1.To dlaczego nie wybije B16, przeciez jet mniejszy ?
19Royal48 pisze:To mam rozumiec ze mam zmienic bezpieczniki ? Tylko jak odpowiednio dobrac bezpieczniki? Dobra rade rowniez podal pan wlz" aby ten B20A zmienic na np. D20A tylko jeszcze bym prosil o wyjasnienie jak wykonac pomiar impedancji petli zwarcia ?
swlz pisze:1.Panowie, suma prądów , masz 4 bezpieczniki po B16A , na jednej fazie a jak przed/za licznikowy B20A , to wystarczy że masz włączony czajniki 2500W i zrobisz zwarcie to wybije główne zabezpieczenie.
2. Charakterystyka bezpiecznika - jeśli B w tablicy to topikowy obok licznika ewentualnie "es"z charakterystyką D .