Re: styrodur i odchodzaca siatka od niego
autor: Termo Organika » 15 kwie 2015, 10:21
Przyczyn zaistniałej sytuacji może być kilka i rozprawianie o każdej z nich zajmie sporo czasu. Sprawdzonym sposobem mocowania izolacji cieplnej z płyt XPS (styropiau ekstrudowanego) do ściany fundamentowej jest przyklejenie płyt przy pomocy kleju poliuretanowego, który bardzo szybko (kilkanaście minut) tworzy trwałe wiązanie. Daje to możliwość wykonywania kolejnego etapu prac jeszcze w tym samym dniu. Warstwa zbrojona siatką (siatka zatapiana w kleju uniwersalnym np. TO-KU), powinna być wykonywana tylko powyżej gruntu, a płyty przed nałożeniem kleju powinny być zmatowione w celu lepszej przyczepności kleju. Powierzchnia płyt XPS może mieć bardzo "szklistą" powierzchnię, taka jest cecha tego produktu, dlatego trzeba lekko przeszlifować. Jeżeli szlifowanie jako jeden z etapów montażu zostanie pominięty wówczas może dojść do odspojenia warstwy zbrojonej, a w połączeniu ze słabej jakości klejem jest niemal 99,9% pewności, że takie zdarzenie nastąpi. Jeżeli na warstwie izolacji fundamentu powyżej gruntu (strefa cokołowa) jest przewidziana okładzina np. kamienna wówczas można dodatkowo zastosować łączniki mechaniczne (kołki). Wykonywanie warstwy zbrojonej w gruncie jest nieuzasadnione technologicznie, ekonomicznie, itp. Przed obsypaniem gruntem płyty należy obłożyć folią np. kubełkową lub zwykłą budowlaną.
e-doradca Termo Organika