adrian1975
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 08 sie 2008, 8:43

autor: adrian1975 » 09 sie 2008, 23:54

08111976 pisze:Faktycznie ta cena jest śmiesznie niska, jaką powierzchnie ma ten dom ?
Co do zbrojenia na dole ściany to mu powiedz, żeby się puknął w głowę i sobie dobrze obejrzał projekt ( sorry za bezpośredniość, ale jak widzę, że niektórzy "fachowcy" sobie myślą, że stal w beton można wrzuciś byle gdzie i byle jak to psychika mi klęka ).


113 m powierzchni użytkowej, bez piwnic, z poddaszem użytkowym (Dom w jeżynach 3)
Gdzie daję się te zbrojenia? według mnie powinno się dać około 6 cm wyżej od chudej wylewki, projekt pokazuje, że zbrojenie znajduje się w tej 30 cm ławie.

Pzdr.

!student!

autor: !student! » 10 sie 2008, 8:28

Oczywiście, że zbrojenie znajduje się w ławie! Dlatego tą ławę musisz mieć! Według mnie wystarczy 2 cm tzw. otuliny, czyli wystarczy, że na 2 cm powyżej chudego betonu ustawisz zbrojenie.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

autor: Młotek » 10 sie 2008, 13:18

Grubość otuliny zależy między innymi od zagrożenia korozją stali zbrojeniowej.
W ławie narażonej na działanie wody, czasem agresywnej chemicznie Polska Norma PN-B-03264 z 2002 roku obliguje do wykonania :
- min. 4 cm otuliny a w przypadkach gdy istnieje niebezpieczeństwo złego ułożenia betonu (grunt) nawet min. 7,5 cm.
Otulina to odległość od pręta, w tym wypadku od strzemienia do krawędzi betonu.
2 cm to np. może być w stropie nad pokojem dziennym gdzie jest sucho.

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 11 sie 2008, 19:41

Student jeszcze młody i nie o wszystkim wie. Proponuję poczytać w normie PN-EN 206-1 o klasach ekspozycji.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

adrian1975
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 08 sie 2008, 8:43

autor: adrian1975 » 12 sie 2008, 10:29

Na czym powinno się to zbrojenie opierać aby było te około 4 cm od chudej wylewki?
Czy można pod to podłożyć jakieś kawałki betonu??

!student!

autor: !student! » 12 sie 2008, 20:38

Przeglądnąłem sobie normę i macie racje z tą otuliną :roll:
A jeśli chodzi o materiał pod zbrojenie (w celu zachowania odległości) to można nabyć tzw. podkładki dystansowe albo po prostu podłożyć jakieś betonowe materiały czy kawałki cegły (ceramika). Pozdrawiam

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontaktowanie:

autor: Broda79 » 19 sie 2008, 9:12

chyba zwiał jak zobaczył sposób wykonania ... ściany na chudym betonie... Przepędź go na 4 wiatry... Do Anglii najlepiej. Tam niech w ten sposób buduje potęgę Wielkiej Brytanii.