Nie zwykły sterownik tego nie robi.
W zwykłym musisz:
1. Podać co jaki czas ma być dana dawka paliwa (sztywny czas)
2. Podać moc dmuchawy (sztywna moc)
3. Podać co ile minut w przedmuchu załączyć dmuchawę
4. Podać ile sekund ma pracować dmuchawa
5. Co który przedmuch dawka paliwa.
Przy czym ustawienia są sztywne, czyli będą np. dobre dla temp. na kotle 50st.C, dla konkretnego opału i konkretnej temp. zewnętrznej. Jeżeli któryś z tych czynników ulegnie zmianie musisz ręcznie zmienić odpowiednie parametry aby kocioł dopalił paliwo lub aby nie zgasł.
Krótko o pid w podajniku:
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza kocioł na pełną moc do osiągnięcia temperatury zadanej, a następnie zatrzymuje dmuchawę. Gdy po pewnym czasie temperatura opadnie poniżej nastawy, sterownik ponownie włącza kocioł na pełną moc i cykl się powtarza. Taka praca powoduje duże straty ciepła, duże skoki temperatury w komorze spalania co powoduje szybsze zużycie kotła. W okresach postoju następuje wysoka emisja tlenku węgla oraz dymu
Prowadzone prace rozwojowe nad naszymi wyrobami przyczyniły się do wprowadzenia nowego modelu sterowników z algorytmem PID. Dzięki temu algorytmowi zmniejsza się zużycie opału poprzez płynne sterowanie mocą kotła, która jest dobierana w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło. (tzn. dmuchawa pracuje bez przerwy na takich obrotach, jakie są potrzebne do utrzymania zadanej temperatury a podajnik w zależności od tych potrzeb w odpowiednim czasie podaje odpowiednią porcję paliwa)
Zastosowanie sterownika Ognik Plus PiD w kotłach tłokowych typu OPAL daje następujące korzyści:
* niższe nawet o 30-40% spalanie w porównaniu do zwykłego sterownika
* stałą, stabilną temperaturę wody zasilającej oraz spalin
* nie trzeba już ustawiać czasu pracy podajnika, czasu przerwy podajnika, mocy dmuchawy, przedmuchów - wszystko to dobierane jest automatycznie dzięki algorytmowi PiD
* czyste spalanie przez cały okres pracy kotła, brak osadzania substancji lepkich na ściankach wymiennika, wysuszenie kotła. Wszystko to ma wpływ na dłuższą żywotność kotła. Stabilna temperatura spalin i odpowiedni dobór powietrza przedłuża także żywotność deflektora ceramicznego
* na ściankach płaszczy wodnych nie skrapla się woda
* sterownik posiada obsługę drugiej pompy ładującej zasobnik CWU (bojler)
* sterownik posiada wyjście na zastosowanie panelu pokojowego
* zmiana opału nie wymaga ingerencji w ustawienia sterownika, właściwej pracy z nowym opałem sterownik uczy się samodzielnie