Pomiar przepływu powietrza

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Pomiar przepływu powietrza

autor: bsmart » 31 sty 2015, 12:04

Witam,
chciałem dokonać profesjonalnego pomiaru przepływu w anemostatach i kupiłem anemometr z tubą.
Mam jednak problem następ., czy powinienem brać pod uwagę mierząc przepływ średnicę anemostatu czy średnicę otworu w tubie przykładanej do anemostatu - a ma ona 41mm?
Jak mierzę na podstawie otworu 41mm to wychodzi mi, że przy 1m/s wpada 4,75m3/h no ale anemostat domknięty przepuści więcej powietrza, tyle że nie mam tego jak bez tuby zmierzyć - no chyba że odkręcę dekielek i włożę go do środka, tyle że będzie to wg mnie mało wiarygodne, gdyż normalnie anemostaty maja zamontowane dekielki zmniejszające przepływ.
W rurach mam włożone gąbki z otworami, które można zaślepiać aby regulować przepływ ale jak to dokładnie zmierzyć?

Dzięki z góry za sugestie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sty 2015, 13:02

Jeżeli chodzi o mechaniczną wentylację domową, to
- dekielki w anemostatach nie służą do regulacji tylko do rozprowadzenia powietrza chłodniejszego równolegle do sufitu.
Dokładność nastawu najmniejszych anemostatów fi 80 jest 50m3/h. Najczęściej w domach jest od 6 do 10 anemostatów nawiewnych. na 4 osobową rodzinę, komfortowa wentylacja to 120m3/h czyli od 20 do 12m3/h na anemostat.
Pomiar... Nie da się w miarę dokładnie pomierzyć domowej wentylacji, bo jest ona na rozdzielaczu. Gdy przyłożymy balometr do jednego kanału, więcej popłynie innymi. Nawet gdy zamkniemy jeden kanał, ilość nawiewanego powietrza do domu będzie taka sama.

Sugestie... wyrzucić gąbki jak najszybciej i nie przejmować się.
Dyfuzja CO2 i H2O czyli wyrównanie stężeń, jest i tak ponad 1000 x szybsze niż wymiana powietrza wentylacją domową.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sty 2015, 13:11

Obrazek

Obrazek
Anemostaty z Francji ( ELGE) nie mają żadnej regulacji. Po to są skrzynki rozdzielcze i regulacja strumienia na centrali.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: bsmart » 31 sty 2015, 15:31

Mam 11 anemostatów wywiewnych i 8 nawiewnych a parametry temp. nast.:
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st

czyli rewelacji nie ma....

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: bsmart » 31 sty 2015, 15:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Obrazek

Obrazek
Anemostaty z Francji ( ELGE) nie mają żadnej regulacji. Po to są skrzynki rozdzielcze i regulacja strumienia na centrali.



czyli sugerujesz, że bilans powietrza jest zbędny i nie ma konieczności regulacji przepływu??

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sty 2015, 19:17

bsmart pisze:Mam 11 anemostatów wywiewnych i 8 nawiewnych a parametry temp. nast.:
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st

czyli rewelacji nie ma....
Wywiewy są wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni.
Nie zbilansuje się wentylacji robiąc wywiewy poza łazienkami.
Regulacja przepływu to nie bilans !!
Przepływ reguluje centrala, wywiew z nawiewem i tak się w szczelnym domu zgodzi. W bilansie chodzi o komfort i zdrowie.
Z jednej strony chcemy mieć nawiew 20-30m3/h na osobę, bo więcej będzie za sucho, a z drugiej, w łazienkach musi być te 50m3/h, by z czasem nie było grzyba.
Dlatego wykluczone są wywiewy w wiatrołapach, garderobach, korytarzach, suszarniach itp.
Dając za dużo wywiewów, mamy wybór:
-za silna wentylacja w nawiewna, więc za sucho, źle się śpi i wysychają śluzówki.
-za słaba w łazienkach, więc z czasem zagrzybienie.

Wywiewy tylko w łazienkach i mały w kuchni.!!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sty 2015, 19:19

czyli sugerujesz, że bilans powietrza jest zbędny i nie ma konieczności regulacji przepływu??
Bilans to wilgoć nie wielkość strumienia, ten zawsze będzie wywiew = nawiew niezależnie jak ustawimy wentylatory i anemostaty.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sty 2015, 19:25

czyli sugerujesz, że bilans powietrza jest zbędny i nie ma konieczności regulacji przepływu??
Bilans to wilgoć nie wielkość strumienia, ten zawsze będzie wywiew = nawiew niezależnie jak ustawimy wentylatory i anemostaty.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości

Gotowe projekty domów