Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zawsze się zastanawiałem, jak można tak wyprać mózg człowiekowi, by przykleił styropian na zewnątrz ściany?
Fundament również się izoluje z zewnątrz. Bez tego przegroda nie spełniałaby wymagań dotyczących współczynnika fRsi. Nie eliminuje to w zupełności mostka ale jego wartość nie jest już wtedy na tyle duża, by stanowiło to znaczącą drogę ucieczki ciepła. Tym bardziej gdy ocieplany jest budynek wielorodzinny, bo te z reguły sa podpiwniczone. Trzeba pamiętać, że w takich budynkach największym problemem po termomodernizacji jest wentylacja a raczej brak takowej skutecznej i dopasowanej do potrzeb. Ucieczka ciepła przez mostek jakim jest stopa fundamentowa, w stosunku do powierzchni użytkowej może być pominięta.Maniak pisze:Od zewnątrz można ocieplać przecież, czemu nie. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków mamy mostek cieplny na styku fundamentu ze ścianą.
Dla wielolokalowego budynku podpiwniczonego o obwodzie około 200m sezonowe straty ciepła przez mostek na styku podłoga piwnicy - stopa fundamentowa to około 600 kWh. Tyle co nic.Maniak pisze:Nie wiem jaka ta ucieczka ciepła jest bo tego nie badałem . Może jest i pomijalna może i nie, lepiej jeśli jest niewielka. Jednakże zgodzę się, że wentylacja ma tutaj krytyczne znaczenie ale o tym w zasadzie się zapomina. Klei się styropian, wymienia okna a potem grzyb. Jak się komuś powie o wentylacji mechaniczne to też każe się w czoło popukać. A potem problem z grzybkiem w nowych domach!!!
Nie liczy się osobno mostka. Liczy się projektowy opór cieplny podłogi na gruncie. Znaczenia ma także kształt budynku i brak lub nie izolacji ściany fundamentowej. Przyjmując dom o wymiarach 13 x 9,3, projektowy opór cieplny podłogi bez izolacji i bez ocieplenia ściany fundamentowej to w przybliżeniu 1,565 m2K/W czyli U wyniesie 0,64 W/m2K. Ocieplenie TYLKO ściany fundamentowej z zewnątrz 10 cm EPS o lambdzie 0,042 daje poprawę R do wartości 2,6 czyli U = 0,38. To już prawie mieści się w normie.Maniak pisze:A co z budynkiem jednorodzinnym bez podpiwniczenia o pow. 120m2? Ile wtedy ucieknie?
Stały pisze:....Fundament również się izoluje z zewnątrz. ....
Wróć do „Docieplanie budynków”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości