Uziemnienie priorunochronu
autor: elpapiotr » 05 lip 2008, 15:13
Witam.
Nie tak szybko, Kolego Mercel - z tym "odczepianiem" dwóch przewodów odprowadzających.
Skoro była zrobiona instalacja piorunochronna (przez fachowca, jak się Kolega wyraził), powinna być metryka urzadzenia piorunochronnego, a co za tym idzie,
również protokół z pomiarów w/w instalacji.
A w metryce powinny być wszystkie dane dotyczące tego urządzenia.
Po drugie, minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zależności od długości obwodu obiektu, zgdnie z wymaganiami arkuszy normy (obecnie PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne)
Można się posiłkować starą normą PN/E-05003/01 : Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
Widocznie nie bez powodu była taka, a nie inna liczba przewodów odprowadzających.
W wielkim skrócie :
proszę sobie policzyć obwód dachu, wynik podzielić przez 20 i sprawdzić, jaka liczba wyjdzie.