Zmiana zbrojenia w fundamencie

Fundament może być wykonany z różnych materiałów, a jego poprawne wykonanie jest podstawą budowy domu. Jeżeli jeszcze nie wiesz jakiego materiału użyć do budowy swojego domu to w tym dziale z pewnością poznasz zalety i wady różnych materiałów i rodzajów fundamentów.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

viper26
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lut 2014, 11:22
Zmiana zbrojenia w fundamencie

autor: viper26 » 05 lut 2014, 11:38

Witam!

Przewidziane zbrojenie w fundamencie mam takie

Obrazek

Przyglądałem sie budowie identycznych domów jak ja mam zamiar budować i zbrojenie było troche inne a mianowicie:

Strzemiona były 20cm na ok 80cm i to było powiązane w 4 miejscach. Zalewane były ławy, i oczywiscie z tych ław wystawało to zbrojenie i potem dolewany był własciwy fundament na 25cm szerokosci.

Nie było żadnych wytyków tak jak na tym rysunku

Co myslicie o takich zmianach?

KTH
Re: Zmiana zbrojenia w fundamencie

autor: KTH » 05 lut 2014, 11:51

no fakt ława fundamentowa wymaga kilku poprawek i naniesienie ich w projekcie WERSJA TERMO ??? tylko czego bo chyba nie domu

viper26
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lut 2014, 11:22
Re: Zmiana zbrojenia w fundamencie

autor: viper26 » 05 lut 2014, 12:40

Tak domu:) Wersja termo rożni sie tylko tym ze jest styropian 20cm a nie 15cm i projekt drozszy o 400zł...

Jakbyscie Wy robili to zbrojenie. Wszelkie uwagi mile widziane:)

KTH
Re: Zmiana zbrojenia w fundamencie

autor: KTH » 05 lut 2014, 12:49

zmianę zbrojenia może zarządzić Twój Kierownik Budowy już na budowie w porozumieniu z konstruktorem. Na forum nie dysponujemy tak wielkimi możliwościami aby zmieniać zbrojenie konstrukcyjne bez wiedzy na temat konstrukcji budynku. Każdorazowa zmiana musi być odnotowana w Książce Budowy i wpis taki wykona Ci uprawniony inżynier. Jeśli uzna iż można to takie zbrojenie możesz zmienić inaczej nie ruszaj tego co konstruktor już wcześniej uznał za stosowne i zgodne z Normami

Dlaczego pytam czy TERMO jest tylko z nazwy ??? bo jak widzę same ławy nie spełniają tego warunku aby nazwać dom TERMO. Choć mogę się mylić bo nie widzę przekroju fundamentów. Pamiętaj że obowiązują Cię już nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W styczniu się zmieniło większość przepisów

viper26
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lut 2014, 11:22
Re: Zmiana zbrojenia w fundamencie

autor: viper26 » 05 lut 2014, 13:04

Proszę bardzo:)
Obrazek

Smarujemy sciany dysperbitem i na to steropian jak rozumiem

KTH
Re: Zmiana zbrojenia w fundamencie

autor: KTH » 05 lut 2014, 16:24

Izolacja Ławy i Ściany Fundamentowej w przypadku braku podpiwniczenia
jest różnica ? i tak projektują budynki architekci a nie programy komputerowe ;-)

w twoim projekcie brakuje kilku podstaw i detali w izolowaniu fundamentów, Norma jaką masz przyjętą to PN-69/B 10260 jak łatwo się domyśleć z roku 69 ubiegłego stulecia czyli nijak by trochę starawa i nie aktualna chyba.

Obrazek

poza tym wiesz o tym że: Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku a opaska żwirowa chyba odwrotnie działa ;-)


Wróć do „Fundamenty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości

Gotowe projekty domów