Sposób montażu piecyka

autor: grzeesiek » 06 lis 2007, 23:07

proszę o wypowiedź wszelkiej maści gazowników, instalatorów, sprawdzających szczelności instalacji gazowych ...

piecyk podłączony w następujący sposób: zawór kulowy gazowy 3/4", redukcja 3/4" x 1/2", filtr do gazu 1/2", kolano nyplowe ocynkowane 1/2", łącznik wodomierzowy niektórzy mówią półśrubunek 1/2" (GZ 1/2" GW 3/4"), króciec przyłączeniowy w piecyku 3/4",
Marka piecyka kąpielowego to Neckar (N19E)

Moje pytanie jest następujące - czy według Was jest to prawidłowe podłączenie, powiedzmy zgodne z przepisami, czy piecyk prawidłowo będzie funkcjonował itepe ...
proszę o uzasadnienie odpowiedzi
God Gave Rock & Roll To You

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 07 lis 2007, 13:21

Wg.mnie nie widzę tu żadnych nieprawidłowości.
Choć dla niektórych to ocynkowane kolanko może być przyczyną strasznej tragedii,bo przepisy zabraniają stosowania ocynku do gazu.
Oczywiście ironizuję,ale są tu tacy,dla których najmniejsze odstępstwo od przepisów jest zapowiedzią katastrofy. :wink:
adam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom
Re: Sposób montażu piecyka

autor: Shive » 07 lis 2007, 21:01

grzeesiek pisze:proszę o wypowiedź wszelkiej maści gazowników, instalatorów, sprawdzających szczelności instalacji gazowych ...

piecyk podłączony w następujący sposób: zawór kulowy gazowy 3/4", redukcja 3/4" x 1/2", filtr do gazu 1/2", kolano nyplowe ocynkowane 1/2", łącznik wodomierzowy niektórzy mówią półśrubunek 1/2" (GZ 1/2" GW 3/4"), króciec przyłączeniowy w piecyku 3/4",
Marka piecyka kąpielowego to Neckar (N19E)

Moje pytanie jest następujące - czy według Was jest to prawidłowe podłączenie, powiedzmy zgodne z przepisami, czy piecyk prawidłowo będzie funkcjonował itepe ...
proszę o uzasadnienie odpowiedzi


Neckar to piec przejęty przez Junkersa, dopływ gazu fi 20 filtr ułożony ma być w poziomie !!
średnica wylotu z pieca ma być średnicą dopływu gazu (może być wieksza) . Nieliczne piece mają dopływ 1/2

Awatar użytkownika
grzeesiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 28 wrz 2007, 22:39
Lokalizacja: z trzeciego piętra

autor: grzeesiek » 07 lis 2007, 21:50

zapytałem gdyż jestem chyba głupi albo się po prostu nie znam, bo po zwróceniu uwagi instalatorowi zadzwonił do firmy z pretensją, że przecież wszystko jest prawidłowo zamontowane zgodnie z przepisami .. dodam jeszcze że instalator zamontował piecyk w pomieszczeniu łazienki w którym zamontowany był wentylator mechaniczny..

moim zdaniem wlot gazu 3/4" = podłączenie przewodem 3/4" lub większej średnicy
God Gave Rock & Roll To You

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 07 lis 2007, 23:02

Spokojnie będzie hulał i na 1/2''.
adam

Awatar użytkownika
grzeesiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 28 wrz 2007, 22:39
Lokalizacja: z trzeciego piętra

autor: grzeesiek » 08 lis 2007, 21:29

Spokojnie będzie hulał i na 1/2''.


jakby się go podłączyło wężykiem wodnym 1/2" to też będzie hulał, ale czy będzie to zgodne z przepisami ?

czy średnica ma wpływu na prawidłowe spalanie gazu :?:
God Gave Rock & Roll To You

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 08 lis 2007, 21:48

A jak się ma wężyk wodny do metalowych podłączeń?Nie czepiaj się drobiazgów,kolego :?
Może zaraz zaczniesz udowadniać,że podłączenie na 1/2'' grozi katastrofą,wybuchem,przyjazdem teściowej,zalaniem domu i upadkiem pojazdu powietrznego itp. nieszczęściami? 8)
adam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 08 lis 2007, 22:37

grzeesiek pisze:zapytałem gdyż jestem chyba głupi albo się po prostu nie znam, bo po zwróceniu uwagi instalatorowi zadzwonił do firmy z pretensją, że przecież wszystko jest prawidłowo zamontowane zgodnie z przepisami .. dodam jeszcze że instalator zamontował piecyk w pomieszczeniu łazienki w którym zamontowany był wentylator mechaniczny..

moim zdaniem wlot gazu 3/4" = podłączenie przewodem 3/4" lub większej średnicy


To ściągnij ten wentylator !! i po kłopocie ! dostaniesz nakaz kominiarski usunięcia i tyle, co ogrzewasz tym piecem ? jaką powierzchnię, jakiej mocy jest piec? na 1/2 uciągnie, lecz przy styku moc pieca/pow ogrzewalna bedzie........ :lol:

Piec chcesz podłączyć wężykiem wodnym ?? piszesz wodnym więc sama nazwa wskazuje, ze nie wolno !!
czy średnica ma wpływu na prawidłowe spalanie gazu

ma. musi dostawać odpowiednią ilość, nie mają regulacji dopływu powietrza dla nastawiania spalania

Awatar użytkownika
grzeesiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 28 wrz 2007, 22:39
Lokalizacja: z trzeciego piętra

autor: grzeesiek » 08 lis 2007, 22:58

A jak się ma wężyk wodny do metalowych podłączeń?Nie czepiaj się drobiazgów,kolego Confused
Może zaraz zaczniesz udowadniać,że podłączenie na 1/2'' grozi katastrofą,wybuchem,przyjazdem teściowej,zalaniem domu i upadkiem pojazdu powietrznego itp. nieszczęściami?

chyba faktycznie się czepiam .. a niech podłącza gaz tą średnicą 1/2"

chodziło mi tylko o to czy podłączenie średnicą 1/2" jest zgodne z przepisami w przypadku gdy króciec w piecyku kąpielowym ma średnicę 3/4" i czy w przypadku podłączenia średnicą 1/2" zwrócenie uwagi instalatorowi jest zasadne

Piec chcesz podłączyć wężykiem wodnym ?? piszesz wodnym więc sama nazwa wskazuje, ze nie wolno !!

wiem że podłączenie wężykiem wodnym jest niezgode z przepisami a napisałem tak bo takie przypadki też się zdarzają .. albo może dlatego że się czepiam :?
God Gave Rock & Roll To You

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 08 lis 2007, 23:54

Przypadek z życia:
łaczysz piec na parę grzejników, później zwiększasz kubaturę dostawiasz pare następnych grzejników ( serwisant w piecu nastawił piec do pow ogrzewanej) kumasz ? Wychodzi problem - piszesz na forum i nikt dobrze w tym wypadku zapewniam Cię dobrze nie doradzi !!

Awatar użytkownika
grzeesiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 28 wrz 2007, 22:39
Lokalizacja: z trzeciego piętra

autor: grzeesiek » 09 lis 2007, 17:18

rozumiem o czym mówisz, ale mi cały czas chodzi o piecyk kąpielowy Neckar N19E a piec to tylko taki skrót tylko :)
God Gave Rock & Roll To You

Agnieszka Strawińska
Aktywny
Aktywny
Posty: 203
Rejestracja: 20 sie 2006, 7:19

autor: Agnieszka Strawińska » 09 lis 2007, 20:54

to jest przykład niedouczonego instalatora który montuje piecyk gazowy w pomieszczeniu gdzie wentylator podłączony jest do przewodu wentylacyjnego a ty czekaj aż przyjdzie kominiarz to ci nakaże zdjęcie wentylatorka.
aga

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 14 gru 2007, 23:13

Na 1/2 będzie dobrze działał (jednofunkcyjny) ponieważ jest montowany zew gwint 3/4 standartowo dla braku zmiany inst, jak popatrzysz w głąb rurki to widzisz zwężenie - prawda ? tyci nasmrodziłem poprzednimi postami odpowiadając - przepraszam :(