Izolacja podłogi w piwnicy metodą nadmuchową

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

art_ii
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 05 mar 2015, 14:58
Lokalizacja: Warszawa
Izolacja podłogi w piwnicy metodą nadmuchową

autor: art_ii » 10 mar 2015, 21:27

Dzień dobry.

Chciałbym zaizolować piwnicę w starym parterowym domu (100m2) ze stryszkiem nieużytkowym.
(dom z 1937r murowany z cegły - grubość ścian niecałe 60 cm, stropy drewniane zarówno ten od piwnicy i od strychu).
Dom jest parterowy, pod nim jest "pseudo piwniczka" tj. przestrzeń około 1m wysokości - na spodzie jest goły piach.
Teoretycznie poprzedni właściciel wykonał wymianę legarów drewnianych na podłodze, a pomiędzy kantówkami dał wełnę mineralną około 10cm grubości + folie. Prawdopodobnie izolacja ta nie jest dokładnie wykonana dokładnie gdyż czuć chłód od piwnicy

Mój pomysł jest taki by wdmuchać warstwę około 30-50 cm styropianu regraulowanego (ewentualnie proszę o propozycję inych materiałów) poprzez otwory wentylacyjne w piwnicy,
jest ich 6 - pod każdym pomieszczeniem po 1 i mają one średnicę 100mm - szara rura kanalizacyjna.
Ponieważ w zimie poprzez otwory wentylacyjne dosyć mocno w domu ciągnął chłód od podłogi, zawsze na jesieni byłem zmuszony do zatykania ich słomą,
co na wiosnę powodowało delikatny zapach stęchlizny w piwnicy i np naklejki na kompotach oraz pudełka kartonowe mi pleśniały.

Jednakże czy wdmuchany styropian poprzez otwory wentylacyjne nie spowoduje, że wilgoć która normalnie odparowuje z gruntu pod domem
będzie się pomiędzy kulkami styropianowymi kumulowała i kisiła zamiast zostać przewentylowana.
Czy po dłuższym czasie styropian nie zacznie wchłaniać wilgoci i jej kumulować co będzie przyczyną grzybów i pleśni w przyszłości
(białe tj. zwykłe płyty styropianowe właśnie z tego powodu są zastępowane przez XPSy do izolacji piwnic ani fundamentów).
Niestety ze względu na trudne dojście nie ma możliwości położenia na spodzie jakiejkolwiek folii, a jedyną opcją jest wdmuchnięcie kulek. np. styropianu


Dodam, że około 50 - 70 cm pod poziomem piachu w piwnicy są już wody podskórne
(aktualnie nie zauważyłem objawów by wilgoć podchodziła do domu, poza zapachem związanym zatkaniem otworów wentylacyjnych)

Z góry dziękuję za pomoc.
Artur

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Izolacja podłogi w piwnicy metodą nadmuchową

autor: Enerbau » 10 mar 2015, 22:28

Odradzam serdecznie pompowanie czegokolwiek do piwniczki. Dzięki naturalnej wentylacji nie ma w domu wilgoci.
Radziłbym zająć się podłogą i spróbować ją uszczelnić. Aby coś doradzić trzeba znać więcej szczegółów.

KTH
Re: Izolacja podłogi w piwnicy metodą nadmuchową

autor: KTH » 10 mar 2015, 22:59

jedyne co mi przychodzi do głowy w takim przypadku ....

rozebrać podłogę, wybrać piach, zrobić podbicie fundamentów, wylać płytę żelbetową,wykonać izolację p.wodną typu ciężkiego,ułożyć styrodur i styropian, legary drewniane, folię parochornną i deski

jeśli masz zamiar zamieszkać w suchym domu z ciepłą podłogą warto dać pod panele podłogowe ogrzewanie niecentralne


Wróć do „Docieplanie budynków”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości