ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2015, 8:40

Podłączyłem klimatyzację w sklepie przez termostat ustawiony na 25 st.C
zużycie - 8 kWh/24 w niedzielę.
Przy ciągłej pracy - w taki sam upał 2,6 kWh /24
Obrazek

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: RobertKGB » 10 sie 2015, 9:24

Przy pracy ciągłej na ile % mocy chodziła ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2015, 9:29

Teraz pobiera 182W .
Na ON/OFF - 500-600W czyli więcej niż katalog.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: RobertKGB » 10 sie 2015, 9:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Teraz pobiera 182W .
Na ON/OFF - 500-600W czyli więcej niż katalog.


Zaraz zaraz nie wiem czy dobrze rozumiem.
1- w pierwszym przypadku sprężarką steruje termostat nastawiony np na 21stC, sprężarka pracuje na 100% mocy lub 0% gdy osiągnie ta temperaturę.
2- w drugim przypadku sprężarka chodzi bez przerwy na stałych "obrotach" z pominięciem termostatu np 50% mocy tak ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2015, 9:58

RobertKGB pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Teraz pobiera 182W .
Na ON/OFF - 500-600W czyli więcej niż katalog.


Zaraz zaraz nie wiem czy dobrze rozumiem.
1- w pierwszym przypadku sprężarką steruje termostat nastawiony np na 21stC, sprężarka pracuje na 100% mocy lub 0% gdy osiągnie ta temperaturę.
2- w drugim przypadku sprężarka chodzi bez przerwy na stałych "obrotach" z pominięciem termostatu np 50% mocy tak ?

Termostat jest ustawiony na 25 st,C a klimatyzacja na 27 ( by sterował nią termostat zewnętrzny.
Czyli urządzenie pracuje jak pompy ciepła grzejące zasobnik lub w lodówce - włącza termostat i na 100% sprężarka jak najszybciej ma dogrzać czy schłodzić.
To jak jazda samochodem bez pedału gazu a tylko z odcinaniem paliwa.
2- w drugim przypadku sprężarka chodzi bez przerwy na stałych "obrotach" z pominięciem termostatu np 50% mocy tak ?
Tu temperatura 25 st.C jest ustawiona na klimatyzacji i sprężarka chodzi non stop, a % jest zależny od chwilowych potrzeb,
Teraz pobiera 208W

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: RobertKGB » 10 sie 2015, 10:13

OK rozumiem , czyli druga sytuacja jest normalnym trybem pracy klimatyzacji.

to tak jak by mieć 10l paliwa w zbiorniku i jakim trybem dojadę dalej :
1. Gaz do dechy osiągam prędkość max i gaszę silnik, po zatrzymaniu znowu gaz do dechy i gaszę silnik ......
2. Osiągam prędkość optymalna , tempomacik i wio do przodu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2015, 10:20

RobertKGB pisze:OK rozumiem , czyli druga sytuacja jest normalnym trybem pracy klimatyzacji.

to tak jak by mieć 10l paliwa w zbiorniku i jakim trybem dojadę dalej :
1. Gaz do dechy osiągam prędkość max i gaszę silnik, po zatrzymaniu znowu gaz do dechy i gaszę silnik ......
2. Osiągam prędkość optymalna , tempomacik i wio do przodu.

Ale COP pompy podaje się do 100% .
To tak jakby ktoś w katalogu np. Toyoty podał w rubryce spalanie na 100km, jazdę 200km/h, bez dodatkowych uwag.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2015, 13:28

14, 30
36 na zewnątrz - pobór podskoczył do 230W

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: RobertKGB » 11 sie 2015, 6:33

Więc wniosek z tego taki, że ogrzewanie/chłodzenie klimatyzatorem opłaca się przewymiarować , oczywiście w granicach rozsądku.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2015, 7:05

RobertKGB pisze:Więc wniosek z tego taki, że ogrzewanie/chłodzenie klimatyzatorem opłaca się przewymiarować , oczywiście w granicach rozsądku.

Niekoniecznie. Z drugiej strony im większa sprężarka tym mniejszy COP przy 100%
Np. w Toshibie Daisekai Pan zobaczy jak EER spada wraz z mocą. http://www.ahi-toshiba.com/catalog/inde ... 375&MODE=t
Power Supply (V/ph/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cooling capacity, kW
2.50 (0,5-3,5) 3.50 (0,6-4,5) 4.50 (0,8-5,0)
EER (cooling energy efficiency)
5.10 4.12 3.33

A moja ma 2kW i EER5.8!
Dlatego tak ważne są - wentylacja z odzyskiem ciepła i ogrzewanie elektryczne niecentralne, by dać jak najmniejszą jednostkę i by ona chodził a poniżej 50%.

Ps. aktualnie moja toshiba pobiera 12W

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Maniak » 11 sie 2015, 7:18

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Ps. aktualnie moja toshiba pobiera 12W


Panie Tomaszu pobiera 12W bo działa tylko jednostka wewnętrzna. Obserwując cały czas urządzenie gree kanałowe zauważam to samo działając cały czas pobiera dziennie 3-4 kwh. W trybie on-off testu nie robiłem bo testy nie u mnie więc się nie bawiłem tak, ale może się uda sprawdzić. Najmniej urządzenie pobierało ze sprężarką i j. wewn 280W. Czyli sprężarka 250W i j. wewn. 30W. Natomiast sama j, wewn. 20W (odpowiednik Pana 12W).

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Maniak » 11 sie 2015, 7:33

RobertKGB pisze:Więc wniosek z tego taki, że ogrzewanie/chłodzenie klimatyzatorem opłaca się przewymiarować , oczywiście w granicach rozsądku.


Przewymiarowanie nie jest dobre jak w każdym przypadków, ponieważ urządzenia nie są w stanie zejść poniżej pewnego minimum. Podam przykład z tego co obecnie obserwuje. otóż inwerter o mocy 3,5kw działa w zakresie poboru mocy od 0,22-1,4 a już inwerter 5kw w zakresie 0,55 - 2,2. Lepiej dobierać więc w sam raz a im sam raz mniejszy tym lepiej. To trochę podobnie jak z kotłami C.O., które zawsze przewymiarowują co jest błędem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2015, 8:20

Aktualnie 54W
Panie Tomaszu pobiera 12W bo działa tylko jednostka wewnętrzna. Obserwując cały czas urządzenie gree kanałowe zauważam to samo działając cały czas pobiera dziennie 3-4 kwh. W trybie on-off testu nie robiłem bo testy nie u mnie więc się nie bawiłem tak, ale może się uda sprawdzić. Najmniej urządzenie pobierało ze sprężarką i j. wewn 280W. Czyli sprężarka 250W i j. wewn. 30W. Natomiast sama j, wewn. 20W (odpowiednik Pana 12W).

To jak 54W rozpisać? Tyle wentylator nie pobiera bo lekko chłodnym dmucha.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2015, 9:10

63W -
Temperatura na wejściu reku +30 st.C

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: ON /OFF a ciągła praca - sprężarka DC

autor: Maniak » 11 sie 2015, 9:16

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Aktualnie 54W
Panie Tomaszu pobiera 12W bo działa tylko jednostka wewnętrzna. Obserwując cały czas urządzenie gree kanałowe zauważam to samo działając cały czas pobiera dziennie 3-4 kwh. W trybie on-off testu nie robiłem bo testy nie u mnie więc się nie bawiłem tak, ale może się uda sprawdzić. Najmniej urządzenie pobierało ze sprężarką i j. wewn 280W. Czyli sprężarka 250W i j. wewn. 30W. Natomiast sama j, wewn. 20W (odpowiednik Pana 12W).

To jak 54W rozpisać? Tyle wentylator nie pobiera bo lekko chłodnym dmucha.


Ja dane odczytuję z 2 podliczników. osobno j. wew. osobno zewn. 54 W może być przy rozpędzaniu się sprężarki chyba, że utrzymuje się dłużej to już nie. Nie ma Pan danych katalogowych od min do max poboru mocy? Patrzę teraz na daiseikai RAS-10G2AVP-E + RAS-10G2KVP-E g i ma zakres od 0,11 Kwh - 0,9