szczelina wentylacyjna przy ocieplaniu poddasza

autor: kasiam » 11 sty 2008, 21:21

Witam,
Mam dach kopertowy,z pelnym deskowaniem,pokryty papa.Chce go ocieplic.Czy wymagana jest szczelina wentylacyjna??Majster zaklada welne bez szczeliny wentylacyjnej i tak ze na zewnatrz widac ja pod dachowkami.Czy welna nie zawilgotnieje?? po welnie montowana jest folia paroszczelna,a potem planowane plyty g-k. Nie lubie sie stresowac i nie chce w przyszlosci miec mokrych scian.Na poddaszu nie ma pokoi,planujemy rzadko je uzywac..Czy szczelina musi byc zachowana miedzy welna a deskowaniem,moze tam jeszcze jakas folia??Poradzcie prosze,bo wole teraz to poprawiac,niz potem rwac wlosy z glowy
pozdrawiam
kasia

Picadoor

autor: Picadoor » 12 sty 2008, 13:08

Pogoń tego "majstra", skoro tak on to "widzi."
Przy papowanym dachu szczelina wentylacyjna MUSI być pomiędzy deskowaniem a wełną. Inaczej w sytuacji gdy "nawdycha" się wilgoci deskowanie, a nie daj Panie Boże wełna, to wejdzie ci pleśń na styku wełna-deski.
tu masz linki, możesz sprawdzić:

ISOVER producent wełny kliknij na link - FAQ czyli NAJCZęśCIEJ zadawane pytania, wybierz pytanie nr 14
isover.pl/faq.php?p=o&category_id=31&parent=3&level=2

ROCKWOOL inny znany producent - tu masz również otwartą stronę FAQ i zjedź na pytanie numer 0.16 - sytuacja jak u ciebie.
rockwool.pl/sw61912.asp

pozdro

kasiam
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 21 lip 2007, 21:09

autor: kasiam » 12 sty 2008, 21:26

Dzieki serdeczne za rade i tak szczegolowe odnosniki! Prawda jest ze nigdy nie zagladalam do FAQ.. szczelina wywalczona,teraz tylko folia paroizolacyjna miedzy deskami a welna -musi byc obowiazkowo???
dzieki jeszcze raz!

Awatar użytkownika
marcinradom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 953
Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
Lokalizacja: dach.radom.pl
Kontaktowanie:

autor: marcinradom » 13 sty 2008, 10:20

kasiam pisze:teraz tylko folia paroizolacyjna miedzy deskami a welna -musi byc obowiazkowo???

nie do końca rozumiem o co pytasz. czy o wełnę czy o szczelinę. wełna nie jest obowiązkowa na dachu, jeśli jednak ją zastosujesz to szczelina pomiędzy nią a deskami jest obowiązkowa.
pozdrawiam

kasiam
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 21 lip 2007, 21:09

autor: kasiam » 13 sty 2008, 14:53

Czesc
Pod tym drugim linkiem,bylo opisane,ze po obu stronach welny sa dwa rodzaje folii-od srodka folia paroizolacyjna, a od strony desek tzw.membrana dachowa,czyli folia paroprzepuszczalna i czy ona wlasnie musi byc obowiazkowo?? :?

Picadoor

autor: Picadoor » 13 sty 2008, 23:16

Nie musi być. Jednakże.....pomyśl, co tak naprawdę ociepla Twój dach? Tak naprawdę powietrze, a wełna ma utrzymywać to powietrze w stałej temperaturze - tylko do tego służy. Jeśli wykonujesz szczelinę wentylacyjną (właśnie dlatego, że masz papę), to co będzie się działo? Swobodny przepływ powietrza od okapu w kierunku do kalenicy.....będzie schładzał powietrze w wełnie na głębokość ok 2-3 cm. Co to oznacza? Że zamiast wełny np: 200 mm, naprawdę masz jej 170 mm - tylko ta grubość faktycznie utrzymuje ciepło. Zatem jeśli dasz tę folię wysokoparoprzepuszczalną - pod deskowaniem na wełnie, możesz powstrzymać to schładzanie podczas cyrkulacji. Wiem, że są na ten temat zdania podzielone i mogą co niektórzy uznać moją wypowiedź za naciągactwo. Ale ja wierzę, że każdy ma swój rozum i dużą zdolność percepcji. A decyzję podejmuje inwestor, czy słuszną, czas pokaże.

pozdro

Dani24
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 07 lip 2008, 10:25
Lokalizacja: Kielce
Kontaktowanie:
ocieplenie poddasza

autor: Dani24 » 10 lip 2008, 11:10

Witam!
Sposób zaproponowany przez Pana jest wykonalny. Folia paroizolacyjna przy izolacji z wełny mineralnej jest konieczna-niestety!!!. Niestety bo ta folia nie jest potrzebna ani mieszkańom ani samemu domowi. Jest potrzebna izolacj termicznej z wełny mineralnej którą wybraliśmy. Chodzi o wilgoć "produkowaną" wewnątrz domu, która później przenika przez stropy, połcie dachowe czy ściany. Aby nie wnikała ona w izolcję z wełny mineralnej tylko zostawała w przegrodzie tj. ścianie, połaci dachowej, czy stropie. Jak widać nie jest to ani korzytne dla kontrukcji domu ani dla mieszkańców. A mogło być zupełnie inaczej, na rynku istnieją inne izolacje termiczne np. oparte na włóknie celulozowym jak Ekofiber. Które nie wymagają stosowania folii paroizolacyjnej, są w pełni ekologiczne, szybkie w wykonastwie i konkurencyjne cenowo. Jeśli komuś zależy żby dom w pełni "oddychał" i nie miał foliowej torby na głowie powinien się zainteresować takim rozwiązaniem.
Moja firma zajmuje się pneumtycznymi technologiami dociepelń budynków mieszkalnych, biur, hal, kurników itp.

sevilla
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 74
Rejestracja: 24 sie 2008, 13:58

autor: sevilla » 27 sie 2008, 20:58

to chyba jakaś nowość, bo o tym jeszcze nie słyszałam. niestety nie przyda mi się, bo mam już ocieplone wełną

ania_knapp
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 14 gru 2009, 8:37
Re: szczelina wentylacyjna przy ocieplaniu poddasza

autor: ania_knapp » 14 gru 2009, 8:53

Witam

Czytałam już wiele na temat ocieplania poddasza i cały czas przymierzam się do tego przedsięwzięcia, w związku z tym mam parę wątpliwości.

Dach jest pokryty papą wobec tego powinnam zrobić szczelinę wentylacyjną, różne źródła, różnie, mówią na temat jej szerokości, znajduję informacje o 2, 3, 4 czasem 6-cio centymetrowej szczelinie. Nie wiem jak się ustosunkować do tego.
Poza tym nie wiem z czego zrobić tą szczelinę,( drutem próbowałam, ale nie napręża się dobrze i obawiam się, że wata będzie przytulać się do dachu.) sznurkiem, drutem, na listewki może, albo styropian, nie wiem

Poradźcie proszę

samouk
Re: szczelina wentylacyjna przy ocieplaniu poddasza

autor: samouk » 12 sty 2010, 23:33

ania_knapp pisze:Witam

Czytałam już wiele na temat ocieplania poddasza i cały czas przymierzam się do tego przedsięwzięcia, w związku z tym mam parę wątpliwości.

Dach jest pokryty papą wobec tego powinnam zrobić szczelinę wentylacyjną, różne źródła, różnie, mówią na temat jej szerokości, znajduję informacje o 2, 3, 4 czasem 6-cio centymetrowej szczelinie. Nie wiem jak się ustosunkować do tego.
Poza tym nie wiem z czego zrobić tą szczelinę,( drutem próbowałam, ale nie napręża się dobrze i obawiam się, że wata będzie przytulać się do dachu.) sznurkiem, drutem, na listewki może, albo styropian, nie wiem

Poradźcie proszę

Mnie też czeka takie docieplenie i najbardziej przemawiają do mnie te porady fachowców, które zalecają szczelinę ok. 3 cm (większa niepotrzebna, bo zabiera miejsce wełnie). Ażeby ta szczelina była pewna, to jednak będę ją chciał uzyskać nie przy pomocy sznurka lub żyłki (jak radzą niektórzy, bo nietrwałe) lecz cienkim drutem ocynkowanym (ok. 0,5 - 1 mm średnicy). I to uważam za najlepsze rozwiązanie.
Pozdr.
Jerzy