedy rurociag moze byc plyciej, ale tez musi byc w piasku aby np kawalek gruzu czy kamien nie przedziurawil rury (w gruncie pelno jest jakis twardych, ostrych odpadow, a rury i grunt "pracuja").
Nie klasc rur plyciej niz 1m (szczegolnie pod powierzchniami utwardzonymi).