o moim przedmówcom
sertoja ,dyletant coś pokaże
oraz uzupełnie przykład
fpz
Dla typowej ściany trójwarstwowej stawianej w Polsce jak na przykładzie
aspekt wilgotnosciowy wyglada nastepujaco:
W każdym punkcie tej przegrody, w warunkach obliczeniowych, ciśnienie stanu nasycenia jest wyższe od ciśnienia rzeczywistego pary wodnej, tzn. że w przegrodzie nie dochodzi nigdzie do kondensacji pary wodnej. Przegroda jest więc poprawnie zaprojektowana pod względem wilgotnościowym.
Jeszcze lepiej pracuje izolacja z wełny dlatego w trójwarstwówce
zawsze zalecam stosowac wełnę.I znacznie mniej się "kisi"
Tu z obliczeń wychodzi wniosek że nalezy pogrubić styropian powniważ U jest ponad 0,3 W/m2*K czyli 8 cm jest niewystarczające.Wskazane jest też stosowanie pustki powietrznej między styropianem (wełną) a licówką
o grub.max do 3 cm.Powrawia to odprowadzenie pary i klimat przegrody.
A teraz co do izolowania wewnątrz w nawiazaniu do opracowania
fpz
poprę go zagadnieniem wilgotności przegrody:
Przeanalizowano warianty przegród pod kątem:położenia warstwy izolacji termicznej (2)Warianty A i B mają jednakowe współczynniki przenikania ciepła.
Kondensacja wgłębna w przegrodzie zachodzi, gdy izolacja termiczna jest umieszczona od strony wewnętrznej.Czyli prawidłowe jest izolowanie od strony zimnego czynnika a więc od zewnątrz.
Wnioski ogólne
- Zróżnicowane temperatury i wilgotności powietrza po obydwu stronach przegrody zewnętrznej wywołują przepływ strumienia cieplnego i dyfuzję pary wodnej przez przegrodę.
- Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie zależy od kolejności warstw.
- Przedstawiona metoda daje jedynie pojęcie ogólne na temat możliwości kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Uwzględnia ona tylko dyfuzję pary wodnej. Ogólniejsze zjawisko przenoszenia wilgoci związane jest z zagadnieniami bardziej złożonymi i uwzględnia dodatkowo:
- dyfuzję roztworu
- transport kapilarny
- wilgoć związaną siłami sorpcji
- Kolejność ułożenia warstw w przegrodzie ma wpływ na przebieg dyfuzji pary wodnej i rozkład ciśnień pary wodnej.
- Materiał izolacji termicznej (niska wartość ) powinien być umieszczony po zimnej stronie przegrody.
- Natomiast warstwa paroizolacyjna powinna znajdować się po ciepłej stronie przegrody.
W przypadku nieszczęsliwego rozwiązania izolacji termicznej umieszczonej od strony wnętrza, tj. po ciepłej stronie przegrody, kondensacji wgłębnej w przegrodzie można uniknąć stosując warstwę paroizolacji po stronie wewnętrznej.Czyli dokumentne zafoliowanie się wewnatrz pomieszczenia.